    پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

    سلام.
    پنکه سقفی مون قبلا درست میچرخید .اما سرعتش کم بود .رفتیم یه خازن گرفتیم و نصب کردیم سرعت درست شد
    اما به سمت چپ میچرخه و باد نمیده .

    تو سه فاز جای دو فاز رو عوض کنی درست میشه .
    اینجا هم جای فاز و نول رو عوض کردم حل نشد . خازن رو کمی اتصال کوتاه کردم و دوباره وصل کردم بازم درست نشد .

    کسی بازم راه حلی داره ؟
    نیاز به چند همکار در زمینه ترجمه متون تخصصی, سمینار و شبیه سازی کلیه رشته :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=115632.0

    #2
    پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

    نوشته اصلی توسط .AMIN.
    سلام.
    پنکه سقفی مون قبلا درست میچرخید .اما سرعتش کم بود .رفتیم یه خازن گرفتیم و نصب کردیم سرعت درست شد
    اما به سمت چپ میچرخه و باد نمیده .

    تو سه فاز جای دو فاز رو عوض کنی درست میشه .
    اینجا هم جای فاز و نول رو عوض کردم حل نشد . خازن رو کمی اتصال کوتاه کردم و دوباره وصل کردم بازم درست نشد .

    کسی بازم راه حلی داره ؟
    سیستم سه فازه فرق میکنه به تک فازه
    احتمالا در مراحل تعمیرتون جای سیم های ورودی سیمپیچ کمکی رو عوض کردین.
    سیم پیچ کمکی با خازن سری شده.ورودی سیمپیج کمکی و خروجی خازن رو از لحاظ ورودی فاز و نول عوض کن درست میشه.
    دودمانم بر باد رفت

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

      سیم پیچ یک موتور سه فاز روی اختلاف فاز کار میکنه یعنی اختلاف فاز باعث به وجود اومدن یک جریان مغناطیسی میشه که دایم داره طبق قوانین خاصی چرخش میکنه (اختلاف 120 درجه ی مکانی سیم پیچ ها و اختلاف 120 درجه ای ولتاژ سه فاز )
      حالا توی یک موتور تک فاز ما یک سیم پیچ اصلی داریم و یک سیم پیچ کمکی (راه انداز)
      قطر سیم پیچ کمکی کمه
      در حالی که قطر سیم پیچ اصلی زیاده
      معمولا سیم پیچ کمکی و استارت در بیشتر موتور ها از مدار خارج میشن بعد رسیدن به دور 75 درصد نامی
      ولی در بعضی موتور ها این جوری نیست.
      حالا دلیلش چیه که قطر و طول این سیم پیچا کم و زیاده
      تنها دلیلش اینه که دو تا اختلاف فاز درست کنه تقریبا 50 درجه یعنی
      سیم پیچی که د قطر کم داره (البته تعداد دور سیم پیچ محاسبه داره و تعداد دور سیم میچ کمکی با اصلی فرق داره) خاصیت مقاومتیش بیشتر از صلفیشه
      در حالی که سیم پیچ اصلی .خاصیت صلفیش بیشتر از مقاومتیشه
      این باعث ایجاد اختلاف فاز حدودا 50 درجه ای توی ولتاژ و جریان موتور تک فاز میشه که عامل حرکته
      حالا اختلاف فاز میتونه منفی باشه یا مثبت .
      خازن اختلاف فاز منفی ایجاد میکنه که فرمول دره اختلاف فاز رو با فی نشون میدن
      و صلف اختلاف فاز مثبت
      اگر اختلاف فاز مثیت باشه موتور شما مثلا چپ گرد میچرخه
      اگر اختلاف فاز منفی باشه موتور شما راست گرد میشه
      به همین سادگی .
      حالا برو نگاه کن ببین مقدار خازنی که انتخاب کردی براش همون مقدار خازن بوده که قبلا بوده یا بیشتر بوده
      (برای غلط املایی های احتمالی معذرت میخوام)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

        نوشته اصلی توسط MKB
        سیستم سه فازه فرق میکنه به تک فازه
        احتمالا در مراحل تعمیرتون جای سیم های ورودی سیمپیچ کمکی رو عوض کردین.
        سیم پیچ کمکی با خازن سری شده.ورودی سیمپیج کمکی و خروجی خازن رو از لحاظ ورودی فاز و نول عوض کن درست میشه.
        سه سر سیم میاد بیرون.یکی نقطه اشتراک . یک سر هم سیم پیچ کمکی و اون یکی اصلی .
        رنگشون یکی سیاه یکی سبز و یکی قرمزه .
        میدونید کدوم اصلی کدوم کمکی کدوم مشترکه ؟

        ظرفیت خازن رو هم حتما چک میکنم خبر میدم .

        نیاز به چند همکار در زمینه ترجمه متون تخصصی, سمینار و شبیه سازی کلیه رشته :
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=115632.0

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

          اصلا سیم پیچ کمکی و خازن رو ولش کن سخت میشه عوضش کرد.
          جای دو سر سیم پیچ اصلی رو عوض کن.
          ربطی به ظرفیت خازن نداره.
          رنگ بندی رو هم در حال حاظر فراموش کردم.ولی یه سوال
          این خازن در مدار کنترل دور رو دیوار نصب شده بود یا در خود پنکه سقفی
          دودمانم بر باد رفت

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

            یه سوال بی ربط که چندین و چند ساله ذهن منو مشغول کرده:

            چرا و به چه دلیلی در سلکتور سرعت پنکه ها از ترانس برای کنترل سرعت استفاده میشه؟ چرا از ترایاک یا همون مدار دیمر استفاده نمی کنن؟
            اینطوری با کاهش سرعت پنکه ؛ مصرف برق هم کم میشه در حالی که با مدار ترانس؛ ولتاژ اضافی روی ترانس هدر میره

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

              کجا ترانس استفاده شده؟ :surprised: oo:
              میشه عکس بزارید.
              اصلا کنترل دور پنکه های سقفی یه شکل دیگس.
              دودمانم بر باد رفت

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

                ببینید . ترایاک ها زمانی میتونن مستقیم وصل شن که بار اهمی باشه .اگر بار اهمی سلفی باشه یا سلفی خالص باید از روش های فیدبک گیری استفاده بشه تا بشه ترایاک رو فعالو غیر قعال کرد که مدارت گرون تر در میاد . خیلی قدیما از این روش استفاده نمیشد.(دیمر)

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

                  نوشته اصلی توسط MKB
                  اصلا سیم پیچ کمکی و خازن رو ولش کن سخت میشه عوضش کرد.
                  جای دو سر سیم پیچ اصلی رو عوض کن.
                  ربطی به ظرفیت خازن نداره.
                  رنگ بندی رو هم در حال حاظر فراموش کردم.ولی یه سوال
                  این خازن در مدار کنترل دور رو دیوار نصب شده بود یا در خود پنکه سقفی
                  یه پنکه سقفی هستش دیگه .
                  رو همون پنکه سقفی

                  یه سیم پیچ اصلی بیشتر بیرون نیومده .اونو چیکار کنم منظورت ؟

                  قبلی 2.5 میکرو بود .
                  جدیده که گذاشتم 3.5 میکرو فاراد
                  مستقیم وصل کنم ببینم راه میفته .
                  نیاز به چند همکار در زمینه ترجمه متون تخصصی, سمینار و شبیه سازی کلیه رشته :
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=115632.0

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

                    مستقیم وصل کنی فکر کنم درست بچرخه ولی با سرعت خیلی کم .
                    یه خازن 2 بگیر بااون خازنی که داری سری کن .شاید درست شد
                    سری کنی معادل کلشون تغریبا میشه 2.5

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

                      اقا درست شد .
                      قرمز اصلی بود . سبز کمکی و سیاه نقطه مشترک .
                      نیاز به چند همکار در زمینه ترجمه متون تخصصی, سمینار و شبیه سازی کلیه رشته :
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=115632.0

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

                        میشه یکی درباره مدارپنکه سقفی توضیح بده ونحوه وصل کردن سیم هارو شرح بدومنظور ازMP چی هست؟باتشکر

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

                          بعضی از پنکه ها دارای دو گردش هستند چپ و راست
                          بگردید دکمه چپ گرد راست گرد را پیدا کنید و حالت رو عوض کنید
                          زندگی زنگ تفریحی است بین میلاد ومرگ یادمون باشه زنگ بعد حساب داریم

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

                            نوشته اصلی توسط hataw نمایش پست ها
                            میشه یکی درباره مدارپنکه سقفی توضیح بده ونحوه وصل کردن سیم هارو شرح بدومنظور ازMP چی هست؟باتشکر
                            سلام،منظور از MP سیم نول هست.
                            تو اینترنت هم آموزش سیمکشی پنکه سقفی خیلی زیاده.
                            موفق باشید.
                            مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                            https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : پنکه سقفی بر عکس می چرخد !!! ؟

                              نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
                              سلام،منظور از MP سیم نول هست.
                              تو اینترنت هم آموزش سیمکشی پنکه سقفی خیلی زیاده.
                              موفق باشید.
                              درود.
                              آیا نحوه سیمکشی پنکه سقفی به شکل زیر درست است؟؟؟ :

                              کار کلید تغیر سرعت پنکه سقفی به چه گونه است؟؟؟