    محاسبه سطح مقطع کابل

    سلام

    میخوام از تیر توزیع به مساقت 600 متر کابل بکشم و به کنتر خانگی وصل کنم

    چه سطح مقطعی باید انتخاب کنم . میخوام کابل آلومینیومی استفاده کنم

    در طول زیاد افت ولتاژ داریم ، محاسبات افت ولتاژ به چه صورته؟

    ممنون میشم راهنمایی کنید
  2. #2
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    148

    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

    نقل قول نوشته اصلی توسط fayaz
    سلام
    میخوام از تیر توزیع به مساقت 600 متر کابل بکشم و به کنتر خانگی وصل کنم
    چه سطح مقطعی باید انتخاب کنم . میخوام کابل آلومینیومی استفاده کنم
    در طول زیاد افت ولتاژ داریم ، محاسبات افت ولتاژ به چه صورته؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    این مسافت غیر قابل توجیهه
    شاید کابل محاسبه شده با افت ولتاژ 5 درصد حدود نمره 70 میشه ( برای 3 کیلو وات )

    بهتره که برق رو سه فاز کنی
    برای انتقال این توان بالاتر هم ( حدود 5 کیلو وات ) کابل 3*25+16 جوابگو هستش
    البته سطح مقطع ها همگی آلومینیوم هستش
    در ضمن در نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه محاسباتش رو نوشته




    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  3. #3
    2007/10/17
    انی ور
    21
    0

    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

    نمیتونم برق سه فاز بگیرم ،شرکت برق گفته کابل بگیر تا وصل کنیم

    ترانس هم نمیذارن ، مسافت هم 600 متره و مجبورم تکفاز بگیرم

    من با فرمول های کتاب 110 حساب کردم جواب درست در نمیاد

    اگه ممکنه همینجا با کابل آلومینیومی برام محاسبه کنید دقیقا چه کابلی باید بگیرم
  4. #4
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    148

    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

    من اون رو با نرم افزار حساب می کنم
    دقیقا اطلاعاتت رو بده
    نوع عبور مابل ( زمین یا هوا )
    بار مصرفی

    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  5. #5
    2007/10/17
    انی ور
    21
    0

    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

    فاصله 600 متر

    داخل زمین در عمق 70 سانتی

    نوع بار تک فاز خانگی 5.5 کیلووات

    اگه ممکنه برای سه فاز هم محاسبه کنید

  6. #6
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    148

    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل


    تکفاز با سطح مقطع مس
    SINGLE PHASE
    _____________________________Data_________________ ____________

    Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
    Voltage(V): 220 Needed Voltage Drop(%): 5
    Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
    Supply: AC Single Phase
    Cable Located In Ground
    Cable Type: Single Core, Al

    ___________________________Resaults_______________ ____________

    Current(A): 33.333
    Cross Section Due to Current Capacity: 2(1x35mm2)
    Voltage Drop Calculation Recommended: 2(1x150mm2)
    Voltage Drop Due to this Cross Section: 4.348%



    سه فاز با کابل مسی
    _____________________________Data_________________ ____________

    Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
    Voltage(V): 380 Needed Voltage Drop(%): 5
    Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
    Supply: AC 3 Phase
    Cable Located In Ground
    Cable Type: 3.5 Core, Cu

    ___________________________Resaults_______________ ____________

    Current(A): 11.142
    Cross Section Due to Current Capacity: 1(4x1.5mm2)
    Voltage Drop Calculation Recommended: 1(4x16mm2)
    Voltage Drop Due to this Cross Section: 3.289%



    سه فاز با کابل آلومنیومی
    _____________________________Data_________________ ____________

    Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
    Voltage(V): 380 Needed Voltage Drop(%): 5
    Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
    Supply: AC 3 Phase
    Cable Located In Ground
    Cable Type: 3.5 Core, Al

    ___________________________Resaults_______________ ____________

    Current(A): 11.142
    Cross Section Due to Current Capacity: 1(3x25/16mm2)
    Voltage Drop Calculation Recommended: 1(3x25/16mm2)
    Voltage Drop Due to this Cross Section: 3.460%

    تکفاز با کابل آلومنیومی
    _____________________________Data_________________ ____________

    Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
    Voltage(V): 220 Needed Voltage Drop(%): 5
    Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
    Supply: AC Single Phase
    Cable Located In Ground
    Cable Type: Single Core, Al

    ___________________________Resaults_______________ ____________

    Current(A): 33.333
    Cross Section Due to Current Capacity: 2(1x35mm2)
    Voltage Drop Calculation Recommended: 2(1x150mm2)
    Voltage Drop Due to this Cross Section: 4.348%




    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  7. #7
    2007/10/17
    انی ور
    21
    0

    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

    لطفا در مورد Result توضیح بدین
  8. #8
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    148

    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

    یعنی نتایج خروجی


    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  9. #9
    2008/02/12
    4
    0

    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

    برای محاسبه محاسبه سطح مقطع کابل میتونی به سایت
    www.tablobargh98.ir
    مراجعه کنی.
نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9

موضوعات مشابه

  1. محاسبه ی سطح مقطع سیم در سلف
    توسط aminr67 در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2016/05/07, 07:47
  2. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/03/20, 14:10
  3. محاسبه سطح مقطع کابل خطوط فشار قوی
    توسط meysam85 در انجمن حفاظت سیستمهای قدرت
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2010/11/15, 08:26
  4. سوال در مورد سطح مقطع کابل
    توسط ehsansn در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2009/03/06, 07:19
  5. مطالبی در مورد CTو PT, محاسبه سطح مقطع کابل و موتورهای چند سرعته (دالاندر)
    توسط eslam در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2008/08/06, 17:49

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •