اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل با load cell

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل با load cell

    من یه load cell گرفتم وخروجی تفاضلی load cell رو به ad620 دادم و از ان به adc avr
    ولی مشکل اینجاست که نمیدونم نحوه استفاده از load cell چه جوریه
    loda cell من یه مکعب مستطیل که در هر سمتش دو سوراخ (جای پیچ) داره و یه قسمتی از وسطش خالیه
    آیا وزن باید به هر دوسمت مساوی وارد شود ؟
    اگر کسی کار کرده لطفا کمک.
    راستی در حالت بدون بار حدود adc حدود 2v رامیخونه ایا طبیعیه.





    از جمله ی رفتگان این راه دراز
    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
    چیزی نگذاری که نمی آیی باز

    #2
    پاسخ : مشکل با load cell

    یه مدار شبیه پل وتسونه ..... اره طبیعیه .. شما هرجاش که وزنت رو بزاری ولتاژ متناسب با اون زیاد میشه ... بده به adc میکرو
    ایمان

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل با load cell

      زمانی که وزن رو به صورت مساوی به هر دو سمت میزارم ولتاژ بالا میره
      ولی وقتی یک سمت رو میبندم و وزن را فقط به یه سمت میدم ولتاژ خروجی کم میشه




      از جمله ی رفتگان این راه دراز
      باز آمده ای کو که به ما گوید راز
      هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
      چیزی نگذاری که نمی آیی باز

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل با load cell

        دوستان این عکس load cell
        که من دارم
        ]
        از جمله ی رفتگان این راه دراز
        باز آمده ای کو که به ما گوید راز
        هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
        چیزی نگذاری که نمی آیی باز

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل با load cell

          دوست من من یه صفحه شیشهای روش گذاشته بودم که وزن رو به همه جا درست تقسیم کنه ..... حالا چراش رو یادم نیست به خدا ...ولی می دونم که این کار رو کردم :job:
          ایمان

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل با load cell

            سلام
            با ADC داخلی نمی تونی خوب جواب بگیری.
            اگه میخوای خوب بهت جوب بده و دقت بالایی هم داشته باشه باید از AD7710 که یک ADC با دقت 24 بیت هست استفاده کنی
            خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مشکل با load cell

              روباه جان من با دقت 100 گرم جواب گرفتم .. ولی میشه طرز کاره با این adc رو بگی فکر کنم چیزه خیلی دقیقی باید باشه . اخه واسه میکرو 8 بیته :job:
              ایمان

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مشکل با load cell

                مشکل استفاده از load cell حل شد :wow:

                ولی در مورد دقت adc داخلی میکرو 10 بیتی و برای کارای با دقت پایین مناسب
                که برای این پروژه این دقت برای من کافی بود.
                ولی در پروژه دیگری که بعد از این پروژه دارم دقت خیلی بالا احتیاج دارم و برای این
                کار ad7730 را تهیه کردم ولی هیچ اطلاعاتی درباره این adc ندارم .
                اگر دوستان در باره این adc اطلاعاتی دارند خیلی نیاز دارم.



                از جمله ی رفتگان این راه دراز
                باز آمده ای کو که به ما گوید راز
                هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
                چیزی نگذاری که نمی آیی باز

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : مشکل با load cell

                  ad7730 یک adc 24 بیت هست که به صورت سریال دیتا میده و programmable هست یعنی باید برنامه ریزی شه تو خودش amplifire و filter هم داره یعنی نیازی نداره که سیگنال رو تقویت کنی خودش این کار رو می کنه. قیمتش تو بازار ایران حدود 30000 تومن هست و فروشگاه ایران نبش پاساژ عباسیان تو جمهوری داره
                  اگه کارت باهاش جدی شد خبربده برات data sheet و... رو هم بفرستم
                  اما
                  کار باهاش سخته و دردسر داره
                  به نظر من به جا این کار به سراغ adc با دقت بالا اما پارالل برو
                  لازم دارم که با adc دقت بالا کار کنم اگه نتیجه ای گرفتی به من هم بگو

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : مشکل با load cell

                    من کار با این ad7730 رو شروع کردم.
                    فکر نکنم اینقدر هم مشکل باشه !
                    اگر دوستان در باره اختلاف فیلترهای ic اطلاعات دارن ما رو دریابن
                    من هیچ کدی تو اینترنت پیدا نکردم اگه سراغ دارید یه ندایی بدید.






                    از جمله ی رفتگان این راه دراز
                    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
                    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
                    چیزی نگذاری که نمی آیی باز

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : مشکل با load cell

                      سلام
                      AD7710 از همه ارزون تر و روتین تر هست.
                      قیمتش 15000 تومان هست.
                      خروجیش پرتکل SPI هست و از تکنولوژی Zigma-Delta برای کاهش حد اکثر نویز استفاده شده.
                      دارای 2 کانال تفضلی هست که بیشتر برای اندازه گیری پلها طراحی و ساخته شده.
                      بعد از این AD7714 هست که مثل همینه و برای سیستمهای پرتابل طراحی شده.
                      این سایت هم ببینید .برنامه های آماده AD7714 و AD7710 رو داره:

                      http://www.koders.com/c/fid240E8FB7A...2727A1954.aspx
                      خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : مشکل با load cell

                        :agree: من هم لودسل دارم و با دقت 50 گرم با استفاده از یک تقویت کننده تفاضلی و ADC خود AVR ساخته ام ولی این کافی نیست استانداردش با دقت 5 گرم هستش برای این کار باید از آی سی 7710 استفاده کرد.

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : مشکل با load cell

                          سلام
                          نمی دونم بدردتون می خوره یا نه :question: ولی یه کناب هست بنام

                          Intelligent Sensor Design - Using the Microchip dsPIC®
                          http://www.knovel.com/knovel2/Toc.jsp?BookID=1668

                          که در مورد راه اندازی لودسل با dsPIC30F6014A توضیح داده و از ADC داخلی که 12 بیتی هست استفاده کرده . در ضمن نحوه طراحی فیلتر دیجیتال و مدارات خارجی رو هم گفته البته بزبان MPLAB-C30 و ASM30

                          فکر کنم فروشگاه جوان الکترونیک به صورت eBook می فروشه :bye.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : مشکل با load cell

                            تا اونجایی که من اطلاع دارم باید بار به وسطش وارد بشه .

                            به ازایه بار هم یک مقدار اهمی رو مشخص میکنه.

                            یه تانکر بودش که برای نفت بود زیر هر 4 تا پایه تانکر گذاشته بودن و دقیقا پایه های تانکر هم به وسط لود سل وصل کرده بودن.
                            www.icesi.ir

                            دیدگاه

                            لطفا صبر کنید...
                            X