    راه اندازی موتور و گیربکس به صورت ستاره و متلت

    سلام دوستان
    سوال: برای راه اندازی موتور گیربکس به صورت ستاره و متلت مشخصا ت کابل و کنتاکتور و بی متال را برام راهنمای کنید در ضمن مسیر تابلو برق تا پای کار 50 متر میباشد .

    #2
    پاسخ : راه اندازی موتور و گیربکس به صورت ستاره و متلت

    سلام دوستان
    سوال: برای راه اندازی موتور گیربکس به صورت ستاره و متلت مشخصا ت کابل و کنتاکتور و بی متال را برام راهنمای کنید در ضمن مسیر تابلو برق تا پای کار 50 متر میباشد .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راه اندازی موتور و گیربکس به صورت ستار

      نوشته اصلی توسط rasul.1098
      سلام دوستان
      سوال: برای راه اندازی موتور گیربکس به صورت ستاره و متلت مشخصا ت کابل و کنتاکتور و بی متال را برام راهنمای کنید در ضمن مسیر تابلو برق تا پای کار 50 متر میباشد .
      باسلام
      1-بایدقدرت موتور را برای پاسخ دقیق به سولات مطروحه مشخص میکردی
      2-افت ولتاژمجازبرای انتخاب کابل مناسب حداکثر2% است بااین دیدفرمول محاسبه کابل برابراست با:
      dU%=(1.73* I*L)/ X*U*S
      سطح مقطع کابل=S
      جریان موتور=I
      ولتاژموتوتور=U
      رادیکال سه=1.73
      برای کابل مسی X=56 وبرای کابل آلومنیمی X=35
      طول سیم=L
      افت ولتاژمجاز=dU%=2%
      محمدرضامکوندی
      WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
      MMCVANDY@YAHOO.COM

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : پاسخ : راه اندازی موتور و گیربکس به صورت ستار

        نوشته اصلی توسط mmcvandy
        باسلام
        1-بایدقدرت موتور را برای پاسخ دقیق به سولات مطروحه مشخص میکردی
        2-افت ولتاژمجازبرای انتخاب کابل مناسب حداکثر2% است بااین دیدفرمول محاسبه کابل برابراست با:
        dU%=(1.73* I*L)/ X*U*S
        سطح مقطع کابل=S
        جریان موتور=I
        ولتاژموتوتور=U
        رادیکال سه=1.73
        برای کابل مسی X=56 وبرای کابل آلومنیمی X=35
        طول سیم=L
        افت ولتاژمجاز=dU%=2%
        با سلام میشه لطفا محاسبات بالا را برای راه اندازی موتور 15کیلووات به صورت ستاره مثلث و کابل مسی انجام دهید و همچنین پاسخ به سوال اولی دوستمون.
        با تشکر
        باور کنيم تا چشم بر هم زنيم فرداست،حتي ميشود گفت فردا همين امروز است.
        اگرچه فردا را نميشود پيش بيني کرد،اما فردا را مي توان ساخت، از همين امروز،فکر همه چيز را بايد کرد، فکر داشته ها و دارايي ها را ، در يک کلمه فکر فردا را.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : پاسخ : راه اندازی موتور و گیربکس به صورت ستار

          نوشته اصلی توسط احسان128
          با سلام میشه لطفا محاسبات بالا را برای راه اندازی موتور 15کیلووات به صورت ستاره مثلث و کابل مسی انجام دهید و همچنین پاسخ به سوال اولی دوستمون.
          با تشکر
          باسلام
          1-جریان موتور15KW حدود 30A است(بطورتقریب اگرتوان موتوردرعدد2 ضرب شود جریان موتورمیشود15*2=30A ویااگرجریان رانصف کنیم میشود قدرت موتور)
          2-اگر طول سیم 50m وجریان موتور30A وکابل هم مسی باشدوافت ولتاژ مجاز2% درنظرگرفته شوددرآنصورت :
          S=(1.73*30*50)/(56*400*0.02)=6
          برای این مقدارجریان وفاصله کابل( 6*3) لازمست دراین حالت افت ولتاژبرابراست با%dU=(1.73*30*50)/(56*400*6)=1.93%
          اگرازکابل 10×3 استفاده شود درصدافت ولتاژ 1.16 درصداست که این کابل بهتراست%dU=(1.73*30*50)/(56*400*10)=1.16
          محمدرضامکوندی
          WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM