    2HM

    سوال:داغ شدن ترانس

    با سلام به مهندسان عزیز
    من یه ترانس 220 به 24/12 (سه سر) رو به دو المنت(از این المنتای قوری برقی) وصل کردم،حالا ترانس شدیدا داغ میکنه
    سوال:آیا ترانس مشکل داره؟عوضش کنم؟ یا این داغ شدن طبیعیه؟باعث آتیش سوزی نمیشه؟
    سپاس
  2. #2
    2012/06/06
    همه جا هیچ جا
    561
    13

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    چند آمپر ميکشيد؟ اون لحطه؟
    ترانس چند آمپره؟
    [size=18pt]اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست[/size]
  3. #3
    2012/06/04
    11
    0
    2HM

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    ترانس مال شارژر باطری ماشین بوده،نمیدونم چند آمپره،روشم چیزی ننوشته،ولی حدودا 3 آمپر ازش جریان میکشه
  4. #4
    2012/12/23
    تهران
    780
    437

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    خوب عزیز من هر ترانسی یه توانی داره و تا یه جریانی رو ساپورت میکنه از اونجا که المنت مقاومتی هست،بنابراین احتمالا داری خیلی بیشتر از توانت ازش جریان میکشی
    أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹حج﴾
    به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده رخصت [جهاد] داده شده است چرا كه مورد ظلم قرار گرفته ‏اند و البته خدا بر پيروزى آنان سخت تواناست

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    دوستانی که نیاز به قطعات خاص و نایاب دارن، پیام بدن در خدمتیم
  5. #5
    2012/06/04
    11
    0
    2HM

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    سلام مجدد
    یه ترانس 10 آمپر هم گرفتم ولی باز بعد از 2-3 ساعت کار کردن داغ میکنه،در صورتی المنت ها 6 آمپر هم به زور جریان میکشن.
    اتصال کوتاه هم بعید میدونم توی مدار داشته باشه.چون مدار دقیق داره کار میکنه و مواقعی که لازم هست (تشخیص سنسور حرارت) المنت ها داغ و سرد میشن.
  6. #6
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    147

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    نقل قول نوشته اصلی توسط 2HM
    سلام مجدد
    یه ترانس 10 آمپر هم گرفتم ولی باز بعد از 2-3 ساعت کار کردن داغ میکنه،در صورتی المنت ها 6 آمپر هم به زور جریان میکشن.
    اتصال کوتاه هم بعید میدونم توی مدار داشته باشه.چون مدار دقیق داره کار میکنه و مواقعی که لازم هست (تشخیص سنسور حرارت) المنت ها داغ و سرد میشن.
    به نظر میاد ترانس اون توانی رو که میخاید نتونه تامین کنه
    ممکنه به اسم ترانس 10 آمپر خریداری شده ولی عملا 5 آمپر بیشتر نیست

    یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که ترانس تا چه حد داغ میشه
    توی اکثر قطعات برقی حرارت تا حد اینکه دست 3 ثانیه بتونه اون رو تحمل کنه طبیعی




    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  7. #7
    2007/06/09
    اردبيل خيابان ملت طبقه فوقاني بازار وليعصر سبلان الکترونيک
    396
    33

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    با سلام

    يه ترانس 10 آمپر هم گرفتم ولي باز بعد از 2-3 ساعت کار کردن داغ ميکنه،در صورتي المنت ها 6 آمپر هم به زور جريان ميکشن.
    1- المنت شما چند اهم است ؟ شما با بدست آوردن آن و ولتاژ ترانس خيلي راحت مقدار توان ترانس لازم را بدست مي آوريد
    2- شما اول ولتاژ ترانس در حالت بيکاري اندازه گيري کرده سپس درحالي که المنت را به ترانس اتصال ميدهيد دوباره اندازه گيري کنيد اگر توان ترانس شما قابليت راه اندازي المنت مذبور را داشته باشد ولتاژ شما در حالت بار بزرگتر از ولتاژ ترانس درحالت درحالت بي باري منهاي راديکال 2 باشد
    3- اندازه هيکل ترانس بيانگر قدرت واقعي ترانس نيست چراکه بعلت بالا رفتن قيمت مس هسته را بزرگتر ميگيرند در عوض سيم نازک را با تعداد دور کمتر استفاده ميکنند (مثل ترانس هاي چيني )
  8. #8
    2012/06/04
    11
    0
    2HM

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    مرسی از دوستان،یه ترانس غول گرفتم که راحت 13-14 آمپرو جواب میده ولی بازم همچنان داغ کرد،آخر مجبور شدم قبل از ترانس دیمر قرار بدم،الان 24 ساعت هم کار کنه آخ نمیگه :agree:
  9. #9
    2013/09/15
    TabriZ
    76
    1

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    نقل قول نوشته اصلی توسط 2HM
    با سلام به مهندسان عزیز
    من یه ترانس 220 به 24/12 (سه سر) رو به دو المنت(از این المنتای قوری برقی) وصل کردم،حالا ترانس شدیدا داغ میکنه
    سوال:آیا ترانس مشکل داره؟عوضش کنم؟ یا این داغ شدن طبیعیه؟باعث آتیش سوزی نمیشه؟
    سپاس
    سلام
    میتونی مقاومت دو سر ایمنت رو اندازه بگیری و بعد ولتاژت رو
    بعد محاسبه کن ببین چقد توان میکشی از این رفیقمون :biggrin:
    Gelecek Bizimdir >
  10. #10
    2012/03/14
    تهران
    155
    4

    پاسخ : سوال:داغ شدن ترانس

    داداش تا یک حدی داغ شدن ترانس عادیه
    دل سرد نشو
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11

موضوعات مشابه

  1. سوال از درس ترانس
    توسط sina1415 در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/12/22, 10:37
  2. سوال در مورد ترانس ؟
    توسط seyed saeed در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2014/05/02, 16:54
  3. سوال در طراحي ترانس
    توسط mohsen.hex در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2014/03/14, 14:01
  4. ترانس تکفاز و يک سوال ؟؟؟
    توسط promise2012 در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2012/05/06, 08:05
  5. سوال در مورد ترانس
    توسط پراو در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2010/08/01, 17:48

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •