    چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    سلام
    يه سوالي که خيلي ذهنم رو مشغول کرده مربوط به اينه که:
    چرا با وجود اينکه جريان عبوري از سيم فاز و نول در برق AC و سيم + و - در DC يکسانه ولي سطح مقطعي که براي سيمآ*هاي نول و منفي در نظر ميآ*گيرن کمتر از سيمآ*هاي فاز و مثبته؟
    ممنون ميشم اگه راهنماييم کنيد
  2. #2
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    در مقاطع پایین که جریان ها تکفاز هستن سطح مقطع ها معمولا یکسان هستن
    در جریان های بالا بیشتر جران ها سه فاز هستن و عملا از نول جریانی عبور نمیکنه



    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  3. #3
    2012/01/25
    9
    0

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    خيلي ممنون.
    با خواندن جواب شما دو سوال به ذهنم رسيد:
    يکي اينکه شما فرمودين که در تک فاز معمولا از سيم‎هاي با سطح مقطع يکسان استفاده ميشه! چرا معمولا :angry:؟ يعني چرا بعضي وقتا از سيمآ*هاي يکسان و بعضي وقتا از سيم هاي با سطح مقطع متفاوت استفاده ميشه؟
    اگر اشتباه نکنم تو سيم کشي ساختمان سيم نول رو 1.5 و سيم فاز رو با توجه به مصرف کننده، 1.5 يا 2.5 ويا 4 در نظر ميگيرن!

    و سوال ديگه اينکه در خودرو، سيم منفي 7 تا 9 ميلي متر مربع است و سطح مقطع سيم مثبت 14 تا 19ميلي متر مربع. چرا؟ مگر جريان در دوسيم يکسان نيست؟

    با تشکر
  4. #4
    2010/04/07
    139
    1

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    سلام
    این موضوع یکی از موضاعات اختلاف بین علاماست
    برقکارای قدیم اینکارو میکردن و سیم نول رو با سطح مقطع کمتری میکشیدن
    ولی در کل جریان رفت با برگشت میشه گفت که با یه تقریب کوچیک مساوی هستند البته در خودروها که کاملا
    اینکه قطب منفی و مثبت با هم فرق دارن بخاطر مساوی نبودن طول کابلهاست
    اگه دقت کرده باشید طول کابل منفی بیشتر از نیم متر نیست ولی مثبت اینظور نیست
  5. #5
    2013/04/12
    کاشمر
    161
    3

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    سلام وقت بخیر ، به نظر من اینکه توی سیم کشی تک فاز سیم نول رو نازکتر از سیم فاز می گیرن یکی از دلایل مهمش الگوبرداری اشتباه از سیستم سه فازه که چون به قول دوستمون در سیستم سه فاز برگشت جریان از طریق خود فازها انجام میشه و در شرایط متعادل بودن بار جریانی از نول نمی گذره ( مگه جریان مصرف کننده های تک فاز ) نیازی به سیم قطوری مثل خود فازها نیست. اما معمولاً برقکارا خصوصاً اوناییشون که تجربی کار کردن و از تئوری اطلاع ندارن الگوی سه فاز رو توی تک فاز هم پیاده می کنن.
    در مورد سیم کشی ماشین هم من اطلاعات چندانی ندارم ولی چون منفی به بدنه وصل میشه احتمالاً بخشی از جریان از طریق بدنه ی ماشین برگشت می کنه و نیاز به قطر سیم کمتریه ، البته دلیلی که دوستمون آوردن (که سیم منفی طولش کمه ) منطقی تر به نظر می رسه.
    علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
    ( سعدی )
  6. #6
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
    در مقاطع پایین که جریان ها تکفاز هستن سطح مقطع ها معمولا یکسان هستن
    در جریان های بالا بیشتر جران ها سه فاز هستن و عملا از نول جریانی عبور نمیکنه



    بیشتر منظورم مقاطع سیم نمره 25 و 35 و .... بود که در کابل های اونها هم کسیم نول قطرش کمتره
    البته ناگفته نماند که حتی کابل 4*300 هم موجود داریم چه برسه به کابل 4*35 یا 4*25 یا ....
    اما کمتر از مقطع یاد شده حتما قطر سیم فاز و نول یکی هستش
    نباید این اشتباه برای مردم جا بیفته که از نول جریان کمتری در تکفاز عبور می کنه



    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  7. #7
    2013/11/14
    2
    0

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    سلام ، به نظر من اينکه توي سيم کشي تک فاز سيم نول رو نازکتر از سيم فاز مي گيرن يکي از دلايل مهمش الگوبرداري اشتباه از سيستم سه فازه که چون در سيستم سه فاز برگشت جريان از طريق خود فازها انجام ميشه و در شرايط متعادل بودن بار جرياني از نول نمي گذره ( مگه جريان مصرف کننده هاي تک فاز ) نيازي به سيم قطوري مثل خود فازها نيست. اما معمولاً برقکارا خصوصاً اوناييشون که تجربي کار کردن و از تئوري اطلاع ندارن الگوي سه فاز رو توي تک فاز هم پياده مي کنن.
  8. #8
    2013/09/20
    133
    2

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    سلام
    خواهش می کنم شما مانند برقکاران قدیمی رفتار نکنید من مشکلات زیادی بابت این که سیم نول کمتر بوده داشتم این یک قانون در تکفاز هر جریانی از فاز برود از نول بر می گردد این برای تکفاز حالا هر کسی که سیم یکسان نگرفته اشتباه کرده و واقعا بی سواده اما سه فاز اگر بار متعادل باشه به قول دوستمون جریانی از نول نمی گذره ولی در جریانهای کم باز هم باید سیم نول را برابر گرفت همان طور که در کابلها تا سایز 4*16 یکی هستند و بعد3*25+16 و غیره که نول کم می شود
  9. #9
    2014/02/27
    1
    0

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    سلام همیشه باید سیم نول را با سیم فاز برابر بگیریم معمولا دربعضی مواردیک سیم نول داریم وسه فاز که باعث جریان آمپر زیاد می کشد :applause:
  10. #10
    2012/02/22
    مشهد مقدس
    29
    3

    پاسخ : چرا در طراحيآ*ها، از سيم با سطح مقطع کمتر براي سيم نول و سيم منفي استفاده ميشود؟

    سلام
    صحبت دوستمون آقای مجيد باقري را تکمیل میکنم.
    طبق مقررات ملی ساختمان مبحث 13: نمره سیم برای روشنایی حداقل 1.5 و برای پریز 2.5 است و جایی نمره سیم را برای فاز یا نول مشخص نکرده است. در تکفاز سیم فاز و نول باید یک نمره باشند و علت برق نگرفتن نول چیز دیگری می باشد که اگر دوستان مایل بودند توضیح خواهم داد.
    همچنین در سیستم سه فاز مقطع سیم نول با توجه به نوع بار تعیین میشه. واسه بار های معمولی مقطع سیم نول نصف سیم فاز و برای بارهای هارمونیکی مقطع سیم نول برابر سیم فاز باید باشد.
    دوستان می تونند به ماده 13-6-0-8 کتاب مبحث 13 مقررات ملی ساختمان رجوع کنند(صفحه50 و 51).
    با نیکی، آزادها بنده می شوند.(امام علی (ع))
صفحه 1 از 3 123 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 29

موضوعات مشابه

  1. استفاده از جعبه براي کمتر کردن نويز برق شهر ؟
    توسط ajapyy در انجمن ابزار دقیق
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2015/01/03, 21:31
  2. مدولاسين هايي كه در فيبر نوري استفاده ميشود
    توسط tahapaydar در انجمن مخابرات نوری
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2014/07/15, 15:15
  3. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/03/20, 14:10
  4. پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2011/03/21, 11:29
  5. چه سنسورهايي در ربات امدادگر استفاده ميشود
    توسط nesarian در انجمن رباتيك و مكاترونيك
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2010/02/05, 20:30

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •