اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

راه اندازی تابلو خازن

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    راه اندازی تابلو خازن

    سلام
    از دوستان کسی میتونه به من در مورد راه اندازی تابلو خازن کمک کنه؟؟؟
    به طور کلی میدونم چیه و چیکار میکنه ولی چند تا سوال دارم که از هیچ کسی نتونستم جواب قانع کننده بگیرم!!! اگر بخوام بیشتر توضیح بدم باید بگم که تو یکی از کارگاه ها روی یک تابلوی نیمه اصلی کار میکنم که یه تیکه است و 5 سلول داره به ترتیب از چپ به راست: نرمال, اظطراری, خازن, پارکینگ و مشعات, جریان ضعیف, من همه رو بستم تموم شده فقط در مورد خازن چندتا سوال دارم میدونم که یه برق سه فاز بدم راه اندازی میشه ولی میخوام بدونم که دقیقا چه پروسه ای توی این تابلو طی میشه؟؟؟ اما سوالاتم : 1:توی این تابلو خازن مگر ما نباید یه ورودی داشته باشیم و یه خروجی؟ اگر درسته پس چرا توی این تابلو فقط 3 تا شین فاز داریم که مسلما یا ورودی بهش میخواد وصل شه یا خروجی پس اون یکیش چی میشه باید به کجا وصل شه مگه میشه خروجی نداشته باشه!!! که البته به نظر من اون 3 تا شین صد در صد برای ورودیه. حالا تازه از این موضوع بگذریم که توی تابلو خازن من شین نول و ارت هم وجود نداره البته یه ترمینال کوچک روی ریل هست که فکر میکنم باید نول رو به اون وصل کنم تا نول رگولاتور و ... تامین شه. 2: این سه فاز ورودی دقیقا از کجا باید بیاد؟؟؟ فرقی نداره میتونم از یکی از کلیدهای 40 آمپر تابلو اصلی استفاده کنم؟
    دوستان فعلا این دو مورد رو کمک کنید حل شه تا باقی سوالات پیشاپیش سپاسگزارم...
    :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:

    #2
    پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

    راستی یادم رفت اگر فکر کردید لازمه بهم بگی عکس هاش رو هم براتون بزارم
    مرسی

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

      نوشته اصلی توسط persian gulf
      : 1:توی این تابلو خازن مگر ما نباید یه ورودی داشته باشیم و یه خروجی؟
      که البته به نظر من اون 3 تا شین صد در صد برای ورودیه. حالا تازه از این موضوع بگذریم که توی تابلو خازن من شین نول و ارت هم وجود نداره البته یه ترمینال کوچک روی ریل هست که فکر میکنم باید نول رو به اون وصل کنم تا نول رگولاتور و ... تامین شه. 2: این سه فاز ورودی دقیقا از کجا باید بیاد؟؟؟ فرقی نداره میتونم از یکی از کلیدهای 40 آمپر تابلو اصلی استفاده کنم؟
      دوستان فعلا این دو مورد رو کمک کنید حل شه تا باقی سوالات پیشاپیش سپاسگزارم...
      :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
      1- خیر در واقع خروجی نداریم و خروجی ها همون خازن ها هستن
      نول فقط برای بوبین کنتاکتور ها استفاده شده
      ولی ارت در پایین خازنها بصورت شمش وصل شده <<<<< این بار بدقت زیر خارن ها رو نگاه کنید >>>>>>

      اون 2 تا ترمینال از یک طرف به رگلاتور و از طرف دیگه به ترانس جریان ورودی اصلی متصله و برای نمونه گیری جریان استفاده میشه
      سه فاز ورودی بعد از فیوز به کنتاکتور خازنی و بعد به خازن وصل شده
      به نظر میاد در این مدل تابلو شما که یک سلول برای خازن استفاده شده ورودی ش از شینه اصلی باشه و نیاز به کلید مجزا ندارید



      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

        سلام - تابلوخازنی خروجی نمیخواهد
        درواقع خازن برای اصلاح ضریب توان هست

        باید به یک نزدیک بشه . واسه رگولاتور هم باید یه سی تی بزاری و دو تافاز باید به رگولاتور بیاد



        یه عکس بزار ببینیم تابلو خازنی رو چطوری بسته
        اگه میشه چندتا عکس واضح همچنین از رگولاتور هم بزار

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

          http://upload7.ir/images/28365907880401165932.jpghttp://upload7.ir/images/79672860728872371392.jpghttp://upload7.ir/images/77977366165480661373.jpghttp://upload7.ir/images/42844165102784045036.jpghttp://upload7.ir/images/74013118086796423848.jpghttp://upload7.ir/images/58534768900751714347.jpghttp://upload7.ir/images/49710563389025668588.jpghttp://upload7.ir/images/70243679776989990524.jpghttp://upload7.ir/images/94850177161323604886.jpg

          اضافه شده در تاریخ :
          سلام
          آقا سعید ممنون جوابات عالی بود فکر میکنم 50 درصد قضیعه حله!!!
          یکسری عکس گذاشتم دوستان ببینید نظر بدید
          راستی در مورد نول که گفتم مشکلی نیست در ضمن شک نکنید که چیزی به عنوان ارت تو این تابلو وجود نداره اما باز هم سوال دوست عزیز همونطور که عکس هارو ببینی متوجه میشی که تو تابلو نرمال شین جا نداره پس یعنی من میتونم از یکی از کلیدهاش برای تغذیه تابلو خازن استفاده کنم؟؟؟
          اگر بله بگو تا سوالات چالشیمو بپرسم!!!!!!!!!!
          :applause: :applause: :applause:

          اضافه شده در تاریخ :
          سلام
          آقا اگر حرف من رو تایید کنید اونوقت حرف شما در مورد ارت درست بوده!!
          خازنها روی یک( plate) پلیت سوارند که اون پلیت به کف تابلو پیچ شده و با رنگ بدنه تابلو یکی هست حالا به نظر شما این پلیت همون چیزیه که شما میگی؟؟؟
          یعنی ارت باید با کابلشو بره زیر پیچ این پلیت؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

            یک سوال هم من داشتم در سیستم سه فاز ،خازن بین فازها و نول هست یا اینکه نه بین فازها خازن گذاشته میشه؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

              نوشته اصلی توسط mohammad751
              یک سوال هم من داشتم در سیستم سه فاز ،خازن بین فازها و نول هست یا اینکه نه بین فازها خازن گذاشته میشه؟
              بین فازها و به نول نیازی نیست
              کلا در سیستم های سه فاز که سیستم داخلی اون تکفاز نیست نیاز به نول نداره



              اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

                نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                بین فازها و به نول نیازی نیست
                کلا در سیستم های سه فاز که سیستم داخلی اون تکفاز نیست نیاز به نول نداره



                در جاهاییکه بار نا متقارن هست همینطوریه ؟یعنی خازن بین فازها قرار می گیره؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

                  نوشته اصلی توسط mohammad751
                  در جاهاییکه بار نا متقارن هست همینطوریه ؟یعنی خازن بین فازها قرار می گیره؟
                  در 99 درصد خازنها بار متعادله و سیستم درست طراحی شده

                  بعیده که خازن نامتعادل بتونی پیدا کنی
                  اگه پیدا شد شاید خازن ها خراب باشن و یا شاید چند تا خازن تکفاز استفاده شده
                  کلا وقتی می ری یه خازن مثلا 10 کیلو وار می خری اون خازن 3 فاز هستش و متعادل



                  اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

                    نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                    در 99 درصد خازنها بار متعادله و سیستم درست طراحی شده

                    بعیده که خازن نامتعادل بتونی پیدا کنی
                    اگه پیدا شد شاید خازن ها خراب باشن و یا شاید چند تا خازن تکفاز استفاده شده
                    کلا وقتی می ری یه خازن مثلا 10 کیلو وار می خری اون خازن 3 فاز هستش و متعادل

                    منظور این بود که اگر در جایی جریانهای سه فاز مساوی نباشه. با استفاده از خازن در بین فازها میشه توان راکتیو صفر کرد؟

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راه اندازی تابلو خازن

                      برای یادگیری طراحی خازن چه اتوماتیک(بهمراه رگولاتور خازنی) و چه دستی با کلید قطع و وصل میتونی به سایت
                      www.tablobargh98.ir
                      مراجعه کنی.

                      دیدگاه

                      لطفا صبر کنید...
                      X