مدار rs485

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مدار rs485

    با سلام
    من نقشه مدار RS485 با کاربرد صنعتی میخوام و همچنین اموزش برنامه نویسی ان به زبان بسکام لطفا راهنمایی کنید ممنونم

    #2
    پاسخ : مدار rs485

    مدار خاصی نداره

    با یک کردن پایه Drive Enable میتونید ارسال کنید
    و با صفر کردن پایه Receive Enable میتونید اطلاعات باس را دریافت کنید
    ارسالش و دریافتش رو میکرو هم که سریال UART هست
    به همین راحتی

    موفق باشید

    امام علي (عليه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مدار rs485

      نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
      مدار خاصی نداره

      با یک کردن پایه Drive Enable میتونید ارسال کنید
      و با صفر کردن پایه Receive Enable میتونید اطلاعات باس را دریافت کنید
      ارسالش و دریافتش رو میکرو هم که سریال UART هست
      به همین راحتی

      موفق باشید

      سلام مهندس جان


      فلسفه این مقاومت های rt چیه؟

      مقدارشون چطوری تعین میشه؟


      با افزایش دستگاه ها یا طول سیم مقدارشون تغیر میکنه؟


      .The best question deserves a better answer
      =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=
      «پناه»می برم «به خدا»
      از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
      محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مدار rs485

        سلام
        1سوال
        تا جای که میدونم فرقی که 485 با 232 داره اینه که اطلاعات 232 از دست نمیره ولی احتمال داره 485 اطلاعاتش از دست بره
        چون نمیتونه خط رو کنترل کنه که ببینه خط آزاد هست یا نه واسه همین میان یک خط جدا میزارن که وقتی یکی خط رو اشغال کرد اون خط جدارو هم یک میکنه و به بقیه میگه من دارم چیزی میفرستم این میشه که اطلا عات از بیین نمیره
        حالا اگر اینایی که گفتم درست باشه اون خط جداِ رو چطوری باید طراحی کرد نیاز به بافر داره یانه مستقیما از پایه میکرو به خروجی که تا 1000متر هم شاید برسه

        2سوال
        اگر ته خط تو 485 باز باشه رو خط نویز میندازه ؟؟ میندازه فکر کنم.. چیکارکنیم که نندازه؟؟
        آنان که خاک را به نـــــظر کیمیا کنند
        آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مدار rs485

          با یه مقاومت A رو به VCC و با یه مقاومت B رو به GND وصل کنید در هر دو طرف. مقاومت های بین خود A و B رو هم اگه نزاری مشکلی پیش نمیاد
          به اميد ظهور مولامون که صد البته نزديک است

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مدار rs485

            نوشته اصلی توسط •.´™ مَسِِــــح`.•
            فلسفه این مقاومت های rt چیه؟
            مقدارشون چطوری تعین میشه؟
            سلام
            این مقاومت Rt (یا Termination Resistor) در ابتدا و انتهای خط بسته میشه (فقط دو طرف) و وظیفه ی اون از بین بردن انعکاس فرکانسی در سرعت های بالاست
            چون در RS485 نیاز به زوج به هم تابیده است این انعکاس موجب افزایش خطا میشه
            همچنین استفاده از Rt باعث کاهش حساسیت به نویز میشه :agree:
            وجود این مقاومت در شبکه RS485 بسیار مهم هست
            مقدار Rt به بهم تابیدگی سیم مورد استفاده بستگی داره (امپدانس زوج بهم تابیده) که معمولاً 120 اهم استفاده میشه

            با افزایش دستگاه ها یا طول سیم مقدارشون تغیر میکنه؟
            خیر

            موفق باشید
            امام علي (عليه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مدار rs485

              کابلی که قراره استفاده بشه باید زوج بهم تابیده باشه یا میشه از کابل شیلد دار هم استفاده کرد؟
              .The best question deserves a better answer
              =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=
              «پناه»می برم «به خدا»
              از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
              محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مدار rs485

                باید زوج بهم تابیده (twisted pair) باشد
                امام علي (عليه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : مدار rs485

                  نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
                  باید زوج بهم تابیده (twisted pair) باشد
                  دستت درد نکنه مهندس

                  کابل شبکه میشه استفاده کرد؟ اگه میشه میخام تغذیه رو هم باهاش بفرستم.

                  منظورم از کابل شیلد دار همینه که داخل فروشگاه هست.
                  کد:
                  http://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7/2346-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C.html
                  میشه؟

                  .The best question deserves a better answer
                  =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=
                  «پناه»می برم «به خدا»
                  از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
                  محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : مدار rs485

                    از کابل Cat-5 یا Cat-6 استفاده کنید (کابل شبکه اترنت)
                    اشکالی نداره، یک زوج برای دیتا و یک زوج برای تغذیه

                    موفق باشید
                    امام علي (عليه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است

                    دیدگاه