اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ارت فالت چیه؟چطور اتفاق میافته؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ارت فالت چیه؟چطور اتفاق میافته؟

    یه روش حفاظت داریم به اسم ارت فالت .... میخوام بدونم غیر از روش سنس الکترومغناطیسی روش دیگه ای واسه فهمیدن اتصال به زمین هست یا نه؟

    #2
    پاسخ : ارت فالت چیه؟چطور اتفاق میافته؟

    نوشته اصلی توسط naviid ghasemi
    یه روش حفاظت داریم به اسم ارت فالت .... میخوام بدونم غیر از روش سنس الکترومغناطیسی روش دیگه ای واسه فهمیدن اتصال به زمین هست یا نه؟

    باسلام
    جمع جبری جریانهای سه فازدرهرالکتروموتورصفراستIr+Is+It=0 این معادله درصورتی برابرصفراست که هرسه جریان بحالت تعادلی وجود داشته باشند حالا اگریکی ازجریانها اتصال کوتاه شود بشدت درآن فازجریان افزایش می یابد وترانس جریانCT که روی سیستم ارت تابلوی این موتور بکارگرفته شده بلافاصله تحریک شده وریله ارت فالت عملکرده وموتوررا ازمدارخارج میکند.
    روش متداول این است که عرض کردیم،،اما حالا دیگه همه سیستم ها هوشمندهستندوبا نرم افزار برنامه ریزی میشوند وحدودجریانهای عبوری از CT ارت فالت درنرم افزار با زمانهای پیش بینی شده تعریف شده است،،واگراین سیستم هادرست برنامه ریزی نشوندمشکلاتی رافراهم خواهندکرداما برنامه ریزی مناسب سیتم های هوشند در افزایش طول عمر موتور وحفاظت عالی ازآن نقش مهمی را ایجادمیکند
    موفق باشید- مکوندی

    محمدرضامکوندی
    WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
    MMCVANDY@YAHOO.COM

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ارت فالت چیه؟چطور اتفاق میافته؟

      نوشته اصلی توسط mmcvandy
      [b]
      اگریکی ازجریانها اتصال کوتاه شود بشدت درآن فازجریان افزایش می یابد
      در سیستم تک فاز وقتی فاز و نول بهم متصل شوند اتصال کوتاه رخ داده،در سیستم سه فاز وقتی هدف راه اندازی یک موتور است،چگونه یکی از فازها اتصال کوتاه میشود؟
      با تشکر
      مرحبا همت قومي که چو دلبر گيرند
      بجـز از دلبـر خود از همه دل بر گيرند

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ارت فالت چیه؟چطور اتفاق میافته؟

        با سلام
        خطای اتصال به زمین از خطا هایی هست که سبب
        افزایش جریات خط
        افزایش جریان ارت ژنراتور و یا ترانس میشه
        قطع ولتاژ لود میشه
        کاهش ولتاژ شین تغذیه میشه
        و اصولا در سیستم های کنترلی تشخیص خطا از افت ولتاژ شین تغذیه و یا افزایش گذرای ولتاژ
        تجهیزات سری استفاده می کنن
        البته این روش ها در خطوط فشار قوی مرسومه
        اگه در این لینک مربوط به موضوع شما هم شرکت کنین ممنون می شم :applause:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=84898.msg522547#new
        هر كجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فكر هوا عشق زمين مال من است ...
        بعضي وقت ها آدما طوري مي بينن که نمي بينن، بعضي وقت ها طوري مي بينن که اشتباه مي بينن، بعضي وقت ها مي بينن ولي سعي مي کنن مثل ديگران ببينن، ولي موفق اون کسي که سعي مي کنه متفاوت و قشنگ ببينه.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ارت فالت چیه؟چطور اتفاق میافته؟

          ارت فالت خطایی هست که وقتی در مسیر یکی از فازها به زمین نشتی داشته باشد اتفاق می افتد و باعث صدمه دیدن دستگاه ها می شود. در تاسیسات یرقی روش محافظت رله ارت فالت هست که بایستی در حدود ده تا 15 درصد جریان نامی تنظیم شود.

          دیدگاه

          لطفا صبر کنید...
          X