    حفاظت plc

    سلام
    دوستان چند وقته یک چیز ذهن منو مشغول کرده که حفاظت inpout های plc چه جوریه آخه یک 24 ولت به هر inpout می رود اگه کابل اتصالی کنه و 220 ولت به یک bit مثلا I0.0 بره رک PLC می سوزه؟
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

    #2
    پاسخ : حفاظت plc

    این کار رو برای ورودی دیجیتال معمولا با اپتو کوپلر انجام میدهند.
    تا گوگل سرچ کن مطلب زیاده

    شاد و پیروز باشید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : حفاظت plc

      نوشته اصلی توسط hamid256
      سلام
      دوستان چند وقته یک چیز ذهن منو مشغول کرده که حفاظت inpout های plc چه جوریه آخه یک 24 ولت به هر inpout می رود اگه کابل اتصالی کنه و 220 ولت به یک bit مثلا I0.0 بره رک PLC می سوزه؟
      سلام و ارادت.
      ورودی های plc از نظر فیزیکی ایزوله هستند.
      چون در ورودی از *اپتوکوپلر* استفاده میشه.
      عکسش مشخص میکنه چرا ایزوله میشه

      http://upload7.ir/images/33670981621749115651.png