    تریاک

    سلام . من با میکرو میخام یه موتور ac رو با تریاک و ابتو تریاک راه اندازی کنم. ولی نمیدونم چه جوری باید مدارشو ببندم. و تو میکرو چه حوری بهش دستور بدم. کسی میتونه کمکم کنه؟ ممنون.

    #2
    پاسخ : تریاک

    دیتاشیت moc3021 را دانلود کن یک مدار داره که اپتو را به تریاک وصل کرده همون را ببند
    با میکرو هم باید عبور از سطح صفر ولتاژ 220 را تشخیص بدی و هر بار که صفر شد یک تاخیر چند میلی ثانیه بدی سپس اپتو را یک لحظه تحریک کنی هر چی تاخیر بیشتر باشه ولتاژ کمتری به موتورت میرسه
    در مورد تریاک و مدار عبور از سطح صفر کلی مطلب هست توی همین سایت جستجو کنید میبینید
    همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
    کانت

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تریاک

      واقعا ممنونم. ولی تو نقشه اونجا که loud زده باید موتورو وصل کنم؟ موتورم با یه خازن هست.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تریاک

        از دوستان هر کی میتونه کمک بیشتری کنه لطفا جواب منو بده. من نمیدونم باید تو میکرو چی بنویسم.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تریاک

          دور موتور ac تک فاز رو نمیتونی کم و زیاد کنی
          برا سه فاز میشه کنترل دور گذاشت اون هم به دو صورت مدار باز و فیدبک دار است . که هر کدام چند نوع متفاوت دارن .
          کلا اینطوری بگم که ساخت این گونه مدارات به دانش بالایی در الکترونیک آنالوگ و دیجیتال میخواد . و از طرفی آزمایشگاه مجهز و تجهیزات زیادی میخواد شاید فقط در هر شهر یکی دوتا باشه
          و از طرفی به قطعات صنعتی ناب و گرون قیمت نیاز داری .
          ولی کنترل دور موتور dc راحت تره و با مداری به نام دیمر صورت میگیره
          تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
          داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تریاک

            نوشته اصلی توسط aliila
            دور موتور ac تک فاز رو نمیتونی کم و زیاد کنی
            برا سه فاز میشه کنترل دور گذاشت اون هم به دو صورت مدار باز و فیدبک دار است . که هر کدام چند نوع متفاوت دارن .
            کلا اینطوری بگم که ساخت این گونه مدارات به دانش بالایی در الکترونیک آنالوگ و دیجیتال میخواد . و از طرفی آزمایشگاه مجهز و تجهیزات زیادی میخواد شاید فقط در هر شهر یکی دوتا باشه
            و از طرفی به قطعات صنعتی ناب و گرون قیمت نیاز داری .
            ولی کنترل دور موتور dc راحت تره و با مداری به نام دیمر صورت میگیره
            ممنونم از توجهتون ولی من نمیخام دوره موتورشو کنترل کنم. فقط میخام هروقت سنسور سنس کرد موتور روشن بشه و هر وقت سنسور گفت خاموش بشه. ولی نمیدونم چه دستوریو باید به تریاک با میکرو بدم.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تریاک

              این کار رو باید با روش سافت سوئیچینگ انجام بدی و شیوه کار شما باید با الگوریتم ZVS باشه
              کلا کار سختی نیست
              تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
              داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تریاک

                نوشته اصلی توسط aliila
                این کار رو باید با روش سافت سوئیچینگ انجام بدی و شیوه کار شما باید با الگوریتم ZVS باشه
                کلا کار سختی نیست
                سلام. شرمنده من یکم مبتدیم. اینایی که گفتینو اصلا نفهمیدم چیه. میشه بیشتر توضیح بدین؟؟
                واسه کار با تریک باید تو هر سیکل + و _ تریاکو تحریک کرد. یا لازم نیست. همون یه بار تحریک کافیه؟ ممنونم.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تریاک

                  نوشته اصلی توسط soso67
                  سلام. شرمنده من یکم مبتدیم. اینایی که گفتینو اصلا نفهمیدم چیه. میشه بیشتر توضیح بدین؟؟
                  واسه کار با تریک باید تو هر سیکل + و _ تریاکو تحریک کرد. یا لازم نیست. همون یه بار تحریک کافیه؟ ممنونم.
                  هر بار که ترایاک رو روشن میکنید یک نیم سیکل روشن میمونه. به محض عبور از صفر ترایاک خاموش میشه.

                  جناب aliila درست گفتند. فقط یه خورده باید سعی کنند سطح ادبیاتیشونو از دکترا و کارشناسی ارشد بیارن پایین.
                  zvs درکل یعنی عمل سویچ کردن رو باید در نقطه صفر ولتاژی انجام بدید. اگر این کار رو نکنید احتمال اسیب دیدن ترایاک بیشتر میشه. البته به دلیل فرکانس پایین کاری اهمیت خیلی زیادی نداره. اگه ابعاد کار در حد چند صد امپر بود اهمیت موضوع زیاد میشد. در کل اصول zvs در این نوع تحریک اینه که عبور از صفر ولتاژ رو تشخیص بدی و فقط زمانی ترایاک رو روشن بکنی که در لحظه عبور از صفر باشه.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تریاک

                    واقعا ازتون ممنونم. ولی چه جوری باید اینکارو بکنم؟ من میخام با میکرو و ابتو تریاک و تریاک موتورمو روشن بکنم. ولی نمیدونم با میکرو باید چه جور دستوری بدم؟

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : تریاک

                      خیلی ساده هست
                      شما اگر صرفا قصدت روشن خاموش کردن موتور توسط تریاک هست دقیقا این مدار را ببند ،
                      با میکرو هم خیلی ساده فرض کن میخواهی یک led را روشن خاموش کنی با یک مقاومت 1 کیلو وصل کن به ورودی اپتوتریاک تا وقتی پایه ات یک هست موتور روشنه وقتی صفر بشه موتور خاموشه
                      تریاک هم Bta16 بزار - اپتو تریاک هم moc3021
                      دو تا مقاومت 1 کیلو هم که به تریاک وصله باید 2 وات به بالا بزاری - خازن هم 100 نانو 600 ولت mkt بزار - هر چی ولتش بالاتر باشه بهتر
                      این هم نقشه :
                      همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
                      کانت

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : تریاک

                        نوشته اصلی توسط eshgh_namordeh
                        خیلی ساده هست
                        شما اگر صرفا قصدت روشن خاموش کردن موتور توسط تریاک هست دقیقا این مدار را ببند ،
                        با میکرو هم خیلی ساده فرض کن میخواهی یک led را روشن خاموش کنی با یک مقاومت 1 کیلو وصل کن به ورودی اپتوتریاک تا وقتی پایه ات یک هست موتور روشنه وقتی صفر بشه موتور خاموشه
                        تریاک هم Bta16 بزار - اپتو تریاک هم moc3021
                        دو تا مقاومت 1 کیلو هم که به تریاک وصله باید 2 وات به بالا بزاری - خازن هم 100 نانو 600 ولت mkt بزار - هر چی ولتش بالاتر باشه بهتر
                        این هم نقشه :
                        واقعا ممنونم. فقط یه سوال: مگه واسه تریاک نباید پشت سره هم تحریک کنم. پس چه جوری مثله یه ال ای دی بهش برنامه بدم؟

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : تریاک

                          نه دوست عزیز
                          تریاک دو تا شرط برای روشن شدن داره :
                          1- گیت با ولتاژی تحریک بشه
                          2- وقتی که تریاک روشن شد جریانی که از تریاک عبور میکنه از حد خاصی بیشتر بشه

                          حالا وقتی شما تریاک را یک لحظه تحریک کنی هر دو شرط برقرره روشن میشه اما چون برق شهر سینوسیه از صفر شروع میشه میره تا 110 و دوباره 0 و دوباره110- و همچنان ادامه داره وقتی صفر شد یعنی ولتاژ صفره و دیگه جریانی وجود نداره که از تریاک عبورکنه برای همین حتی اگر گیت هم تحریک کنیم باز خاموش میشه

                          امیدوارم متوجه شده باشی چطوری کار میکنه

                          حالا اگر گیت را دقیقا مثل led دائم روشن نگه داریم پس شرط اول برقراره و تا ولتاژ کمی از صفر بیشتر شد دوباره روشن میشه ، پس نیازی نیست کلید زنی کنی
                          شما میتونی جای تریاک رله هم بزاری اما خوب هر کدوم جای خودش کاربرد داره

                          تریاک را وقتی کلید زنی میکنند که بخواهند ولتاژ یا فرکانس را کاهش بدن ، با تغییر ولتاژ میشه دیمر که نور لامپ را کم میکنه و با تغییر فرکانس دور موتور را کم میکنند
                          خیلی هم ساده هست اصلا کاری نداره ، کلا الکترونیک خیلی آسونه مثل کاردستی میمونه فقط باید قطعات را کنار هم بزاریم و صبر و حوصله داشته باشیم


                          همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
                          کانت

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : تریاک

                            سلام ممنونم از راهنماییتون. تا حدودی متوجه منظورتون شدم. ولی یه جا خونده بودم که باید ترایاکو پشته سره هم تحریک کنی که از روشن شدنش مطمئن بشی. مثله قطار پله. ولی اینجور که شما میگین با dcمستقیم میشه روشن نگهش داشت!!؟؟؟
                            راستی برق شهر دامنش220v+ و 220v- ? و برق کشور امریکا و چند کشور دیگه 110v با فرکانس60hz هست. اگه اشتباه میکنم ممنون میشم بگید.

                            بله درست میگید الکترونیکو اگه بلد باشی خیلی اسونه. ولی اگه بلد نباشه درکش خیلی سخته. من ترانزیستورو بعد از فارغالتحصیلی فهمیدم چیه! :redface:
                            ولی منم واقعا الکترونیکو دوس دارم.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : تریاک

                              وقتی dc مستقیم داره شرط تحریک گیت همیشه برقراره روشن میمونه ، قطار پالس نیازی نیست
                              برق شهر پیک مثبت 110 و پیک منفی -110 هست یهنی نیم موج مثبت 110 ولت داریم ، نیم موج منفی هم 110 داریم که جمهشون 220 میشه
                              منم دقیق نیمدونم بایدبا اسکوپ ببینیم پیک تو پیک 220 هست یا 440 اما حدس میزنم 220 باشه ، دوستان اگر میدونند راهنمائی کنند ممنون