موضوع: بانك خازن

  1. #1
    2011/07/31
    504
    30

    بانك خازن

    از دوستان كسي بانك خازن طراحي و نصب كرده؟(البته از نظر تجربي)
  2. #2
    2013/09/15
    TabriZ
    76
    1

    پاسخ : بانك خازن

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheyl_60
    از دوستان كسي بانك خازن طراحي و نصب كرده؟(البته از نظر تجربي)
    سلام
    میشه یکم توضیح بدین ؟
    Gelecek Bizimdir >
  3. #3
    2013/04/10
    اهواز
    326
    19

    پاسخ : بانك خازن

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheyl_60
    از دوستان كسي بانك خازن طراحي و نصب كرده؟(البته از نظر تجربي)

    باسلام
    1-مسئله بطورکامل مطرح کنیدتا بااتفاق دوستان وشماموردبررسی قرارگیرد
    2-ده ها سال است که درطراحی،راه اندازی،بهره برداری،ازبانکهای خازنی درصنایع منخلف حضورفعال داشته وتجربه کردم
    3-طراحی بانک های خازنی ساده است وشماهم میتوانی،،برای طراحی نیازبه یکسری اطلاعات ازمصرف کنندگان توان الکتریکی درآن واحدی داردکه با طراحی انجام شود
    برای مثال:
    مصرف انرژی الکتریکی دریک دوره یک تا پنج سال
    دیماند برق خریداری شده ازشرکت توزیع برق(دیماندیعنی مجوزاستفاده ازتوان الکتریکی ذریک ساعت)
    تعداد موتورهای پرقدرت الکتریکی درآن واحد
    تعدادترانس های قدرت تغذیه آن واحد
    نوع ولتاژ ورودی به آن واحد وسطوح ولتاژ مورد استفاده دربخش های مختلف
    و،،،،،،،،

    محمدرضامکوندی
    WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
    MMCVANDY@YAHOO.COM
  4. #4
    2011/07/31
    504
    30

    پاسخ : بانك خازن

    من شنيدم اونايي كه تجربي كار ميكنن ديگه از فورمول استفاده نميكنن ميان بار رو(سلفي)تقسيم بر 3 ميكنن حاصل ميشه مقدار خازن به كيلو وار .خاستم بدونم درسته يا نه اخه قراره ي شركتي اين چيزارو ازم بپرسن.بازم ميگم از لحاظ تجربي.
    اگه كسي اطلاع داره راهنمايي كنه لطفا
  5. #5
    2007/03/15
    تبريز
    2,695
    136

    پاسخ : بانك خازن

    بانکهای خازنی اتوماتیک مجهز به یک رگولاتور ضریب قدرت هستند. این رگولاتور اندازه و شکل موج ولتاژ و جریان و اختلاف زمانی آنها را اندازه گرفته و پس از انجام محاسبات لازم، ظرفیت خازنی مورد نیاز را تعیین و خازن را وارد شبکه می نماید. در شبکه فشار ضعیف نمونه ولتاژ مستقیما از خط و نمونه جریان توسط یک ترانس جریان (CT) به رگولاتور متصل می شوند.

    عمل سوئیچ کردن خازنها توسط کنتاکتورهایی که بوسیله رگولاتور کنترل می شوند، انجامی می گیرد. همچنین برای هر پله خازن یک سری فیوز جداگانه در نظر گرفته می شود.

    قطعات تشکیل دهنده بانک خازنی:

    قطعات یک بانک خازنی اتوماتیک عبارتند از:

    خازن
    کنتاکتور خازنی
    فیوز
    رگولاتور
    کلید اصلی
    سری پوش باتن ها
    لامپ سیگنال
    فن خنک کننده
    راکتیو
    دستگاههای اندازه گیری

    هریک از قطعات فوق (پوش باتن ها، لامپ سیگنال، فن، دستگاههای اندازه گیری) و حتی کلید اصلی بسته به طراحی و مورد مصرف و محل نصب بانک قابل حذف هستند. همچنین ممکن است در طراحی بانکهای خازن قطعات دیگری نیز در نظر گرفته شوند.



    http://www.maes.ir/maghalat/172-1391-01-28-12-59-04



    تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
    داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است
  6. #6
    2013/09/03
    اهواز
    117
    6

    پاسخ : بانك خازن

    با سلام
    میشه لطف کنید بگید کارایی بانک خازن چیه و کجاها کاربرد داره؟
    من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است ...
  7. #7
    2011/07/31
    504
    30

    پاسخ : بانك خازن

    مهندس منظورم چگونگي محاسبه ظرفيت خازنهاست(كيلو وار)
    منظورم اينه كه ي فردي كه تجربي كار ميكنه بايد از طريق فورمولهاي سخت ظرفيت خازنهاي ي بانك خازنو محاسبه كنه يا از طريق تجربي هم ميتونه؟
  8. #8
    2013/04/10
    اهواز
    326
    19

    پاسخ : بانك خازن

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheyl_60
    مهندس منظورم چگونگي محاسبه ظرفيت خازنهاست(كيلو وار)
    منظورم اينه كه ي فردي كه تجربي كار ميكنه بايد از طريق فورمولهاي سخت ظرفيت خازنهاي ي بانك خازنو محاسبه كنه يا از طريق تجربي هم ميتونه؟
    سلام
    1-تجربی هم میشوداما؟،،،،،کافی نیست وحتمالا یا با افزایش هزینه روبروخواهیم بودویا احتمال عدم دسترسی درتمام بهره داری از توان الکتریکی موجود
    2-اما محاسبه باتوجه به داده های آماری ازدوره های چندین ماه وحتی چندین ساله میتواندهزینه احداث پست خازنی را منطقی کند ودرتمام مراحل بهره برداری درحد مطلوب موردنظرعمل کند
    3-موتورهای الکتریکی علاوه برمصرف توان مفید توان راکتیویاغیرمفیدازشبکه دریافت میکنند واین توان راکتیوباعث ایجادتلفات درشبکه های توزیع میشود،خازن توان راکتیو تولیدمیکند براینداین دو توان راکتیو(خازنی وسلفی)اگربگونه ای باشدکه ضریب قدرت یاهمان کسینوس فی را درحد0.90 نگهدار دارد هیچگونه جریمه ای درپی نخواهد داشت اگر ضریب قدرت از 0.90 کمترشود جرایم سنگینی درقبض برق چشمان پرداخت کننده راخیره میکند وحسابش راخالی،،
    با نصب خازن متناسب با بار امکان کاهش حذف کامل جریمه وجود دارد واین یکی ازکارهای من درصنعت است
    مثال:شرکتی که قبض برقش حدود 100 میلیون تومان درماه بوده حدود 25 میلیون جریمه هم شده است وبانصب خازن این جریمه صفرشده است
    4-محاسبه کنید
    ماشین حسابت رابردار
    الف- فرض ضریب قدرت فعلی 0.80 است یعنی زاویه برابر 36.87 درجه است
    ب-فرض ضریب قدرت موردنظر 0.95 است یعنی زاویه برابر18.19 درجه است
    ج- ترانژانت 36.87 درجه برابراست با 0.75 است
    د- ترانژانت 18.19 درجه برابراست با 0.33 است
    و- ترانژرانت اولی منهای تانژانت دومی 0.42=0.33-0.75
    5- بافرض توان موتور 100kw باشد درآنصورت ظرفیت خازن 42=100*0.42 کیلوواردراین حالت شما یک خازن نرم یا 40kvar ویا 50kvar استفاده میکنید اگر 50kvar باشد بهتراست باتوجه مقدارمحاسبه
    موفق باشید-مکوندی
    محمدرضامکوندی
    WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
    MMCVANDY@YAHOO.COM
  9. #9
    2011/07/31
    504
    30

    پاسخ : بانك خازن

    مهندس واقعا جوابتون كامل اسون وراحت بود دستت درد نكنه خيلي روان بود
    چند تا سوال داشتم لطفا جواب بديد
    1-منظور از خازن نرم چيه؟
    2- اگه مثلا موتور 132 و 100 و 45 kwداشتيم بايد cos ميانگيني از بين اين 3 موتور گرفت بعد ..... يا نه؟
  10. #10
    2013/04/10
    اهواز
    326
    19

    پاسخ : بانك خازن

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheyl_60
    مهندس واقعا جوابتون كامل اسون وراحت بود دستت درد نكنه خيلي روان بود
    چند تا سوال داشتم لطفا جواب بديد
    1-منظور از خازن نرم چيه؟
    2- اگه مثلا موتور 132 و 100 و 45 kwداشتيم بايد cos ميانگيني از بين اين 3 موتور گرفت بعد ..... يا نه؟

    سلام
    1-منظورازخازن نرم،،،خازنهادرظرفیت های خاصی تولیدمیشود،،2,,5,,10,,12.5,,15,,20,,25 ,,30,,40,,50,,60,,80,,100,,و،،،،، این ها را«نرم میگویند»بجای خازن 9.65 بایدازخازن 10 کیلوار استفاده کنیداین یعنی نرم
    2-روش احداث بانک های خازنی:
    الف- تعدیل مرکزی،،،،دراین حالت بایدضریب قدرت کل واحد صنعتی که از قبض برق قابل محاسبه است رابدست آورد
    ب- تعدیل گروهی،،،دراین حالت تعدادی الکتروموتور که ازیک پست برق تغدیه میشوند رابصورت گروهی با اندازه گیری ضریب قدرت متوسط دریک دوره کاری متعادل درتاثیر درتولیدمناسب وبکارگیری تجهیزات محاسبه مکنند
    ج-تعدیل فردی،،،برای هرالکتروموتور یک خازن باتوجه به متوسط ضریب قدرتی که دربارازموتور دیده میشود
    توضیح: ضریب قدرت هرالکتروموتورکه در پلاک آن نوشته شده فقط دربارکامل ایجادخواهدشدودرکم باری ویا بی باربشدت کاهش خواهدیافت،،برای مثال ضریب قدرت در راه اندازی موتور حدود 0.4-0.3 است وهمین ضریب قدرت دربی باری ممکن است که زیر 0.2 هم برسد
    4-کدامیک از تعدبل هامناسب تراست
    الف-مرکزی درافرایش ضریب قدرت وحذف جریمه موثراست ولی برای افرایش ظرفیت تجهیزات تا پست ورودی تاثیرخواهدداشت
    ب-گروهی درافرایش ضریب قدرت وحذف جریمه موثراست وعلاوه بر افرایش ظرفیت تجهیزات تا پست ورودی درافرایش ظرفیت تا پست های داخلی هم تاثیرخواهدداشت
    ج-فردی درافرایش ضریب قدرت وحذف جریمه موثراست وعلاوه بر افرایش ظرفیت تجهیزات تا پست ورودی وپست های داخلی درافزایش ظرفیت تک تک تجهیزات تا سر بجعبه اتصال موتور هم تاثیرخواهدداشت
    5-روش معمول پست های خازنی،،،دربیشتر موارد،،ترکیبی از تعدیل مرکزی وگروهی مورد استفاده قرارمیگیرد
    درتعدیل فرد مشکل پراکندگی پست های خازنی ومحل نصب وبرخوردهای فیزیکی وآب ریزی ها تاثیرمنفی درکار ایجادمیکند پس درهمه جا نمیتوان از تعدیل فردی استفاده نمود
    تعدیل مرکزی وگروهی درهمه جا امکان احداث وجود دارد

    موفق باشید- مکوندی
    محمدرضامکوندی
    WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
    MMCVANDY@YAHOO.COM
صفحه 1 از 3 123 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 23

موضوعات مشابه

  1. بانك باطري
    توسط mor64 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/11/09, 08:46
  2. ديش بالاي بانك ها و پمپ بنزين ها
    توسط griyli در انجمن مدارهاي مخابراتي
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2013/04/23, 11:31
  3. همه چي از بانك هاي خازني....
    توسط javad0461 در انجمن سيستم هاي قدرت
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2012/09/02, 12:29
  4. جست و جو در بانك اطلاعاتي در c#
    توسط g_monireh در انجمن برنامه نويسي و اينترفيس
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/07/18, 23:30
  5. نحوه كار عابر بانك
    توسط hamidmicro در انجمن برنامه نويسي و اينترفيس
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2009/08/23, 13:09

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •