    با سلام
    اگه ی ترانس 3 فاز یا ژنراتور که توانش مثلا 500kvaهست جریانی حدودا 800 امپر تولید میکنه
    حالا خاستم بدونم این 800 امپر مال 3فازه (یعنی جمع جریانهای 3فاز 800 میشه)یا نه هر فازی 800 امپر تولید میکنه؟

    #2
    پاسخ : جریان در ژنراتور و ترانس

    نوشته اصلی توسط soheyl_60
    با سلام
    اگه ی ترانس 3 فاز یا ژنراتور که توانش مثلا 500kvaهست جریانی حدودا 800 امپر تولید میکنه
    حالا خاستم بدونم این 800 امپر مال 3فازه (یعنی جمع جریانهای 3فاز 800 میشه)یا نه هر فازی 800 امپر تولید میکنه؟

    باسلام
    1-بافرض توان 500kva وولتاژ 400V داریم:
    Ps=√3.U.I=500KVA=500000 VA توان ظاهری
    I=Ps/(√3.U)=500000/(√3×400)=722 A جریان هر فاز
    2-وقتی میگوییم جریان 800A سه فاز یعنی هرفاز 800A می باشد