اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

EMI فیلتر

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    EMI فیلتر

    با سلام.
    این فیلتر EMI میتونه بعد از پل دیود تو منابع تغذیه سوئیچینگ بکار برده شود؟ یا قبل از پل دیود؟ مقادیر سلف و خازن رو چطوری محاسبه میکنن؟
    تکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....


    تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........

    #2
    پاسخ : EMI فیلتر

    سلام
    فیلتر EMI هایی که من دیدم سر راه برق شهر قرار می گیرند . ( قبل از مدار یکسو ساز)
    فکر می کنم مدارش هم یه ناچ فیلتر باشه که برای حذف نویز شبکه استفاده می شه . ( دو نوع نویز در شبکه وجود داره : نویز مد مشترک و نویز مد تفاضلی ) یادت باشه برای حذف نویز تفاضلی شبکه حتما از یک هسته تیروئید با دو سیم پیچ استفاده کنی . برای حذف مد مشترک هم نیاز به یه اتصال زمین داری. ( مثل سیستم برق در اروپا و ... که یک سیم زمین هم در پریز تعبیه شده است .)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : EMI فیلتر

      سلام هم میشه قبل از پل دیود گذاشت و هم بعد پل دیود البته اگر قبل از پل دیود قرار بگیره خیلی عمل کرد بهتری داره
      ابتدا فرکانس مورد نیاز رو به دست میاریم که بین ده تا بیست برابر فرکانس ورودیه سپس مقدار ظرفیت خازن ها و سلف ها رو با رابطه فرکانس قطع مدار ال سی به دست میارن و مقادیر رو نصف کرده و برای سلف و خازن قرار میدن
      البته در عمل معمولا خازن 100 نانو به همراه بیست دور سیم برای سیم پیچ ها استفاده میشه