    رله یا کنتاکتور چند آمپر مناسب این کار است ؟

    تصمیم دارم یک پمپ آب 1.5 اسب را که قبلا یک بار سیم پیچی شده با یک تایمر off delay کنترل کنم
    رله تایمر 5 آمپر است تا جایی که اطلاعات قدیمی یاری میکنه یک پمپ 1.5 اسبی حدود 6 آمپر جریان میگیره چون پمپ تعمیر شده است شاید 8 آمپر حالا دوتا سوال مطرح است
    1-به نظر شما این پمپ موقع استارت کردن حدودا " چند آمپر جریان میگیره ؟
    2-وقتی که پمپ از طریق یک کنتاکت دیگه در همین مسیر جریان و مدار فعال میشه جریان در رله تایمر وصل است ( رله تایمر از قبل از روشن شدن پمپ وصل است ) و فقط نقش قطع کننده جریان را بعد از چند دقیقه دارد . آیا به نظر شما باز هم نیازی به استفاده از کنتاکتور یا رله با آمپراژ بالاتر هست ؟
  2. #2
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    147

    پاسخ : رله یا کنتاکتور چند آمپر مناسب این کار است ؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط Glimpser
    تصمیم دارم یک پمپ آب 1.5 اسب را که قبلا یک بار سیم پیچی شده با یک تایمر off delay کنترل کنم
    رله تایمر 5 آمپر است تا جایی که اطلاعات قدیمی یاری میکنه یک پمپ 1.5 اسبی حدود 6 آمپر جریان میگیره چون پمپ تعمیر شده است شاید 8 آمپر حالا دوتا سوال مطرح است
    1-به نظر شما این پمپ موقع استارت کردن حدودا " چند آمپر جریان میگیره ؟
    2-وقتی که پمپ از طریق یک کنتاکت دیگه در همین مسیر جریان و مدار فعال میشه جریان در رله تایمر وصل است ( رله تایمر از قبل از روشن شدن پمپ وصل است ) و فقط نقش قطع کننده جریان را بعد از چند دقیقه دارد . آیا به نظر شما باز هم نیازی به استفاده از کنتاکتور یا رله با آمپراژ بالاتر هست ؟
    موتور های تکفاز 1.1 کیلو وات یا همون 1 اسب جریان نامی شون حدود 5.5 آمپره جریان راه اندازیشون چون دور 3000 هستن حدود 35 آمپره
    معمولن مدارات موتوری با زله ها حتی شیشه ای با جریان 16 آمپر هم راه اندازی نمی کنن و برای این کار از کنتاکتور 4 کیلو وات ( مقدار حداقلش ) استفاده کنید
    طبق مشخصات ارایه شده و کاتالوگ های مربوطه از سمت شرکت سازنده این کنتاکتور ها با جریان های هجومی مشکلی ندارن و رله های شیشه ای مناسب این کار نیستن

    تایمر ها و کلا زله هایی که جریان 5 آمپر دارن با عبور حتی 1 آمپر در دراز مدت کنتاکتشون خراب میشه و کل قطعه رو باید تعویض کنی

    ضمنا کنتاکتور 4 کیلو وات اشنایدر حدود 40 ت قیمت داره
    معادل اون از مارک هیوندای حدود 22 ت قیمت داره



    موفق باشید



    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  3. #3
    2013/11/01
    138
    32

    پاسخ : رله یا کنتاکتور چند آمپر مناسب این کار است ؟

    یک رله شیشه ای سه فاز 10 آمپر توی انبار دارم فکر میکنید آیا میتونم سه تا فازش را بهم بسته و برای این کار بصورت تک فاز ازش استفاده کنم ؟
  4. #4
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    147

    پاسخ : رله یا کنتاکتور چند آمپر مناسب این کار است ؟

    بله
    با اینکه رله شیشه ای مناسب مدار قدرت نیست ولی کار رو راه می ندازه




    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  5. #5
    2013/11/01
    138
    32

    پاسخ : رله یا کنتاکتور چند آمپر مناسب این کار است ؟

    امروز موقع نصب کردن قطعات به یک موضوع جالب برخورد کردم
    برقکار قبلی برای کنترل پمپ از طریق مدار تایمر بجای اینکه جریان پمپ را با کنتاکتور قطع و وصل بکند این کار را با استفاده از فیوز محافظ جان روی تابلو انجام داده یعنی از طریق تایمر جریان را به فیوز محافظ جان قطع و وصل میکند اینطوری پمپ خاموش و روشن میشود
    آیا این کار درست است ؟
    محافظ جان تک فاز استفاده شده از زیر دو تا سیم بهش وصل میشه که برق به سمت پمپ از بالا هم دوتا سیم بهش وصل میشه که از تایمر میاد یک سیم نازک که خیلی مرتب بسته شده و از یک طرف به این فیوز وصله من اونجا دیدم که نمیدونم این برای چه کاری است و آیا با این روش بستن آیا این فیوز درست عمل میکند یا خیر ؟
  6. #6
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    147

    پاسخ : رله یا کنتاکتور چند آمپر مناسب این کار است ؟

    اون فیوز محافظ جان نبوده
    محافظ جان فقط می تون مدار رو قطع کنه و وصل اون بطور دستی ه




    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  7. #7
    2013/04/11
    12
    0

    پاسخ : رله یا کنتاکتور چند آمپر مناسب این کار است ؟

    تایمر قطع و وصلش چی مدلی هست؟؟؟
  8. #8
    2013/11/01
    138
    32

    پاسخ : رله یا کنتاکتور چند آمپر مناسب این کار است ؟

    تایمر دقیقه ای " شیوا امواج " است فکر کنم 15 تومن قیمت داشته باشد
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوعات مشابه

  1. درخواست مدار مناسب جهت تغذيه 12 ولت 0.5 آمپر
    توسط Mahdi.Faani در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 27
    آخرين نوشته: 2015/04/24, 12:18
  2. قطع و وصل کردن کنتاکتور Dc دویست آمپر با میکرو
    توسط John Lock در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2014/12/20, 13:48
  3. کنتاکتور آمپر بالا
    توسط bravehamid در انجمن رباتيك و مكاترونيك
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2014/06/02, 17:53
  4. مقامت مناسب برای آمپر متر
    توسط mehrdadnavid در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 22
    آخرين نوشته: 2013/08/29, 13:25
  5. روش انتخاب --سیم--کنتاکتور--بیمتال-- مناسب
    توسط i4man12 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2013/07/17, 21:25

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •