با عرض سلام به دوستان...یه سوال داشتم در مورد اینکه ایا می توان به جای ترانس سه فاز به سه فاز 110 به 220 که با فرکانس 400 پیچیده شده است از ترانس با فرکانس50 استفاده کرد؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
ترانس مبدل سه فاز به سه فاز
Collapse
X
-
پاسخ : ترانس مبدل سه فاز به سه فاز
با سلام-در محاسبه تعداد دور و تلفات ترانس فرکانس مهمترین پارامتر میباشد زمانی که ترانسی در فرکانس بالا محاسبه شده و شما قصد استفاده از ان در فرکانس پایینتر را داشته باشید امدانس ترانس کمتر شده و جریان زیادی خواهد کشید و ممکن است سیم هایش نیز بسوزد.برای اینکه این اتفاق نیافتد باید ولتاژ را به همان نسبت کم کنید تا امپدانس دیده شده برابر باشد.از نظر تلفات فرکانسی هم شرایط بهتر خواهد بود و مشکلی از لحاظ تلفات هیسترزیس و فوکو نخواهید داشت.البته این شرایط برای ترانس مورد نظر شما صادق است زیرا فرکانس خیلی بالا نیست.در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
-
پاسخ : ترانس مبدل سه فاز به سه فاز
دوست عزیز.
اگر مدل های تلفاتی ترانس را بررسی کرده باشی ، خواهی دید که فرکانس بر تلفات تأثیر مستقیم دارد (به خاطر اثر سلفی) ترانس با فرکانس 50 در فرکانسی 8 برابر تلفات به مراتب بالاتری خواهد داشت. ولی در توان های پایین خیلی برایت مشکلی پیش نخواهد آمد .
می توانی از یک ترانس با نسبت دور کمی متفاوت استفاده کنی.
یک راه حل بسیار مناسب اتصال سه ترانس تکفاز می باشد که در توان های پایین به صرفه تر هست.
دیدگاه
دیدگاه