اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ارتباط سریال میان دو میکرو با 2 کامپایلر متفاوت

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ارتباط سریال میان دو میکرو با 2 کامپایلر متفاوت

    با سلام :

    من یک میکرو ATMEGA32A را با نرم افزار CodeVision برنامه ریزی کردم
    و از طرفی ATMEGA64A را با نرم افزار mikroC PRO for AVR راه اندازی کردم .

    اما وقتی میان دو میکرو ارتباط سریال بر قرار می کنم از میکرو 64 به میکرو 32 دیتا ارسال می شود ولی وقتی میکرو 32 میخواهد به میکرو 64 دیتا ارسال کند میکرو 64 خطای Stop Bit میدهد و دیتا دریافت نمی شود . :angry: :angry:

    تنظیمات هر دو یکسان هست و از کریستال خارجی استفاده کردم و فاصله 2 میکرو 20 سانت بیشتر نیستش . باوت ریت هم 9600 و 1 Stop bit و No parity هستش :cry:

    #2
    پاسخ : ارتباط سریال میان دو میکرو با 2 کامپایلر متفاوت

    سلام دادا.
    قطعا ربطی به کمپایلر نداره. مشکل از برنامست.
    کد رو بذار لطفاً
    تشکر لازم نیست!