برای راه اندازی یک موتور الکتریکی تکفاز کوچک مثلا موتر هواکش که دارای یک خازن1میکرو فاراد باولتاژ400 ولت است اگر بخواهیم ازیک خازن2.2میکرو فاراد باولتاژ400 ولت استفاده کنیم آیا به موتور اسیب میرسد؟یابهتر بگم این خازن چه تاثیری روی موتور دارد؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
راه اندازی موتورهای تکفاز
Collapse
X
-
پاسخ : راه اندازی موتورهای تکفاز
نوشته اصلی توسط PQZMبرای راه اندازی یک موتور الکتریکی تکفاز کوچک مثلا موتر هواکش که دارای یک خازن1میکرو فاراد باولتاژ400 ولت است اگر بخواهیم ازیک خازن2.2میکرو فاراد باولتاژ400 ولت استفاده کنیم آیا به موتور اسیب میرسد؟یابهتر بگم این خازن چه تاثیری روی موتور دارد؟
این خازن با سیم پیچ کمکی موتور سری میشه و مجموعه اونها با سیم پیچ اصلی موازی میشه، نقش اون ایجاد یک اختلاف فاز بین سیم پیج اصلی و کمکی هست تا میدان گردان ایجاد بشه و روتور بتونه به چرخش در بیاد، مقدار اون باتوجه به مقدار اندوکتانس سیم پیچ ها محاسبه میشه و نمیشه اون رو بدون دلیل تغییر داد