سلام اگه به جای نول ارت وارد کلید یا پریز بشه چی میشه؟چطور میشه فهمید که سیستم ارتینگ یه واحد مسکونی درسته؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
سیم نول وارت
Collapse
X
-
پاسخ : سیم نول وارت
نوشته اصلی توسط mdf123سلام اگه به جای نول ارت وارد کلید یا پریز بشه چی میشه؟چطور میشه فهمید که سیستم ارتینگ یه واحد مسکونی درسته؟
-
پاسخ : سیم نول وارت
سلام
اصولا ارت و نول هیچ تفاوتی باهم ندارند و سیم نول رو توی پست 20 کیلو ولت از سر وسط ترانس میگیرن و که به یه چاه ارت وصل شده، ارت اگه استاندارد باشه یعنی مقاومت چاه ارت کمتر از 2 اهم باشه کار نول رو هم انجام میده اما در استاندارهای جدید معمولا اون رو به نول اتصال نمیدن.
برای سنجیدن ارت هم از ارت سنج استفاده میشه که مقاومت چاه ارت رو اندازه گیری میکنه
دیدگاه
-
پاسخ : سیم نول وارت
اگه اشتاباها این کار بشه مسایل زیر بوجود میاد
1- محافظ جان عمل می کنه
2-نول نباید داخل کلید بیاد و این کار خلاف مقررات ملی ساختمانه
3- خطر برق گرفتگی در این سیستم بوجود میاد
اگه این کار انجام شد ساده ترین راه تشخیص اون از طریق محافظ جان و آمپر گیری سیمها قابل تشخیصه
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
دیدگاه
-
پاسخ : سیم نول وارت
نوشته اصلی توسط m6788دوستان اگر مگر و ارت سنج نداشتیم چجوری تست کنیم که ارت خوبی انجام شده یا نه؟ اینکه میگن ارت و فاز رو بهم بزنیم چجوریاست؟ دقیقا باید چکار کنیم؟
دو سر یه فیوز رو به ارت و فاز وصل کنیم اگه فیوز پرید ارت مناسبه؟ دو سر فیوز با سیم شماره چند به فاز و ارت وصل بشه؟ فیوزی معادل قویترین فیوز داخل مدار انتخاب بشه بهتره؟
دیدگاه