    برق کشی اسپلیت

    سلام دوستان
    یه پارتمان 12 واحده (یه هتل فسقلی فرض کنید) که تو هر واحد 2 تا اسپلیت نصب میشه و تمام کابلهای مربوط به این 24 یونیت داخلی رفتن روی پشت بوم که یونیت های خارجیشون هستن.
    قراره برق توسط یه کابل گردن کلفت از طریق یه کنتور سه فاز مستقیم بره روی پشت بوم حالا دوستان سوالم اینه:
    1-چه کنتور سه فازی درخواست بدیم که هم این 24 تا اسپلیت رو جواب بده و هم یه آسانسور رو؟
    2-کابلی که بتونه این 24 یونیت رو تغذیه کنه چند باید باشه(ساختمون 3 طبقه است و متراژ کابل زیاد نیست).
    میدونم استانداردش این بوده که می باست برق هر 2 تا اسپلیت هر واحد رو از جعبه فیوز خود واحد می گرفتن با فیوز مجزا ولی متاسفانه نصاب اسپلیت کابل های هر یونیت رو برده روی پشت بوم.
    هنوز پارتمان تو فاز نازک کاریه.

    #2
    پاسخ : برق کشی اسپلیت

    این کار غیر اصولیه و بعدا باعث اختلافات زیادی برای مالکین میشه . مگر اینکه واقعا همون طور که گفتین یه هتل کوچیک باشه !

    اگه پارتمان هست که برید طراغ دادن برق جدا از هر واحد و هیچ فکر دیگه ای هم نکنید برای برق جدا همون سیم نمره 4 فکر کنم کافی باشه . مگه سیم خود اسچیلیت نمره اش چنده ؟ (البته حتما باید با فیوزی جدا و از تابلو خود واحد جدا گرفته بشه ) :biggrin:
    - به دنبال فرصت عمري تباه کردم ! فرصت جواني ام بود من اشتباه کردم .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : برق کشی اسپلیت

      کابلی که از هر یونیت داخلی رفته به یونیت خارجی خودش کابل 2.5 هست.
      از نظر اینکه بعدا سر هزینه برق دعوا بشه مشکلی نیست چون برق کل ساختمان رو باید یه شرکت بده ولی اینکه هر اسپلیت حدود 2.5 کیلوات مصرفشه و 24 تا اسپلیت میشه خیلی!!!!

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : برق کشی اسپلیت

        .
        روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : برق کشی اسپلیت

          مرسی از همگی دوستان
          اقا تصمیم بر این شد که تغذیه 2 تا اسپلیت داخل هر واحد از همون جعبه فیوز واحد گرفته بشه فقط :
          1-بنظرتون کابل 3*6 که به داخل هر واحد اومده جوابگوی مصرف واحد(50 متری) + 2 تا اسپلیت هست؟
          2-مصرف اسپلیت 12000 (داخل اتاق) و 18000 (داخل حال پذیرایی) چقدره؟
          3-دو تا کابلی که از جعبه فیوز به هر اسپلیت میاد 3*2.5 جواب میده؟
          4-والا هر چی فکر میکنیم میبینیم بهتره که برق واحدها از هم جدا باشه برای همین قرار شد درخواست 12 تا کنتور تکفاز برای واحدها و 1 کنتور سه فاز برای آسانسور و مشاعات بدیم فقط مسئله اینه که کنتور 25 آمپر برای واحدها جواب میده؟ یا 32آمپر؟
          5-اصلا کنتور ها آمپرهاشون چجوریه؟ 25،32،63؟ مثلا تکفاز 63 آمپر هم هست؟
          شمنده سوالا یه خورده زیاد شدن

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : برق کشی اسپلیت

            n,
            نوشته اصلی توسط m6788
            مرسی از همگی دوستان
            اقا تصمیم بر این شد که تغذیه 2 تا اسپلیت داخل هر واحد از همون جعبه فیوز واحد گرفته بشه فقط :
            1-بنظرتون کابل 3*6 که به داخل هر واحد اومده جوابگوی مصرف واحد(50 متری) + 2 تا اسپلیت هست؟
            2-مصرف اسپلیت 12000 (داخل اتاق) و 18000 (داخل حال پذیرایی) چقدره؟
            3-دو تا کابلی که از جعبه فیوز به هر اسپلیت میاد 3*2.5 جواب میده؟
            4-والا هر چی فکر میکنیم میبینیم بهتره که برق واحدها از هم جدا باشه برای همین قرار شد درخواست 12 تا کنتور تکفاز برای واحدها و 1 کنتور سه فاز برای آسانسور و مشاعات بدیم فقط مسئله اینه که کنتور 25 آمپر برای واحدها جواب میده؟ یا 32آمپر؟
            5-اصلا کنتور ها آمپرهاشون چجوریه؟ 25،32،63؟ مثلا تکفاز 63 آمپر هم هست؟
            شمنده سوالا یه خورده زیاد شدن
            دوستان کمکم کنین

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : برق کشی اسپلیت

              اقا تصمیم بر این شد که تغذیه 2 تا اسپلیت داخل هر واحد از همون جعبه فیوز واحد گرفته بشه فقط :
              1-بنظرتون کابل 3*6 که به داخل هر واحد اومده جوابگوی مصرف واحد(50 متری) + 2 تا اسپلیت هست؟
              2-مصرف اسپلیت 12000 (داخل اتاق) و 18000 (داخل حال پذیرایی) چقدره؟
              3-دو تا کابلی که از جعبه فیوز به هر اسپلیت میاد 3*2.5 جواب میده؟
              4-والا هر چی فکر میکنیم میبینیم بهتره که برق واحدها از هم جدا باشه برای همین قرار شد درخواست 12 تا کنتور تکفاز برای واحدها و 1 کنتور سه فاز برای آسانسور و مشاعات بدیم فقط مسئله اینه که کنتور 25 آمپر برای واحدها جواب میده؟ یا 32آمپر؟
              5-اصلا کنتور ها آمپرهاشون چجوریه؟ 25،32،63؟ مثلا تکفاز 63 آمپر هم هست؟
              1- بله ( از اون جایی که کابل خود اسپیلیت 3*2.5 هست )
              2- نمی دونم چند آمپر میکشه دقیقا
              3- فکر کنم جواب میده اگه متراژ زیاد نیست و تاثیر زیادی توی هزینه نداره بهتر قوی تر مثلا 3*4 یا از سیم نمره 4 استفاده کنی .
              4- از اونجایی که جواب سوال 2 رو نمی دونم اینم نمی تونم جواب بدم اگر آمپر مصرفی اون از 10 آمپر کمتر یا همین حدود بود همون کنتور 25 آمپر بسه .
              5- اینو فکر کنم بهتره از اداره برقی که می خوای بخری بپرسی البته با قیمتشون . :mrgreen:

              ببخشید در کل فکر کنم جواب خوبی ندادم . هان ؟ !
              - به دنبال فرصت عمري تباه کردم ! فرصت جواني ام بود من اشتباه کردم .

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : برق کشی اسپلیت

                نوشته اصلی توسط m6788
                مرسی از همگی دوستان
                اقا تصمیم بر این شد که تغذیه 2 تا اسپلیت داخل هر واحد از همون جعبه فیوز واحد گرفته بشه فقط :
                1-بنظرتون کابل 3*6 که به داخل هر واحد اومده جوابگوی مصرف واحد(50 متری) + 2 تا اسپلیت هست؟
                2-مصرف اسپلیت 12000 (داخل اتاق) و 18000 (داخل حال پذیرایی) چقدره؟
                3-دو تا کابلی که از جعبه فیوز به هر اسپلیت میاد 3*2.5 جواب میده؟
                4-والا هر چی فکر میکنیم میبینیم بهتره که برق واحدها از هم جدا باشه برای همین قرار شد درخواست 12 تا کنتور تکفاز برای واحدها و 1 کنتور سه فاز برای آسانسور و مشاعات بدیم فقط مسئله اینه که کنتور 25 آمپر برای واحدها جواب میده؟ یا 32آمپر؟
                5-اصلا کنتور ها آمپرهاشون چجوریه؟ 25،32،63؟ مثلا تکفاز 63 آمپر هم هست؟
                شمنده سوالا یه خورده زیاد شدن
                1.بله
                2.حدودا 20 امپر
                3.بهتره 4 باشه
                4.این جوری بهتره.خوب مسلما 32 بهتره و معمولا بیشتر از 32 رو نمیدن ولی باز میتونی از اداره برق محدودتون سوال کنید.
                3.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : برق کشی اسپلیت

                  ممنون از همگی دوستان

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : برق کشی اسپلیت

                    یونیت 12000تقریبا 6آمپر مصرف داره و 18000 تقریبا 9 آمپر سیم ها رو خوب کشیدی
                    برای واحد 50 متری هم 25 جواب میده
                    کنتور هم 16 و 25 و 32 که 16 اون کنتورهای قدیمیه وبرای مصارف بیشتر از کنتورهای دیماندی استفاده می شود که کنتور در خیابان درون یک جعبه قرار می گیرد