    پریدن فیوز

    سلام
    می خواستم بدونم چرا بعضی وقتا فیوز همون لحظه نمی پره و بعد از چند ثانیه می پره؟

    #2
    پاسخ : پریدن فیوز

    یا خرابه یا چینیه
    تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
    داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : پریدن فیوز

      نوشته اصلی توسط mdf123
      سلام
      می خواستم بدونم چرا بعضی وقتا فیوز همون لحظه نمی پره و بعد از چند ثانیه می پره؟
      خب چه موقعی منظورتونه؟ با چه فیوزی؟ مینیاتوری؟ وقتی یک بار زیاد وصله؟ یا وقتی که اتصال کوتاه رخ میده؟ اگه به علت بار زیاد باشه خب تا رله حرارتی فیوز مینیاتوری فعال بشه بسته به مقدار اضافی بار یه زمانی طول میکشه. اگه اتصال کوتاه هم باشه در یک لحظه باید قطع کنه وگرنه به قول کامنت قبلی یا خرابه یا چینی!
      HELLO WORLD

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : پریدن فیوز

        سلام
        ببینید یه فیوز مینیاتوری 32 امپر رو تو کنتور برای حیاط-راه پله و یکی از واحدها در نظر گرفتن(البته اون واحد هنوز برقکاریش ناقصه)این فیوز بعد از چند ثانیه میپره.حالا به نظر شما علتش چیه؟اضافه بار یا اتصالی یا...

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : پریدن فیوز

          ممکنه یک جا با ارت یا یک بدنه فلزی وصل شده باشه مثلا من این قضیه رو برای کابل کولر دیدم که روی قسمت الومینیومی ایزوگام افتاده بود یا با ارتی که مقاومت بالایی داشته باشد فکر نمی کنم اضافه بار باشه

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : پریدن فیوز

            عملگر ها مینیاتوری به 3 طریق انجام میشه و باعث قطع مینیاتوری می شه
            1- عملگر دستی
            2- عملگر حرارتی = مثلا کلید مینیاتوری 10 آمپر اگه جریان 11 آمپر ازش عبور داده بشه طبق منحنی های ارایه شده از سمت شرکت سازنده در زمان مشخص قطع می کنه معمولا این مقدار در 2 برابر جریان نامی حدود 1 ثانیه است
            3- عملگر مغناطیسی = این عملگر بسته به نوع کلاس مینیاتوری در کوتاهترین زمان ممکنه مینیاتوری رو قطع میکنه مثلا در کلاس فیوز تیپ " C " مقدار اون 7 برابر جریان نامی ه یعنی برای مینیاتوری 10 آمپری اگه بالاتر از 70 آمپر جریان عبور کرد در کوتاه ترین زمان ممکن قطع می شه
            طبق صحبت های شما به نظر میاد اضافه جریان از مینیاتوری دارید مثلا مینیاتوری 25 آمپر داره ازش 30 آمپر عبور می کنه

            امیدوارم جوابتون رو گرفته باشید




            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : پریدن فیوز

              دوست عزیز کاری نداره.برای فهمیدن اینکه چند آمپر داره از فیوزت میگذره میتونی یک آمپرمتر خروجی فیوز بزاری و ببینی چند آمپر در اوج بار میکشه یا مصرف کننده هاتو کم کنی ببینی بازم فیوز میزنه بیرون.چون احتمال داره یک جایی نشتی جریان داشته باشی یا اتصال کوتاه در سیم کشی و مصرف کننده ها وجود داشته باشه.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : پریدن فیوز

                سلام
                به احتمال زیاد خود فیوز مشکل داره .چون اولا میفرمایید اون واحد برق کاریش ناقصه .پس مصرفی نداره .میمونه راه پله و حیاط که اونم هیچ وقت نمیتونه 32 امپر جریان به فیوز تحمیل کنه .نشتی جریان هم احتمالش خیلی کمه چون اگر وجود داشته باشه معمولا باعث پریدن فیوز های 16و کمتر میشه چون در اکثر موارد مقاومت نقطه اتصال با زمین یا نول خیلی زیاد هست