اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ریختن و ذخیره شدن اطلاعات در PLC

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ریختن و ذخیره شدن اطلاعات در PLC

    من یک سری اطلاعات رو می خوام از طریق labview به PLC بریزم که تو حافظه ماندگارش بمونه ولی بعد از هر بار خاموش شدن برنامه یا بستن اون موقع اجراء برنامه به جای مقادیری که داده بودم 0 رو میریزه داخل آدرس PLC.
    البته این فقط در حالت Control هستش و وقتی خاصیت Indicator رو استفاده میکنم بعد از اجراء برنامه مقادیر قبلی حافظه رو نشون میده.
    چیکار کنم که از خاصیت Control استفاده کنم ولی مقادیرم پاک نشه؟؟؟؟؟
    با تشکر

    #2
    پاسخ : ریختن و ذخیره شدن اطلاعات در PLC

    اگه درست متو جه شده باشم

    شما دو راه دارید
    اول اینکه تو شروع برنامت رجیستر های مورد نظرت تو plc رو بخونی و برزیشون تو رجیستر های کنترل لب ویو

    دوم اینکه از فایل ini --configuration setting استفاده کنی

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ریختن و ذخیره شدن اطلاعات در PLC

      سلام

      میشه بیشتر توضیح بدید

      ممنونم

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ریختن و ذخیره شدن اطلاعات در PLC

        شما تو برنامه لب ویو یه مقداری رو تو رجیستر plc می ریزی بعد از اون وقتی برنامت رو می بندی بعد باز می کنی مقدار صفر به plc ارسال میشه.
        دلیلش اینه که همه رجیستر ها تو شروع برنامه مقدار صفر رو به خودشون می گیرند .
        شما به فرض مثال برنامت رو طوری در نظر بگیر که تو سکونس اول بیاد رجیستر های توی plc رو بخونه بعد اونا رو بریز تو رجیستر های کنترلت بعد تو سکونس بعد برنامه اصلیت رو بنویس

        اگه متوجه نشدی بگو کدوم قسمت گنگه تا توضیح بدم

        دیدگاه

        لطفا صبر کنید...