    سنسور مرتبط با PLC

    سلام
    سنسورهای مثل دما - رطوبت گاز Co , Co2 مرتبط با PLC چی هستند؟
    هرکه خود را یک بار با اشکهایش شستشو دهد تا زنده است پاک و مقدس میماند

    #2
    پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

    نوشته اصلی توسط nsm
    سلام
    سنسورهای مثل دما - رطوبت گاز Co , Co2 مرتبط با PLC چی هستند؟
    دوست عزیز منظورتو خوب متوجه نشدم بیشتر سنسورها خروجی آنالوگ دارند که plc اسکیلش می کنه مثل لودسل ,rtd ,لیزر
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

      Ba salam
      agha ma javabemono nagereftim.sare akhar sensore dama vase plc logo chi entekhab ****m??
      انجمن پرسش و پاسخ مهندسی پزشکی
      http://biomedeng.ir/forum_per/
      +++++++++++++++++++++++++++++++++
      سایت مهندسی پزشکی
      http://biomedeng.ir/

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

        نوشته اصلی توسط nsm
        سلام
        سنسورهای مثل دما - رطوبت گاز Co , Co2 مرتبط با PLC چی هستند؟
        سلام..
        برای وصل کردن سنسورها به plc باید سنسوری رو انتخاب کنید که خروجی صنعتی استاندارد داشته باشه.
        مثلا : 0 تا 10 ولت
        1 تا 5 ولت
        + و - 1 ولت
        0 تا 20 میلی آمپر
        4 تا 20 میلی آمپر

        و یا سنسور هایی که خروجی های هوشمند دارند
        مدباس
        پروفیباس
        هارت
        و ...


        نوشته اصلی توسط amir653
        Ba salam
        agha ma javabemono nagereftim.sare akhar sensore dama vase plc logo chi entekhab ****m??
        برای اتصال به لوگو میتونید از سنسورهای RTD , ترموکوپل استفاده بکنید

        لوگو کارت مخصوص به RTD , ترموکوپل رو داره ویا میتونید از ورودی ها ولتاژ استفاده بکنید(که دیگه نیازی به خرید کارت نداشته باشید)
        که برای این کار باید برای ترموکوپل و RTD از ترانسمیتر استفاده کنید.
        www.icesi.ir

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

          اصلا سراغ سنسور های آنالوگ نرید .حتی با چند برابر قیمت و چند برابر هزینه سیم کشی از سنسور های دیجیتال استفاده کنید
          تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
          داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

            نوشته اصلی توسط aliila
            اصلا سراغ سنسور های آنالوگ نرید .حتی با چند برابر قیمت و چند برابر هزینه سیم کشی از سنسور های دیجیتال استفاده کنید
            برای چی؟
            دلیلش چیه؟
            انجمن پرسش و پاسخ مهندسی پزشکی
            http://biomedeng.ir/forum_per/
            +++++++++++++++++++++++++++++++++
            سایت مهندسی پزشکی
            http://biomedeng.ir/

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

              نوشته اصلی توسط amir653
              برای چی؟
              دلیلش چیه؟
              پایداری سیستم - دقت سیستم - ضریب اطمینان
              تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
              داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

                نوشته اصلی توسط aliila
                اصلا سراغ سنسور های آنالوگ نرید .حتی با چند برابر قیمت و چند برابر هزینه سیم کشی از سنسور های دیجیتال استفاده کنید
                دوست عزیز یعنی چی اگه من مثلا بخوام مقدار فشار رو تو hmi نشون بدم حتما نیاز به سنسور آنالوگه سنسور دیجیتال فقط وصل و قطع رو نشون می ده
                هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

                  نوشته اصلی توسط hamid256
                  دوست عزیز یعنی چی اگه من مثلا بخوام مقدار فشار رو تو hmi نشون بدم حتما نیاز به سنسور آنالوگه سنسور دیجیتال فقط وصل و قطع رو نشون می ده
                  اصولا همه سنسور ها چون برای سنس پدیده های طبیعی هستند پس آنالوگ هستن . حتی یک میکرو سوئیچ هم یک سنسور آنالوگ حساب میشه . ( با توجه به رفتار سیستم موقع سنس تغیر حالت قطع و وصل)

                  بنابر این سنسور های آنالوگ یک ماجول داخلی دارن که کمیت آنالوگ رو به دیجیتال تبدیل میکنه .این عمل مزای زیادی داره . مزیتش عین مزیت یک آسی پمپ به مدار ترانزیستوری یک پمپ دست ساز است.
                  تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
                  داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

                    نوشته اصلی توسط aliila
                    اصولا همه سنسور ها چون برای سنس پدیده های طبیعی هستند پس آنالوگ هستن . حتی یک میکرو سوئیچ هم یک سنسور آنالوگ حساب میشه . ( با توجه به رفتار سیستم موقع سنس تغیر حالت قطع و وصل)

                    بنابر این سنسور های آنالوگ یک ماجول داخلی دارن که کمیت آنالوگ رو به دیجیتال تبدیل میکنه .این عمل مزای زیادی داره . مزیتش عین مزیت یک آسی پمپ به مدار ترانزیستوری یک پمپ دست ساز است.
                    دوست عزیز اگه با plc کار کرده باشید ما تابع اسکیل داریم fc105 و fc106 که سیگنال انالوگ ما رو اسکیل می کنه این کار شما نشدنی نیست چون سیگنال آنالوگ به cpu بالا برای تبدیل به دیجیتال داره که حالا با توجه به صحبت های شما با یک مبدل دیگر تبدیل به دیجیتال کنیم و بفرستیم به plc که plc ماژولی برای این تبدیل این کار ندارد
                    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

                      من با plc کار کردم . یعنی برا plc ها ماجول (اکستنشن) دیجیتال نیست ؟ وهمه ماجل ها ورودی آنالوگ دارن ؟ الان plc ها ماجول مودم و باس و شبکه و .. ندارن ؟ و شما نمیتونی از راه دور برنامه یک plc پ لود کنی ؟
                      تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
                      داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

                        نوشته اصلی توسط aliila
                        من با plc کار کردم . یعنی برا plc ها ماجول (اکستنشن) دیجیتال نیست ؟ وهمه ماجل ها ورودی آنالوگ دارن ؟ الان plc ها ماجول مودم و باس و شبکه و .. ندارن ؟ و شما نمیتونی از راه دور برنامه یک plc پ لود کنی ؟
                        دوست عزیز یک نمونه عملی مثال بزن
                        دوست عزیز من قصد جسارت به شما رو ندارم بله از راه دور هم می شه برنامه رو ارسال کرد که بیشتر شرکت ها اگه دستگاه آلمانی باشه ساپورتشون از آلمانه و اما در مورد شبکه که بیشتر از پروفیباس و pn استفاده می شه که pn حتما نیاز به cp است :read:
                        هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

                          من هم قصد جسارت ندارم . و فکر نمی کنم کسی به کسی جسارت کرده . نظر کاملا شخصی خودم را گفتم . و چندین تجربه درد ناک با سنسور های آنالوگ داشتم .برای همین به شما توصیه کردم دنبال سنسور های دیجیتال باشید. البته در عالم PLC معمولا سنسور های دیجیتال و کارت های دیجیتال شاید تو ایران گیر نیایید .

                          این هم یک مثال کاربردی

                          پیاده سازی کنترل درجه حرارت یک گلخانه که شامل چند 10 سنسور دیجتال با فاصله 1200 متری سنسور ها از PLC مرکزی ؟

                          راه حل خوب : سنسور های دیجیتال DTS 103 توسط ماجول DNB-200 با پرتکل 1WIRE به یک هاب مثلا ADA-4044H وصل میشوند . و این هاب با کارت ADA-401WP به PLC مرکزی وصل میشوند .

                          آیا میتوان مدلی آنالوگ برای این مثال مطرح کرد ؟ به 1200 متر خوب دقت کنید .
                          تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
                          داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

                            نوشته اصلی توسط aliila
                            من هم قصد جسارت ندارم . و فکر نمی کنم کسی به کسی جسارت کرده . نظر کاملا شخصی خودم را گفتم . و چندین تجربه درد ناک با سنسور های آنالوگ داشتم .برای همین به شما توصیه کردم دنبال سنسور های دیجیتال باشید. البته در عالم PLC معمولا سنسور های دیجیتال و کارت های دیجیتال شاید تو ایران گیر نیایید .

                            این هم یک مثال کاربردی

                            پیاده سازی کنترل درجه حرارت یک گلخانه که شامل چند 10 سنسور دیجتال با فاصله 1200 متری سنسور ها از PLC مرکزی ؟

                            راه حل خوب : سنسور های دیجیتال DTS 103 توسط ماجول DNB-200 با پرتکل 1WIRE به یک هاب مثلا ADA-4044H وصل میشوند . و این هاب با کارت ADA-401WP به PLC مرکزی وصل میشوند .

                            آیا میتوان مدلی آنالوگ برای این مثال مطرح کرد ؟ به 1200 متر خوب دقت کنید .

                            دوست عزیز چیزی که به ذهن من و شما نشدنیه و ما تاحالا انجامش ندادیم دلیل بر این نیست که وجود نداره و نشدنیه...

                            هیچ کس نمیاد تو صنعت سیگنال آنالوگ رو 1200 متر و یا 200 متر هم انتقال بده چون این کار مشکلات خودش رو داره.
                            ولی شما میتونی سنسور آنالوگ استفاده بکنی و توسط ترانسمیتر تبدیلش بکنی به دیجیتال.

                            برای طراحی سیستم در صنعت باید چند مشخصه رو در نظر گرفت
                            1- هزینه
                            2-ساده ترین راه
                            3-مطمئن ترین راه

                            شما مثال گلخونه رو زدید من براتون مثال صنعتی تر میزنم
                            مثلا اندازه گیری دمای کوره مذاب آلومینیوم (حدود 700 درجه) و یا کوره پخت سرامیک (حدود 1300 درجه)
                            شما چطوری اینجا از سنسور DTS 103 استفاده میکنی؟؟

                            بحث انتخاب سنسور یک بحثه ، بحث شبکه کردن سنسور ها و راه اندازی اونها ی بحث دیگه
                            www.icesi.ir

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : سنسور مرتبط با PLC

                              نوشته اصلی توسط aliila


                              این هم یک مثال کاربردی

                              پیاده سازی کنترل درجه حرارت یک گلخانه که شامل چند 10 سنسور دیجتال با فاصله 1200 متری سنسور ها از PLC مرکزی ؟

                              راه حل خوب : سنسور های دیجیتال DTS 103 توسط ماجول DNB-200 با پرتکل 1WIRE به یک هاب مثلا ADA-4044H وصل میشوند . و این هاب با کارت ADA-401WP به PLC مرکزی وصل میشوند .

                              آیا میتوان مدلی آنالوگ برای این مثال مطرح کرد ؟ به 1200 متر خوب دقت کنید .
                              من همین کار رو می خوام انجام بدم"به صورت عملی"
                              میشه بیستر توضیح بدید