    سلام به همه
    برای تجهیزات خورشیدی راندمان بالا خیلی مهمه
    می خوام یه ولتاژ 5 ولت از باتری 12 ولت بگیرم با کمترین اتلاف
    میشه با 7805 این کارم به سادگی انجام داد
    با 2576 هم که buck convertor هستش می شه ولی من جریان 100 میلی آمپر برام کفایت می کنه
    در هر حال قیمت هم برام مهمه
    کسی می تونه راهنمایی کنه
    ممنون
    لبخند بزنید تا زندگی برایتان لذت بخش گردد

    #2
    پاسخ : رگولاتور با بالاترین راندمان و کمترین اتلاف

    چون یکی از کاربردهاش انرژی خورشیدیه راندمان اهمیت داده ولی قیمت پایین هم داشته باشه
    مثلا 78L05 گزینه ی خوبیه
    باز اگه شما نظری دارید بفرمایین خوشحال می شم
    لبخند بزنید تا زندگی برایتان لذت بخش گردد

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : رگولاتور با بالاترین راندمان و کمترین اتلاف

      نوشته اصلی توسط SunLake
      چون یکی از کاربردهاش انرژی خورشیدیه راندمان اهمیت داده ولی قیمت پایین هم داشته باشه
      مثلا 78L05 گزینه ی خوبیه
      باز اگه شما نظری دارید بفرمایین خوشحال می شم
      مشخصه رگلاتور خطی به علت تلفات حرارتی بالا گزینه مناسبی نیست بهتره از همین 2576 یا از هین خانواده استفاده کنید.
      از جمله ی رفتگان این راه دراز
      باز آمده ای کو که به ما گوید راز
      هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
      چیزی نگذاری که نمی آیی باز

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : رگولاتور با بالاترین راندمان و کمترین اتلاف

        از DC - DC کانورتر استفاده کنید.
        به طور مثال آی سی MAX756 یا MAX757 با راندمان بالای 87% .
        [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
        درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : رگولاتور با بالاترین راندمان و کمترین اتلاف

          نوشته اصلی توسط SunLake
          رگولاتور با بالاترین راندمان و کمترین اتلاف
          سلام به همه
          برای تجهیزات خورشیدی راندمان بالا خیلی مهمه
          می خوام یه ولتاژ 5 ولت از باتری 12 ولت بگیرم با کمترین اتلاف
          میشه با 7805 این کارم به سادگی انجام داد
          با 2576 هم که buck convertor هستش می شه ولی من جریان 100 میلی آمپر برام کفایت می کنه
          در هر حال قیمت هم برام مهمه
          کسی می تونه راهنمایی کنه
          ممنون
          دوست عزیر باید از dc to dc converter ارزون قیمتی مثل MC34063 استفاده کنی که تا 500 میلی آمپر رو راحت میده. بازدهیش هم خیلی خوبه هشتاد به بالا. همون آی سی هست که تو شارژر های موبایل ماشینی ازشون استفاده میشه.ورودیش باید بین 8 تا 25 باشه. میتونی خودت هم بسازیش مدارش رو تو دیتاشیتش از سایت datasheetcatalog بگیر. این همون کار 2576 رو انجام میده ولی جریان کمتری میتونی ازش بگیری. :mrgreen:
          لطفا سوالات فنی رو به جای پیام خصوصی در انجمن مطرح کنید.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : رگولاتور با بالاترین راندمان و کمترین اتلاف

            از TPS54331DDAR استفاده کنید، راندمانش میتونه بالای 90% باشه، تا ده روزه دیگه بارش برام میرسه، روی تعداد یک دونه قیمتش 5500 تومان هست، 3A هم میتونه به شما جریان خروجی بده، برای تعداد بیشتر میتونم قیمت بهتری به شما بدم.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : رگولاتور با بالاترین راندمان و کمترین اتلاف

              سلام
              با شرایطی که گفتین به نظر بنده هم 34063 عالیه . راندمان بالا و تعداد قطعات مورد نیاز کم و از همه مهم تر هزینه بسیار پایین دلایل انتخاب بنده هست . از طرفی پایداری خوبی که داره باعث شده تا در تامین ولتاژ پردازنده ویدئو در dvd player ها و شارژرهای فندکی تلفن همراه و تلفن های سانترال(تلفن مرکزی) مارک پاناسونیک و ... استفاده بشه . :read:

              موفق باشی . :nerd:
              موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...

              ******** استفاده از گزينه تشكر نشانه اهميت و احترام شما به پيگيري شخص نظر دهنده است ********

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : رگولاتور با بالاترین راندمان و کمترین اتلاف

                سلام
                ایا میشه به ورودی ای سی max 756 بجای دو عدد باطری که 3 ولت میشه بجاش 5 ولت بدیم؟
                ممکنه ای سی بسوزه؟