    سوال تستی نقش گاورنر

    سلام دوستان . جواب این سوال چی میشه ؟

    نقش گاورنر و VAR در نیروگاه چیست؟

    الف - VAR ولتاژ و توان راکتیو را کنترل می کند ، گاورنر توان اکتیو تولید را کنترل می کند

    ب - VAR توان اکتیو را کنترل می کند ، گاورنر توان راکتیو تولید را کنترل می کند

    ج - VAR فقط توان راکتیو تولیدی را کنترل می کند ، گاورنر توان اکتیو تولید را کنترل میکند

    د- VAR توان راکتیو مصرفی را کنترل می کند ، گاورنر توان اکتیو تولیدی را کنترل می کند



    به نظم جواب 1 درسته

    #2
    پاسخ : سوال تستی نقش گاورنر

    سلام
    نظرم به نظرت نزدیکه!! به نظر منم گزینه 1 درسته
    درضمن AVR درست هست. automatic voltage regulator ( با میکرو AVR اشتباه نشه. لازم به ذکره که داشتیم کسانی رو که فکر میکنند این همون میکروکنترلر AVR هست!!!)
    به عنوان مثال در نیروگاه های بخار گاورنر وقتی که سرعت ژنراتور کم یا زیاد بشه متوجه شده و باعث میشه بخار با شدت بیشتر یا کمتر از ولو خارج بشه و به توربین برخورد کنه. این باعث میشه که فرکانس و توان اکتیو تغییر کنه.
    AVR هم همونطور که از اسمش پیداست باعث رگوله کردن ولتاژ میشه که به طبع اون توان راکتیو هم دستخوش تغییر میشه
    HELLO WORLD

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال تستی نقش گاورنر

      حدودا 1 میشه :agree:

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوال تستی نقش گاورنر

        سلام به همه دوستان

        میخواستم خواهش کنم کمی بیشتر در مورد ارتباط بین AVR , و توان اکتیو ، همچنین گاورنر و توان راکتیو توضیح بدین

        ممنون میشم :nerd:

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سوال تستی نقش گاورنر

          [quote author=sina1415 link=topic=90090.msg558280#msg558280 date=1393316924]
          سلام دوستان . جواب این سوال چی میشه ؟

          نقش گاورنر و VAR در نیروگاه چیست؟

          الف - VAR ولتاژ و توان راکتیو را کنترل می کند ، گاورنر توان اکتیو تولید را کنترل می کند

          ب - VAR توان اکتیو را کنترل می کند ، گاورنر توان راکتیو تولید را کنترل می کند

          ج - VAR فقط توان راکتیو تولیدی را کنترل می کند ، گاورنر توان اکتیو تولید را کنترل میکند



          گزینه 1 درسته

          AVR=Automatic voltage regulato: وظیفت تنظیم ولتاژ را با توجه به جزیان تحریک ژنراتور بر عهده دارد..که از یک توان راکتیو عرضه شده به شبکه هم فیدبک میگیرد...

          گاورنر وظیفه اش کنترل توان اکتیو/ فرکانس است..در واقع گاورنر میران والو بخار یا آب رو به توربین تنظیم میکنه و یا به عبارتی سرعت ژنراتور رو کنترل میکنه..فرکانس بیاد پایین (دور ژنراتور کم میشه) یعنی بار اکتیو زیاد شده و برای تعادل سیستم گاورنر باید والو سیال رو بیشتر باز کنه تا سرعت ژنراتور بیشتر بشه و توان اکتیو مصرفی و تولیدی متعادل و فرکانس به مقدار نامی برگرده