برای یه مجموعه آزمایشگاهی نیاز به نحوه محاسبه بار های خازنی و سلفی که قراره به خروجی یک ژنراتور سنکرون وصل بشن نیاز دارم
مشخصات موتوری(ژنراتور) که قراره این بار ها بهشون وصل شه
= توان خروجی = 1.1kva
سه فاز 380 ولت
سلام وتشکرازاظهارنظردوستان عزیز:
1-خازن برای افزایش ضریب قدرت وکاهش تلفات درمدارقرارداده میشود
کاهش تلفات یعنی چه؟ یعنی افزایش ظرفیت درمولد بدون هرگونه تغییرات درتوان
2-با دانست ضریب قدرت موتورمیتوانیدخازن مورد نیاز را محاسبه کنید( Qcتوان راکتیوخازن)
Qc=P(TAN∅1-TAN∅2
∅یک کسینوس معکوس ضریب قدرت موتوراست (برای مثالCOS∅1=0.80 )
∅دو کسینوس معکوس ضریب قدرت مورد نظراست(برای مثالCOS∅2=0.95 )
اگر توان موتور 0.8 KW باشددرآنصورت Qc=P(TAN∅1-TAN∅2)=0.8×0.42=0.33 KVAR=330 VAR
3-میخواهی ضریب قدرت مولد را اصلاح کنید 10٪ توان نصب کنید یعنی یک خازن 120 VAR
سلام وتشکرازاظهارنظردوستان عزیز:
1-خازن برای افزایش ضریب قدرت وکاهش تلفات درمدارقرارداده میشود
کاهش تلفات یعنی چه؟ یعنی افزایش ظرفیت درمولد بدون هرگونه تغییرات درتوان
2-با دانست ضریب قدرت موتورمیتوانیدخازن مورد نیاز را محاسبه کنید( Qcتوان راکتیوخازن)
Qc=P(TAN∅1-TAN∅2
∅یک کسینوس معکوس ضریب قدرت موتوراست (برای مثالCOS∅1=0.80 )
∅دو کسینوس معکوس ضریب قدرت مورد نظراست(برای مثالCOS∅2=0.95 )
اگر توان موتور 0.8 KW باشددرآنصورت Qc=P(TAN∅1-TAN∅2)=0.8×0.42=0.33 KVAR=330 VAR
3-میخواهی ضریب قدرت مولد را اصلاح کنید 10٪ توان نصب کنید یعنی یک خازن 120 VAR
تشکر از بابت پاسخ شما
آیا سلف نیز به همین تزتیب محاسبه می شود؟
هدف من از محاسبه خازن و یلف اتصال آنها به خروجی ژنراتور است.
در واقع بچه ها در آزمایشگاه با سلکت کردن چند نوع خازن و یا سلف اثرات آن را بر خروجی بررسی می نمایند.
به نظر شما برای موتور 1.1kw من چه مقادیر سلف و خازن و با چه توانی مد نظر است؟
اینطور که من متوجه شدم برای خازن های قدرت معیار q مطرح است و مانند الکترونیک ظزفیت خاطن مهم نیست
هدف من از محاسبه خازن و یلف اتصال آنها به خروجی ژنراتور است.
در واقع بچه ها در آزمایشگاه با سلکت کردن چند نوع خازن و یا سلف اثرات آن را بر خروجی بررسی می نمایند.
به نظر شما برای موتور 1.1kw من چه مقادیر سلف و خازن و با چه توانی مد نظر است؟
اینطور که من متوجه شدم برای خازن های قدرت معیار q مطرح است و مانند الکترونیک ظزفیت خاطن مهم نیست
باسلام مجدد
شمادرآزمایشگاه که میخواهیدمداراتی را آزمایش کنیدانواع واقسام سلف وخازن را داریدکه همه دارای توانهای راکتیو کوچکی هستند وبا بستن مدارات ترکیبی(مدارات RL,,RC,,RLC) ازنظرتوان تولیدی مولدمشکلی پیش نخواهدآمداین مدارات را(فیلترها) با محاسبات میتوان بررسی کردوبا فرکانس 50 هرتز مقاومت های XL وXC را محاسبه کنید بحالت تشدید نخواهید رسید مگر آنکه فرکانس تشدید را 50 هرتز درنظر بگیرید وآنگاه مقادیرظرفیت خازن واندوکتانس سلف را حساب کنید با قراردادن XC=XL و XL=WL و XC=1/WC وفرکانس تشدید برابراست با
F= 1/(2π√LC)=1/(6.28√LC
باقراردان فرکانس 50 وانتخاب ظرفیت خازن یا اندوکتانس سلف میتوان دیگری رامحاسبه کرد
مثال: F=50HZ,,,C=100UF
XC= 1000000/(2×3.14×50×100)=31.84Ω
L=1/(4π^2 F^2 C)=1000000/(4×3.14×3.14×50×50×100)=0 .10142H=101mH
با این حساب داریم XL=WL=31.84Ω
من از توضیحات جناب مکوندی زیاد سر در نیاوردم همچنین از سوالای شما ولی شما 1 کیلووار توان غیر مفید نیاز دارید درسته؟!
فرمول محاسبه توان دواته :
فقط این برای بار سلفیه برای بار خازنیفرمولهای زیر تغییر میکنه:
این فرمولها برای بار RL یا RC سری صادقه....هرچقدر نسبت سلف یا خازن به مقدار مقاومت سری بیشتر بشه یا به عبارتی هر چی Q مدار بیشتر بشه باعث میشه بارت بیشتر سلفی یا خازنی بشه...نکته بسیار مهم دیگه اینه که برای سلف:بعد از محاسبه میبایست سلف مورد نظر توانایی عبور جریان مورد نظر رو داشته باشه(ولتاژ مجاز برای سلف بی معنیه!) و برای خازن:بعد از محاسبه میباست خازن مورد نظر توانایی کار در ولتاژ مورد نظر رو داشته باشه(جریان مجاز برای خازن بی معنیه!)