    جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    با سلام خدمت شما دوستان

    زمان روشن شدن دستگاه های برش (نجاری) فشار زیادی به برق میاد که باعث کم شدن نور لامپ های کم مصرف و حتی گاهی باعث پریدن فیوز برق میشه و در کل باعث آزار و اذیت همسایگان میشه .

    در ضمن آمپرمصرفی این دستگاه ها یکیش 26 و بقیشونم 5و4 و به پایین .

    که این 26 آمپره استارت اولیش فیوز می پرونه ( خیلی کم پیش میاد ) که احتمال زیاد باید مقدار فیوز رو زیاد کنم ولی مشکل من سر افت ولتاز برقه ؟

    دوستان راه حلی اساسی سراغ دارن که چگونه این مشکل رو حل کنم .

    با خازن ؟ یا ... ؟
    که با اين درد اگر دربند درمانند درمانند
    فاميل دور : اشاره داره به درهايي که واقعا در نيستن ، مثل نقاشي در روي ديوار. يعني اين دردها مارو شبيه اون درها ميکنه .
  2. #2
    2007/12/25
    زنجان
    558
    27

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    با سلام
    دوست عزیز مشکل شما به دلیل جریان راه اندازی شدید دستگاه اره هستش
    این جریان می تونه تا حدود 5 برابر جریان نامی هم باشه که سبب افت ولتاژ میشه
    چند راه حل :
    1- قطر سیم های ارتباطی رو تا حد ممکن زیاد کنید
    2- می تونین از مقاومت راه انداز استفاده کنید ( یعنی لحظه راه اندازی برای یک ثانیه یه مقاومت با مدار کنتاکتوری با موتور سری کنید )
    3- از اتو ترانس هم می تونین برای راه اندازی استفاده کنید که میشه با دست ولتاژ رو تغییر داد.
    4- راه حرفه ایش استفاده از درایور موتوره
    موفق باشین
    هر كجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فكر هوا عشق زمين مال من است ...
    بعضي وقت ها آدما طوري مي بينن که نمي بينن، بعضي وقت ها طوري مي بينن که اشتباه مي بينن، بعضي وقت ها مي بينن ولي سعي مي کنن مثل ديگران ببينن، ولي موفق اون کسي که سعي مي کنه متفاوت و قشنگ ببينه.
  3. #3
    2008/09/29
    6,000
    442

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    بله مشکل افت ولتاژ هستش. پلاک موتورش رو عکسشو بزار .

    یه چیزی رو اول بگو ببینم: نور لامپا همیشه به یه اندازه کم میشه؟ یا بعضی وقتا کمتر بعضی وقتا بیشتر؟
  4. #4
    2013/02/17
    159
    2

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    جاش خیلی ناجوره نمیشه خوب عکس گرفت

    نقل قول نوشته اصلی توسط arvinfx
    یه چیزی رو اول بگو ببینم: نور لامپا همیشه به یه اندازه کم میشه؟ یا بعضی وقتا کمتر بعضی وقتا بیشتر؟
    تقریبا میشه گفت که به اندازه کم میشه و با توجه با این که لامپ ها کم مصرف هستند معلومه مه جریانی رو میکشه .

    من خودم میخواستم سیم 4 بزارم براش ولی طرفی که اومد نصبش کرد گفت سیم 2.5 بسشه . ولی باید همون 4 کنمش .

    بعدشم خود نصاب دستگاه گفت اگه دستگاه خیلی فشار میاره یک خازن سر کنتر بزار .


    که با اين درد اگر دربند درمانند درمانند
    فاميل دور : اشاره داره به درهايي که واقعا در نيستن ، مثل نقاشي در روي ديوار. يعني اين دردها مارو شبيه اون درها ميکنه .
  5. #5
    2008/09/29
    6,000
    442

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    می دونی من یه فکری دارم اونم اینه که روی 0 ولت موتورتو روشن کنم که اون جریانی که میکشه کمتر بشه ولی نمیشه حظفش کرد کارکرد این موتورهای تکفاز همینه. مگه اینکه سافت استارتی چیزی بتونی براش بزاری که نمیدونم برای موتور تکفاز هم داریم یا نه

    اون خازن هم مشکل رو حل نمیکنه برای اصلاح کسینوس فی میزارن اون خازن رو
  6. #6
    2013/02/17
    159
    2

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    راستشو بخوای این برادران چینی به اندازه کافی روی این دستگاه خرت وپرت کنترلی و ... گذاشتن .کلا نبابید به دستگاه کار بگیریم چون دستگاهی که باید سه فاز باشه کردنش تک فاز موتورم باید اولش زور دار کار کنه که برق منطقه ما زور نداره باید هر کاری که هست سر تثبیت ولتاژ کرد .

    1 . این ترانس هایه تثبیت کننده ولتاژ میتونه کارمو راه بندازه ؟

    2 . با این جریان کشی اولیه ی بالایی که این دستگاهها دارن میتونن درست کارشونو انجام بدن (و یک 10سالی برام کار کنن)؟

    3 . قیمتشون توی این دوره زمونه چند در میاد ؟
    که با اين درد اگر دربند درمانند درمانند
    فاميل دور : اشاره داره به درهايي که واقعا در نيستن ، مثل نقاشي در روي ديوار. يعني اين دردها مارو شبيه اون درها ميکنه .
  7. #7
    2010/10/04
    تهران
    1,639
    563

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    دوست عزيز، اينطوري كه شما ميگي مشكل فقط تو كارگاه شما نيست كه با تعويض سيم حل بشه!
    در اصل انرژي راه اندازي موتور شما زياده و وقتي اونو تو لحظه استارت از شبكه ميكشه اينطوري ميشه. كار تثبيت و ترانس و خازن نيست. تنها راهش اينه كه از سافت استارتر يا اينورتر تك فاز استفاده كني تا موقع راه اندازي توان كمتري از شبكه بكشه و افت كمتر بشه.
    کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
  8. #8
    2011/05/19
    874
    15

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    کنتور شما تک فازه 25 امپر هستش؟
    اون موقع 26 امپر میکشی.

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
  9. #9
    2012/01/25
    466
    32

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    سلام یک روزی تو خونه یکی رفتم دیدم در ورودی سیم برق که میاد داخل خونش یه سیم خیلی کلفت پیچیده شده وصل کرده در ورودی یکی از سیمها مثل سلف بزرگ دستگاه جوش جدید که به یک سر خروجی وصل میشه به نظر شما برای چی اینکارو کرده میگفت به اون سیمم میخام یکی دیگه وصل کنم ایا این کار به این دوستمون کمک نمیکنه؟
  10. #10
    2009/01/01
    422
    19

    پاسخ : جلو گیری از افت ولتاژ شدید

    نقل قول نوشته اصلی توسط mehrdadttt
    با سلام خدمت شما دوستان

    زمان روشن شدن دستگاه های برش (نجاری) فشار زیادی به برق میاد که باعث کم شدن نور لامپ های کم مصرف و حتی گاهی باعث پریدن فیوز برق میشه و در کل باعث آزار و اذیت همسایگان میشه .

    در ضمن آمپرمصرفی این دستگاه ها یکیش 26 و بقیشونم 5و4 و به پایین .

    که این 26 آمپره استارت اولیش فیوز می پرونه ( خیلی کم پیش میاد ) که احتمال زیاد باید مقدار فیوز رو زیاد کنم ولی مشکل من سر افت ولتاز برقه ؟

    دوستان راه حلی اساسی سراغ دارن که چگونه این مشکل رو حل کنم .

    با خازن ؟ یا ... ؟
    بهترین کار امتحان سری کردن یه مقاومت خیلی وات بالا با موتور (فقط موتور) دستگاه در هنگام راه اندازی اونه.
    استفاده از سافت استارتر یا درایو، در صورتی که با موتور خازنی موازی باشه یا موتور در لحظه راه اندازی ضریب قدرت خازنی داشته باشه، اصلا جالب نیست.
    [size=10pt]خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)[/size]
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11

موضوعات مشابه

  1. اندازه گیری ولتاژ ac با ترانس ولتاژ zmpt101B
    توسط safir1387 در انجمن خانواده Arduino
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2015/11/10, 14:15
  2. اندازه گیری ولتاژ برق شهر
    توسط mohsen68sh در انجمن میکروکنترلرهای PIC
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2015/10/27, 15:44
  3. نمونه گیری و اندازه گیری rms ولتاژ برق شهر
    توسط 2012rostami در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2015/05/03, 19:27
  4. کمک:اندازه گیری ولتاژ ac
    توسط xpars در انجمن میکروکنترلرهای PIC
    پاسخ: 25
    آخرين نوشته: 2014/03/09, 20:10
  5. اندازه گیری ولتاژ سه فاز
    توسط mjs1990s در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/12/18, 21:39