اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سوال درباره مهتابی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سوال درباره مهتابی

    استارتر به طور موازی با مهتابی وصل میشه.چرا همه جریان از استارتر رد نمیشه.میدونم که فقط در لحظه اول جرقه میزنه وبیمتال وصل و سپس سرد و قطع میشه.چرا مرتب جرقه نمیزنه و بیمتال قطع و وصل نمیشه.منظورم اینه که چطوراستارتر از مدار خارج میشه.امیدوارم منظورم تونسته باشم برسونم؟ ممنون :question: :question:

    #2
    پاسخ : سوال درباره مهتابی

    چون ولتاز راه انداز استارتر از 150 ولت به بالا هست .وقتی مهتابی روشن میشه ولتاز دو سرش به پایین تر از 100 ولت می رسه وچون با استارتر موازی هست ولتاز دو سر استارتر هم میشه 100 ولت یا حتی کمتر . بنا بر این دیگه روشن نمی شه .به همین سادگی .
    آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه ردند
    سلطانی دو عالم باشد از آن آن کس سلطان بیامدست و درویش رفته باشد

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال درباره مهتابی

      پس حتما در ابتدا ولتاژ بالاتر از 100 ولته که از استارت می گذره
      و بعدا پایین میاد که دیگه از استارت نمی گذره
      درسته؟
      می شه توضیح بدید که چرا بعدا ولتاژ پایین میاد

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوال درباره مهتابی

        من جوابمو یه جای دیگه از آقای Electronics Boy گرفتم
        مرسی