    سلام دوستان و مهندسین عزیز
    ما یک کارگاه با برق 3فاز 100 آمپر داریم . قبل از عید اومدن کنتور قدیمی ما رو عوض کردن و کنتور دیجیتال توس فیوز گذاشتند بعد از اون قبض های ما که همیشه میومد بین 120 تا 160 هزار تومن ( چون تعطیل بودیم و بیکار ) اولین قبض ما اومد یک میلیون و هشتصد هزار تومن رفتیم اداره برق گفتن اشکال از شماست و مامور بازرس فرستادن مامور گفت خازن شما برق مصرف میکنه. ( آخه مگه خازن خالی برق مصرف میکنه؟) با آمپرمتر گرفت دوتا فاز 25 آمپر جریاد داشن یک فاز زیر 1 آمپر. خازن رو باز کردم دیدم سیم یکی از فاز های خازن قطع شده وصلش کردم هرسه تا فاز جریانشون شد 27 آمپر.
    سوال اول: الان جمع برداری این سه تا باید بشه صفر؟ یعنی چون من تک تک فاز هارو اندازه گرفتم 27 نشون میده؟
    سوال دوم کنتور سه فاز توس رو چطوری میشه خوند؟
    بعدش من زنگ زدم کارخونه کنتور سازی توس جریان رو گفتم. اونها گفتن که اونی که کنتور رو عوض کرده سیم های سه فاز سر کنتور رو یکدونه شیفت داده. نه اینکه دوفار رو عوض کرده باشه مثلا به جایی که RST ببنده STR بسته برای همین اینجوری شده.
    سوال سوم : این حرفشون اساسا درسته یا نه
    رفتم اداره برق گفتم اینجوریه اون هام اصلن به حرفم گوش ندادن و مسخره بازی در میارن ( خدا نسلشون رو منقرض کنه انشاا...)
    خلاصه به تظر شما اشکال از همون سیم خازنه که قطع شده بود یا از شیفت دادن سیم های بعد کنتوره؟ یا جای دیگه الان قبض برق 3تومن اومده و 1 ماهه که برق قطعه
    رف

    #2
    پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

    وقت بخیر

    دوست عزیز بنظر من کنتور برق و نصبش نباید اشکال داشته باشه !!
    خازن تنها رو اگه بذاری برق مصرف میکنه !! بخصوص شما نوشتی 27 آمپر برق میکشه !!
    تازه شانس آوردی یکی از سیمها هم قطع بوده والا اونم کلی مصرف میکرد!!
    راهش اینکه شما یک تابلو کنترل و اصلاح " کسینوی فی " یا تابلوی خازن ، برای برق ورودی بداری !!
    راه چک کردن سلامت کنتور برق هم تقریبا ساده هست !! روی کنتور دیجیتال مقدار مصرف رو نوشته و یک دگمه داره که مصرفهای مختلف رو نشون میده مهمش مصرف اکتیو و راکتیو هست .
    کافیه مقدار اکتیو و راکتیو رو یادداشت کنی و کنتور مدتی کاملا بارش رو قطع کنی مثلا فیوزش رو خاموش کنی !!
    بعد ار 24 ساعت مصرف رو کنترل کن و یادداشت کن !! نباید عددی اضافه شده باشه !!
    حالا کنتور وصلش کن و یک بار سه فاز ثابت و مشخص مثلا هیتر 3 کیلو وات رو یه مدت مشخص بهش وصل کن !!
    3 کیلو وات رو اگر بمدت یکساعت وصل کنی باید کنتور 3 کیلو وات تغییر کنه (3 کیلو وات ساعت)

    امیدوارم مطالب براتون مفید باشه و مشکلتون رو حل کنه !!!

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

      چون پس از نصب کنتور جدید این اتفاق افتاده حتما مربوط به کنتوره قدیم یا جدیده اگر خازن برق مصرف کنه توی قبض بعنوان راکتیو و جدا از برق معمولی نوشته میشه. توان مصرفی کارگاه حدود 15 کیلو وات هست اگر کارگاه روزی 8 ساعت کار کنه مصرف یکماه 11000 کیلو وات ساعت هست اینو در تعرفه قبض ضرب کنید پول برق بدست میاد اگر مصرف دایمی نیست مثلا در روز 2 ساعت مصرف دارید به همون نسبت از پول کم خواهد شد

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

        وقت بخیر

        دوست عزیز مصرف کننده چه سلفی باشه چه خازنی !! هم اکتیو داره هم راکتیو !!
        دلیل شما برای مصرف خازن و ثبتش در راکتیو چی هست !!؟؟
        خود خازن حضورش بدون بار سلفی ( موتوری ) باعث مصرف اکتیو و راکتیو میشه و چون بار مصرفی اصلاح نشده هست کلی دیماند و جریمه هم بهش تعلق میگیره !!

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

          نوشته اصلی توسط taktrashe
          وقت بخیر

          دوست عزیز مصرف کننده چه سلفی باشه چه خازنی !! هم اکتیو داره هم راکتیو !!
          دلیل شما برای مصرف خازن و ثبتش در راکتیو چی هست !!؟؟
          خود خازن حضورش بدون بار سلفی ( موتوری ) باعث مصرف اکتیو و راکتیو میشه و چون بار مصرفی اصلاح نشده هست کلی دیماند و جریمه هم بهش تعلق میگیره !!
          بار خازن تقریبا کاملا ری اکتیوه (به همین خاطره که برای اصلاح ضریب قدرت استفاده میشه :biggrin: ).
          حالا اگه فرض کنیم که خازن خیلی داغون باشه، اگه 27 آمپر ازش رد بشه و توان اکتیو مصرف کنه، میشه چیزی در حدود 18 کیلووات! و باید در عرض چند ساعت کارگاه بشه سونا!
          خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

            وقت بخیر

            دوست عزیز نمیدونم شما رشته تحصیلیتون چی هست !!!؟؟؟
            دلیل استفاده از خازن برای اصلاح کسینوس فی اینکه فاز راکتیو خازن 180 درجه با فاز راکتیو سلف (موتور ) اختلاف فاز داره و باعث خنثی شدن بار راکتیو بار سلفی میشه !! همین !!

            در باره دلیل دوم هم ، برمیگرده به این که نمیدونم رشته تحصیلی و تخصصتون چی هست !!؟؟
            یک سردخونه اگر جریان مصرفیش 27 آمپر باشه ، اون محل به سونا باید تبدیل بشه !!! ولی میبینیم که به یخچال تبدیل شده !!

            بنابر این هر گردویی گرده ولی هر گردی گرده نیست !!
            هر مصرفی به حرارت تبدیل نمیشه !! قسمتی از آن ممکنه به حرارت تبدیل بشه دوست عزیز !

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

              نوشته اصلی توسط taktrashe
              وقت بخیر

              دوست عزیز نمیدونم شما رشته تحصیلیتون چی هست !!!؟؟؟
              دلیل استفاده از خازن برای اصلاح کسینوس فی اینکه فاز راکتیو خازن 180 درجه با فاز راکتیو سلف (موتور ) اختلاف فاز داره و باعث خنثی شدن بار راکتیو بار سلفی میشه !! همین !!
              مگه من چی گفتم؟ :NO:

              نوشته اصلی توسط حامد سازگاران
              بار خازن تقریبا کاملا ری اکتیوه (به همین خاطره که برای اصلاح ضریب قدرت استفاده میشه :biggrin: ).

              [hr]
              نوشته اصلی توسط taktrashe
              در باره دلیل دوم هم ، برمیگرده به این که نمیدونم رشته تحصیلی و تخصصتون چی هست !!؟؟
              یک سردخونه اگر جریان مصرفیش 27 آمپر باشه ، اون محل به سونا باید تبدیل بشه !!! ولی میبینیم که به یخچال تبدیل شده !!
              من که در مورد سرد خونه صحبت نکردم؟؟؟؟ اصلا در این تاپیک کسی در مورد سرد خونه صحبت نکرده!

              اینو بخون: :NO:

              نوشته اصلی توسط saeed210
              سلام دوستان و مهندسین عزیز
              ما یک کارگاه با برق 3فاز 100 آمپر داریم . قبل از عید اومدن کنتور قدیمی ما رو عوض کردن و کنتور دیجیتال توس فیوز گذاشتند بعد از اون قبض های ما که همیشه میومد بین 120 تا 160 هزار تومن ( چون تعطیل بودیم و بیکار ) اولین قبض ما اومد یک میلیون و هشتصد هزار تومن رفتیم اداره برق گفتن اشکال از شماست و مامور بازرس فرستادن مامور گفت خازن شما برق مصرف میکنه. ( آخه مگه خازن خالی برق مصرف میکنه؟) با آمپرمتر گرفت دوتا فاز 25 آمپر جریاد داشن یک فاز زیر 1 آمپر. خازن رو باز کردم دیدم سیم یکی از فاز های خازن قطع شده وصلش کردم هرسه تا فاز جریانشون شد 27 آمپر.
              سوال اول: الان جمع برداری این سه تا باید بشه صفر؟ یعنی چون من تک تک فاز هارو اندازه گرفتم 27 نشون میده؟
              سوال دوم کنتور سه فاز توس رو چطوری میشه خوند؟
              بعدش من زنگ زدم کارخونه کنتور سازی توس جریان رو گفتم. اونها گفتن که اونی که کنتور رو عوض کرده سیم های سه فاز سر کنتور رو یکدونه شیفت داده. نه اینکه دوفار رو عوض کرده باشه مثلا به جایی که RST ببنده STR بسته برای همین اینجوری شده.
              سوال سوم : این حرفشون اساسا درسته یا نه
              رفتم اداره برق گفتم اینجوریه اون هام اصلن به حرفم گوش ندادن و مسخره بازی در میارن ( خدا نسلشون رو منقرض کنه انشاا...)
              خلاصه به تظر شما اشکال از همون سیم خازنه که قطع شده بود یا از شیفت دادن سیم های بعد کنتوره؟ یا جای دیگه الان قبض برق 3تومن اومده و 1 ماهه که برق قطعه
              رف
              ایشون گفته من یه کارگاه کوچیک دارم که پول برقش با تعویض کنتور زیاد اومده و مامور شرکت برق گفته که مشکل از خازنتونه (کجای این سردخونه داره؟ )
              بعد ایشون رفته سراغ خازن دیده یکی از سیم هاش قطعه (سرد خونه؟ oo: oo: ).

              بعد من گفتم که:

              نوشته اصلی توسط حامد سازگاران
              بار خازن تقریبا کاملا ری اکتیوه (به همین خاطره که برای اصلاح ضریب قدرت استفاده میشه :biggrin: ).
              آیا غیر از اینه؟
              این جمله رو هم به صورت تعجبی گفتم:

              نوشته اصلی توسط حامد سازگاران
              حالا اگه فرض کنیم که خازن خیلی داغون باشه، اگه 27 آمپر ازش رد بشه و توان اکتیو مصرف کنه، میشه چیزی در حدود 18 کیلووات! و باید در عرض چند ساعت کارگاه بشه سونا!
              یعنی گفتم اگه به فرض محال خازن خیلی داغون باشه و تمام جریان رو به صورت اکتیو مصرف کنه (به فرض محال)، توان مصرفیش میشه 18 کیلو وات و باید کارگاه تون بشه سونا (در صورتی که اینطور نیست). پس به احتمال خیلی زیاد مشکل از خازن نیست.

              حالا کجای حرفای من ایراد داره که اینچنین موضع گیری کردین (علی الخصوص نسبت به رشته من oo: )؟؟؟
              خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

                بچه ها تورو خدا دعوا نکنید این حوری مشکل من بدبخت حل نمیشه
                ببینید تا قبل تعویض کنتور 10 سال بود خازن یک سره روشن بود و حتا بعضی وقت ها ما یک ماه کار نمی کردیم ولی قبض برق انقدر نمیومد الان یادش افتاده که خازن خالی هم برق مصرف میکنه؟
                بعدش هم اگه کنتور های مکانیکی قدیمی ضعیف بوده و دقیق نیوده آخه توی کنتور 100 آمپر مگه میشه 24 آمپر رو ندیده گرفت تازه اون موقع ها هم چند بار اداره برق دوره ای اومده بود کنتور رو برده بود تست کرده بود یعنی نفهمیده بود که خرابه؟
                من با آفا حامد موافقم اگه خازن 27 آمپر برق مصرف کرده یعنی داره مقدار زیادی انرژی مصرف میکنه خوب این همه انرژی رو از الکتریکی به چی نوعی تبدیل میکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا باید نورش کنه یا حرارت یا لرزش یا نمی دونم دیگه هر چی؟ ولی خازن گرم هم نمیشه
                به مامورهای خیرندیده برق هم همین رو گفتم اونها هم جواب ندادن و فقط گفتن نه همون خازنت قدیمیه (دلم میخواست همونجا ببندمشون به سه فاز قبل فیوز بعد یا لودر از روشون رد بشم )

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

                  با سلام-خازن خالی و یا سلف خالی و یا مقاومت هرسه از دید نیروگاه مصرف کننده هستند-فرض کنید یک خازن 10 امپر و یک مقاومت هم 10 امپر جریان از شبکه کشیده و از خود عبور میدهد ولتاژ برای هر دو مساوی است در حالت اهمی این جریان به گرما تبدیل میشود-در حالت خازنی این جریان از خازن عبور کرده و کاری انجام نمیدهد-------اتفاقی که میافتد این است که توربین نیروگاه از طریق مصرف گاز و یا مصرف گازوییل و یا هر چیز دیگری برق تولید میکند و برای ضاحب نیروگاه هزینه دارد---فعلا صحبتمان را به همان گاز و یا گازوییل محدود میکنیم-----مقاومت و یا خازنی که هر دو 10 امپر از شبکه جریان میکشند به یک اندازه توان از توربین میگیرند و توربین هم به یک اندازه برای انها سوخت مصرف میکند.و لذا پول این سوخت مصرفی باید به طریقی از مردم گرفته شود هرچند که ان خازن برای شما کاری انجام نمیدهد ولی برای نیروگاه هزینه دارد.و برای همین پول انرا از شما خواهند گرفت و نباید فکر شود که چون خازن مصرف ندارد پس چه پولی و لزوما این مصرف به گرما تبدیل نمیشود .
                  در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

                    سلام
                    آقا جبرائیلی میشه لطف کنید به طور خیلی ساده توضیح بدهید که توان مصرفی خارن اگر به حرارت تبدیل نمیشه پس تبدیل به چی میشه ؟؟؟؟؟؟؟
                    کسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
                    ولتر

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

                      پس آقای جبرائیلی شما میگی که مشکل از ما ست ؟
                      حالا چرا قبل تعویض کنتور مشکلی نبود پول برق نقدر نمیومد. ما یک ساله که کار نمی کنیم و فقط یخچال و 2تا مهتابی روشنه

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

                        نوشته اصلی توسط saeed210
                        پس آقای جبرائیلی شما میگی که مشکل از ما ست ؟
                        حالا چرا قبل تعویض کنتور مشکلی نبود پول برق نقدر نمیومد. ما یک ساله که کار نمی کنیم و فقط یخچال و 2تا مهتابی روشنه
                        فک کنم کنتورهای جدید توان ری اکتیو رو هم محاسبه میکنن

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

                          سلام-ببینید ما داریم در مورد واقعیات صحبت میکنیم واقعیت این است که منابع ولتاژی که ما داریم به طریقی تولید میشود و منبعی نداریم که بدون هیچ هزینه ای از خودش ولتاژ و جریان تولید کند حتی نیرو گاه اتمی هم نیاز به هزینه دارد-انرژی خورشیدی هم نیاز به هزینه دارد-نیروگاه ابی هزینه داردو هر چیزی که فکرش را بکنید در تئوری خازن مصرف کننده نیست و در این شکی نیست.اینها را در پرانتز داشته باشیم.............مثالی دیگر میزنم اصلا قضیه نیروگاه را فراموش کنید---فرض کنید شما یک اینورتر سینوسی دارید که منبع اصلی ان باطری با ظرفیت 10 امپر ساعت میباشد و فعلا راندمان را هم 100 درضد در نظر بگیرید-یعنی تمام انرژی باطری به خروجی منتقل میشود--اگر اینورتر بدون بار باشد یعنی جریانی از ان کشیده نشود در اینصورت باطری خالی نخواهد شد--حال اگر در خروجی این اینورتر جریان 10 امپر کشیده شود باطری بعد از یک ساعت تخلیه میشود و باطری کاری به این ندارد که این جریان توسط مقاومت کشیده شده و یا توسط یک خازن در هر دو حالت باطری خالی خواهد شد انرژی باطری در حالت اول یعنی مقاومتی به گرما تبدیل میشود و در حالت دوم به صورات گرما ظاهر نمیشود بلکه انرژی ان صرف جابجا شدن بار های اللکتریکی میان صفحات خازن شده.و بعد از خالی شدن باطری شما باید دوباره انرا شارژ کنیدکه نیازمند هزینه است.از دید نیروگاه هم اگر وسیله ای خارج از نیروگاه جریان بکشد در نیروگاه سوخت مصرف خواهد شد خواه ان وسیله خازن باشد یا سلف یا مقاومت--در مورد کنتور شما هم نمیدانم که کنتور اولی از نوع تعرفه ای بود و یا ساده ولی در کنتور های جدید هر دو جریان مصرفی به صورت انرژی مصرفی اندازه گیری شده و برا ی هر کدام مبلغی در نظر گرفته میشود.
                          در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

                            علاوه بر موارد فنی که دوستان فرمودن و بسیار هم مفید بحث مرحله دوم هدفمندی یارانه ها رو در نظر گرفتید ؟ دقیقن از بهمن قبض های برق با نرخ جدید حساب شده و توی پله های پر مصرف افزایش نرخ فاحش و ذر بعضی تعرفه ها به 70% افزایش هم میرسه . شما لطف کن بگو تعرفه کارگاهتون توی قیض چی نوشته ؟ در ضمن اگه جز مشترکین دیماندی هم هستید ( یعنی بهای دیماند پرداخت میکنید ) پس حتمن بار راکتیو هم توی قبضتون محاسبه میشه لطفن بگید چند کیلووات ساعت براتون راکتیو حساب شده ؟ کدوم استان هستید ؟

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : تعویض کنتور و آمدن قبض برق 15 برابر !

                              دوستان آخه مگه میشه توی کنتور 100 آمپر صنعتی بار راکتیو حساب نشه؟ قبلا هم ما دوتا کنتور داشتیم یکی اکتیو رو حساب می کرد یکی راکتیو رو الان جفتش رو برداشتن یک دیجیتال گذاشتن که اون دیگه خودش اکتیو و راکتیو رو حساب میکنه. اینجوری نبوده که قبلا پول راکتیو رو نمیدادیم . حتی دو سه سال پیش کنتاکتور خازن خراب شده بود و ما نفهمیده بودیم و خازن قطع شده بود که قبض اون دوره خیلی زیاد اومد . چطور اون موقع راکتیو رو می فهمید ؟ اون موقع ها هم سه جهار بار اومدن کنتورها رو میبردن تست و هیچ وقت نگفتن مشکل داره.
                              حالا که دیجیتال شده ...............
                              آقا حامد فقط قیمت نیست توان مصرف شده ای که توی قبض هم زده چند برابر شده ما اصلا توی این 15 سال که اونجا رو خریدیم توی یک سال انقدر که برای یک ماه توان مصرفی زده برق مصرف نکردیم