    من میخوام پس از مدت زمان مشخص برق به یه دستگاه کم مصرف برسه
    برای این کار از کلیدهای اماده استفاده کنم یا کنتاکتور و تایمر ؟
    کدوم ارزونتر هست؟
    پایه هایی که باید یه تایمر و پایه هایی که باید به دستگاه وصل بشن از کنتاکتور کدوم پایه هان؟

    #2
    پاسخ : کنتاکتور و تایمر

    نوشته اصلی توسط elica98
    سلام
    من میخوام پس از مدت زمان مشخص برق به یه دستگاه کم مصرف برسه
    برای این کار از کلیدهای اماده استفاده کنم یا کنتاکتور و تایمر ؟
    کدوم ارزونتر هست؟
    پایه هایی که باید یه تایمر و پایه هایی که باید به دستگاه وصل بشن از کنتاکتور کدوم پایه هان؟
    مصرف کننده شما چند ام÷ری هست وبار سلفی یا اهمی :question:
    دوربين مدار بسته و دزد گير و رفع مشكلات
    بانك اطلاعاتي سنسورها
    ساخت رقص نور براي شيشه سكوريت مغازه ها
    تعمير لوازم خانگي را اينجا مطرح كنيد
    [move][b] موفقيت بر روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کنتاکتور و تایمر

      اگر مصرف کننده کم مصرفه استفاده از تایمر راحت تر و اقتصادی تره

      sigpic

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کنتاکتور و تایمر

        سلام
        چه پایه هایی از کنتاکتور باید به تایمر وصل بشه ؟

        چه پایه هایی از کنتاکتور باید به دستگاه وصل بشه ؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : کنتاکتور و تایمر

          اگه مصرف کننده کم توان دارید چرا از رله استفاده نمیکنید؟ توضیح بیشتری در مورد مدارتون بدین

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : کنتاکتور و تایمر

            نوشته اصلی توسط elica98
            سلام
            چه پایه هایی از کنتاکتور باید به تایمر وصل بشه ؟

            چه پایه هایی از کنتاکتور باید به دستگاه وصل بشه ؟
            منظورت رو دقیق متوجه نشدم
            خوب این که مشخصه oo:
            اگه فقط از تایمر استفاده می کنی خروجی تایمر به مصرف کننده وصل میشه و سر دیگر مصرف کننده به نول
            و یه فاز و نول هم میره واسه تغذیه تایمر
            اگر از کنتاکتور هم می خوای استفاده کنی باید خروجی تایمر رو به کنتاکتور وصل کنی پایه A1 پایه A2 هم به نول وصل میشه
            و یه فاز میاری سر یه کنتاکت و سر دیگرش رو میبری به مصرف کننده و سر دیگر مصرف کننده به نول وصل میشه

            sigpic

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : کنتاکتور و تایمر

              سلام
              الان خروجی تایمر باید به کدوم پایه های کنتاکتور وصل کنم؟23 و 24 ؟
              ورودی دستگاه باید به کدوم پایه های کنتاکتور وصل کنم؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : کنتاکتور و تایمر

                [quote=سایمون]
                اگه مصرف کننده کم توان دارید چرا از رله استفاده نمیکنید؟ توضیح بیشتری در مورد مدارتون بدین
                من یه وان قلع دارم میخوام هر روز یک ساعت قبل از اینکه شروع به کار کنم روشن بشه

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : کنتاکتور و تایمر

                  نوشته اصلی توسط elica98
                  از ساعت استفاده کن که واسه تنظیمش راحتم باشی.البته نه اون ساعت های دیواری و مچیا !!!! :biggrin:

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : کنتاکتور و تایمر

                    نوشته اصلی توسط elica98
                    سلام
                    الان خروجی تایمر باید به کدوم پایه های کنتاکتور وصل کنم؟23 و 24 ؟
                    ورودی دستگاه باید به کدوم پایه های کنتاکتور وصل کنم؟
                    بله خروجی تایمر میاد تو پایه 23 کنتاکتور و از پایه 24 کنتاکتور میره به مصرف کننده و سر دیگر مصرف کننده هم به نول وصل میشه.