    تجربیات در رفع عیوب سیم کشی ساختمان

    سلام
    تو این پست میخوام اگه بچه ها هم کمک کنن تجربیات و راه حل هایی که در رفع عیوب سیم کشی ساختمون بدست اوردیم رو بگیم تا بقیه هم استفاده کنن.
    یادمون نره که زکات علم نشر اونه
    تو یه واحد پریزهای انتن برق دار شده بود و lcd شون سوزونده بود بعد از اینکه پریزها رو برسی کردم دیدم که توی اتاق خواب پریز انتن رو در اوردن و برق وصل کردن و مغزی سیم انتن با فاز اتصالی پیدا کرده بود و تمام پریز های انتنشون برق دار شده بود.
    منتظر شما هم هستیم...

    #2
    پاسخ : تجربیات در رفع عیوب سیم کشی ساختمان

    سلام دوستان.
    ما هم یه تجربه داریم بگیم شاید به درد خورد:
    منم یه دفعه داشتم کار میکرد که بعد از سر بندی. فیوز رو زدم صدای جرقه اومد و فیوز پرید.پیگیر شدم دیدم یه سیم لخت از برق داخل آشپز خونه به سرامیک وصل شده (به زمین وصل شده بود)که باعث پریدن فیوز شده بود.البته بگم رطوبت خیلی زیاد بود چون تازه گجکاری شده بود!!
    http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
    daydigi.com

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تجربیات در رفع عیوب سیم کشی ساختمان

      سلام .چند روزپیش برای عیب یابی شوفازخانه رفتم یه برق تکفاز ب تابلو اورده بودند ک با ولتمتر نگاه میکردی 220ولت بود اما ب محض زدن هر فیوز برای روشن کردن پمپ یا مشعل ولتاز میرفت وچیزی دیده نمیشد بعد برسی متوجه شدم کابل ورودی تابلو ایراد دارد وباتعویضش مشکل حل شد.