    راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

    سلام خدمت دوستان
    سنسور pt100 دو سیمه دارم و گفته شده باید با پ امپ بایاسش کنم و خروجی پ امپ رو با ADC بخونم تبدیل به دما کنم
    برای پ امپ میخوام از lm358 استفاده کنم

    از دوستان اگر کسی تجربه داره به این شکل ممنون میشم راهنماییم کنید

    #2
    پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

    نوشته اصلی توسط pour!a
    سلام خدمت دوستان
    سنسور pt100 دو سیمه دارم و گفته شده باید با پ امپ بایاسش کنم و خروجی پ امپ رو با ADC بخونم تبدیل به دما کنم
    برای پ امپ میخوام از lm358 استفاده کنم

    از دوستان اگر کسی تجربه داره به این شکل ممنون میشم راهنماییم کنید
    من حدود 20 تا سنسور pt-100 رو با همین پ امپ و ADC میکروی AVR راه انداختم. بپرس تا بگم هر چی که لازم داری رو.
    بیایید با Google آشتی کنیم!

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

      از این استفاده کردم ظاهرا به جواب رسیدم

      http://bayan******/id/8095871531466175290?view

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

        نوشته اصلی توسط pour!a
        از این استفاده کردم ظاهرا به جواب رسیدم

        http://bayan******/id/8095871531466175290?view
        مدار باحالیه. سنسور رو توسط یه پل وتستون درایو کرده و اول داده به یه تقویت کننده تفاضلی. بعدش هم 70-80 برابر تقویتش کرده و مستقیم میکروکنترلر.
        اگه بازه دمایی مورد نظرت مشخص باشه، راحت می تونی با تغییر مقاومت های 4.7k و 100 اهم و مقاومت تقویت کننده دوم به محدوده دمایی که می خوای برسی (100 اهم رو برای این گذاشته که می خواسته از صفر درجه سانتیگراد دما رو شروع کنه).
        بیایید با Google آشتی کنیم!

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

          سلام آقای رستمی
          میشه یکم درباره این پل وتستون توضیح بدید؟ اگه مثلا بخوایم دما را با همین سنسور فقط بالای صفر اندازه بگیریم باز هم به این پل نیاز داریم؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

            نوشته اصلی توسط daryanavard
            سلام آقای رستمی
            میشه یکم درباره این پل وتستون توضیح بدید؟ اگه مثلا بخوایم دما را با همین سنسور فقط بالای صفر اندازه بگیریم باز هم به این پل نیاز داریم؟
            نـُـچ! اینجوری نشد. شما باید خودت تحقیق و مطالعه کنی و یکم تلاش کنی، بعدش اگه نتونستی بیای سوال بپرسی. تازه سوالی بپرسی که نشه به راحتی توی صفحه اول جستجوی گوگل پیدا کرد oo:
            نصفه شبی بشینم فیزیک دوم دبیرستان و مدارهای الکتریکی 1 برات توضیح بدم؟! یکم دل به کار بده و مطالعه کن دوست عزیز...
            بیایید با Google آشتی کنیم!

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

              pt100 ینی مقاومتش در صفر درجه 100اهم است و با افزایش دما مقدارش تغییر می کنه خب اگه با یه مقاومت دیگه سری بشه با دما ولتازش دو سر ان مقاومت تغییر می کنه بعد از دیتا شیتش مقدار دما رو بخون

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

                نه آقای رسمتی نیازی به توضیح فیزیک اول دبیرستان نیست.
                سوال من درباره یک مقسم ولتاژ ساده هم نیست.معلومه که وقتی از دو مقاومت سری جریانی رد بشه متناسب با مقاومت هر یک در دو سر آنها ولتاژ ایجاد میشه.این که بدیهی هست.
                و می دونیم که پل وتستون ، برای بایاس سنسورها به کار میره تا اینجا هم که حرفی نیست.
                سوال اینجا پدید میاد که یک سنسور خطی مانند pt100 درون پل وتستون چطور میتونه یک ولتاژ خطی تولید کنه ولی در درون یک مقسم ولتاژ که از دو مقاومت تشکیل شده نمی تونه؟
                من هر طور فکر می کنم می بینم که در مقسم ولتاژ هم به همون اندازه می تونه ولتاژ تولید شده خطی باشه .

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

                  سلام
                  کسی از دوستان جواب این سوال در حد اول دوم دبیرستان رو میدونه؟
                  اینکه چرا سنسور ، در مدار مقسم ولتاژ نمی تونه به اندازه سنسوری که با مدار پل وتستون بسته شده باشه خطی عمل کنه؟

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

                    در هر دو مدار سیستم به یک اندازه غیر خطیه. پل وتسون نقطه سفر درجه رو صفر ولت در نظر میگره و اندازه گیری دیفرانسیلیه. مقاومت معمولی چون دیفرانسیلی نیست نقطه صفر میشه صفر اهم.
                    من این کار رو با یکی دو تا ترانزیستور و مقاومت بدون اپ امپ انجام دادم با دقت بالا. انقدری که تو 200 درجه با کوره ازمونگر شرکت لکسر (از شرکتهای کالیبراسیون زیر نظر اداره استاندارد) فقط 1 درجه اختلاف داشتم.
                    حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                    به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

                    K.Show

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

                      مهدی وزیری سلام
                      به نظر من کاملا حق با شماست
                      هر دو مدار به یک شکل و یک میزان غیر خطی اند.در این حالت هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.
                      فقط در مقسم ولتاژ ، از دو سر سنسور ولتاژ می گیریم ولی در پل وتستون از خروجی پل ولتاژ می گیریم ،در هر دو حالت جریانی که از سنسور عبور می کنه ، به یک اندازه است.
                      البته من اینطور شنیدم که مقسم ولتاژ یک خطای ثابت داره که توی پل وتستون این خطا نیست...
                      فکر نکنم اینطور باشه

                      شما تو مدارت از ترانزیستور به عنوان تقویت کننده خروجی پل استفاده کردی؟
                      ولی به نظر میرسه همون اپ امپ بهتر باشه چون نویز رو هم حذف می کنه.

                      درباره نحوه استفاده از پل وتستون این جملات را هم دیده ام:

                      «در این دستگاهآ‌ها مقاومت درونی بر اساس سطح یعنی از کرنش (یا فشار یا دما و ...) تغییر میآ‌آ‌کند و به عنوان مقاومت نامعلوم Rx عمل میآ‌آ‌کند. همچنین به جای این که با تغییر دادن مقاومت R2 در مدار تعادل ایجاد شود، به عوض گالوانومتر از مداری که میآ‌آ‌تواند میزان عدم تعادل در پل را بر اساس تغییر کرنش یا شرایط دیگر اعمال شده بر حسگر کالیبره کند، استفاده میآ‌آ‌شود.»

                      میگه سنسور ما میشه مقاومت مجهول و توی آزمایشگاه ما با تنظیم r2 و گالوانومتر می تونیم مقاومت مجهول را با کالیبره کردن به دست بیاریم ، توی مدار اصلی ، یک مدار دیگه میاد به جای گالوانومتر و خود ما ، وارد عمل میشه و عدم تعادل پل را تشخیص میده و آن را کالیبره می کنه و مقاومت مجهول که همون مقاومت سنسور هست رو بدست میاره و الی آخر...
                      من که تاحالا همچنین مداری ندیدم. این روش نظرم عجیب میاد. oo:

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

                        تو کار من تعداد سنسور ها زیاد بود. 256 تا بود. یه منفی 2.5ولت درست کردم دادم به یه پایه همه سنسور ها. به تعداد سنسور ها منبع جریان فیکس 2.5 میلی امپری درست کردم از سنسورها جاری کردم. البته سنسورهای من pt1000 بود. اینطوری در صفر درجه سنسور به زمین 0 ولت بود. کالیبراسیون همه سنسور ها رو یکجا به صورت نرمافزاری اعمال کردم. با این کار مقدار هر مقاومت رو داخل میکروکنترولرم داشتم. تابع تبدیل مقاومت به دمای pt هم تو اینترنت موجوده.
                        همه خروجی pt ها رو دادم به سوییچهای انالوگ همه رو به صورت مالتیپلکس شده با یه adc دوازده بیتی خوندم. کلا امپ استفاده نکردم.
                        حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                        به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

                        K.Show

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

                          سلام مهدی جان
                          با این حساب شما در دمای یک درجه سانتیگراد 9.75 میلی ولت خروجی داشتید درسته؟
                          ولتاژ رفرنس رو 5 ولت انتخاب کرده بودید؟ اگر اینطور بوده نمایش دستگاه شما به صورت نیم درجه ای بوده درسته؟

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

                            تو این انجمنهای eca یه جایی دیده بودم شخصی یه قسمت از کتابی رو گذاشته بودن که دقیق و کامل روش اتصال سنسور مقاومتیها رو توضیح داده بودن
                            با روش طراحی بوسیله پ امپ
                            اگر اون رو پیدا کنید خوب بود

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : راه اندازی pt100 با Op-Amp و ADC میکرو

                              خیر رفرنس بنده 1.7 ولت بود. حداکثر دمای اندازه گیری هم 170 درجه. این ولتاژ ها رو در هیچ مرحله ای با مولتی متر اندازه گیری نکردم ببینم چقدر میشن. کلا روابط کالیبراسیون و معادله درجه دو رو تو میکرو حل کردم. نمیدونم ولتاژ ها چقدر بوده.
                              حیف از من خسته- حیف از همین چن خط