  1. #1
    2014/03/04
    43
    0

    REF=restriced erth fault کسي اطلاعي داره؟؟؟؟

    REF رله
    اين رله مشابه رله ديفرانسيل مي باشد و براي اتصاليهاي فاز با زمين در داخل ترانس به کار مي رود و به طور جداگانه در دو طرف ترانس نصب مي شود.
    REF=restriced erth fault
    به غير از اين ها کسي مطلب جديدي داره؟
    کل سايت ها همينو نوشتن!
    ترجيها فارسي
    اگه کتاب يا جزوه معرفي کنيد ممنون ميشم
    ويرايش
  2. #2
    2007/07/10
    236
    3

    پاسخ : REF=restriced erth fault کسي اطلاعي داره؟؟؟؟

    فارسی احتمالا خودتون پیدا کردید اما این توضیحات شاید بد نباشه

    تفاوت رله ديفرانسل و REF :

    استفاده از رله ی REF در ترانس هايی كه نقطه نول آنها به مقاومت زمين شده مناسب تراست رله ی REF بسيار حساس ترازرله ديفرانسيل بوده و پوشش بيشتری به سيم پيچ می دهد. بنابراين بهترين حفاظت برای سيم پيچ بوده و پوشش بیشتری به آن می دهد. بنابراين بهترين حفاظت برای سيم پيچی مثلث ترانس های ستاره به مثلث كه توسط ترانس زيگزاگ زمين شده، حفاظت REF خواهد بود. با توجه به اين كه در تنظيم رلهREF خطای ناشی از تپ چنجر تأثير ندارد لذا تنظيم رله REF حساس تر می شود. و مقدار بيشتری از سيم پيچ ترانس را حفاظت می كند.

    منابع این پست فکر میکنم مفیده(البته باید با ف.یل.تر sh.e.ka.n برید)
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=27782.0

    یه چند تا سرچ گذری زدم
    اینا پیدا شد شاید به کارتون بیاد
    http://www-fi.vamp.fi/Technical%20papers/Application%20notes/English/ANGEN.EN005%20Restricted%20earth%20fault%20protect ion%20using%20an%20I0%20input%20of%20a%20VAMP%20re lay.pdf

    http://www.electrical4u.com/restricted-earth-fault-protection-of-transformer-ref-protection/
    http://myelectrical.com/notes/entryid/150/restricted-earth-fault-protection
  3. #3
    2014/06/16
    1,156
    148

    پاسخ : REF=restriced erth fault کسي اطلاعي داره؟؟؟؟

    سلام در تکميل فرمايشات آقاي سعيدي بگم به علت وجود تپ هاي مختلف در ترانسو وجود پسماند در هسته و همچنين وجود هارموني ها حساسيت رله ديفرانسيل را مقداري کمتر در نظر ميگيرند بنا بر اين رله ديفرانسيل جريا نهاي در حد کم که با زمين نشتي پيدا ميکنند را نميبيند لذا از رله ارت فالت محدود ref استفاده ميشود که محدوده ي ديدش سيم پيچهاي اوليه ترانس و يا ثانويه +ترانس ارت (کمکي) تا نقطه نول ميباشد و به همين دليل آنرا محدود ميگويند
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

  1. REF=restriced erth fault کسي اطلاعي داره؟؟؟؟
    توسط raha2015 در انجمن سيستم هاي قدرت
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/07/25, 15:25
  2. سوالی درباره نرم افزار google erth ؟
    توسط majid.4206 در انجمن كامپيوتر ، اينترنت و علوم مرتبط
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/03/05, 22:06
  3. سوالی درباره نرم افزار google erth ؟
    توسط majid.4206 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 12
    آخرين نوشته: 2010/12/22, 15:42
  4. سوالی درباره نرم افزار google erth ؟
    توسط majid.4206 در انجمن برنامه نويسي و اينترفيس
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2010/12/04, 15:32
  5. انواع fault
    توسط hossein.farahmandfar در انجمن حفاظت سیستمهای قدرت
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2009/08/23, 02:50

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •