  1. #1
    2009/04/19
    41
    1

    وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    سلام دوستان
    مداری به شکل زیر شامل 3 رله دوبل روی فیبر مونتاژ کردم.موقع شبیه سازی تحریک توسط میکرو برای تحریک رله ها به پایه های PA0,PA1,PA2 از ولتاژ 3 ولت منبع تغذیه استفاده کردم.وقتی ولتاژ 3 را پایه های گفته شده میزنم فقط یکی از رله ها با قطع تحریک قطع میشه و دو رله دیگه همچنان وصل باقی میمانند! به نظرتون مشکل مدار از کجاست؟ میخوام اون دوتا رله دیگه هم با قطع کردن تحریک 3ولت قطع بشن
    با سپاس

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

  2. #2
    2013/08/26
    بوشهر
    1,262
    459

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت هاي رله با وجود قطع شدن تحريک!

    رله وقتي فعال باشه با کوچکترين نشتي وصل باقي ميمونه. يه مقاومت 1 کيلو بين اميتور-بيس 2n3906 بذاريد احتمالا درست ميشه. اگه درست نشدن مقاومت پايين تر مثلا 470 يا 330 بذاريد.
    لطفا سوالات فنی رو به جای پیام خصوصی در انجمن مطرح کنید.
  3. #3
    2020/10/30
    9
    0

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    سلام خسته نباشید دوستان مدار تایمر زیر وقتی خروجی رله به موتور 2 آمپر وصله رله قطع نمیکنه وقتی آزاده قطغ میکنه مشکلش چیه

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ویرایش توسط M.a.836 : 2020/11/06 در ساعت 00:39
  4. #4
    2017/10/01
    388
    249

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    نقل قول نوشته اصلی توسط M.a.836

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام خسته نباشید دوستان مدار تایمر زیر وقتی خروجی رله به موتور 2 آمپر وصله رله قطع نمیکنه وقتی آزاده قطغ میکنه مشکلش چیه

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام.
    توی شبیه ساز اینطوریه یا توی عمل؟
    یه مثاومت 10 کیلو به بیس ترانزیستور وصل کن و به نظرم اون ال ای دی که وصل کردی رو هم به امیتر ترانزیستور دوم وصل کن. اون 150 اهم هم نمیدونم چرا برای بوبین رله گذاشتی!
    دوستان عزیز لطفا اگه وقت و حوصله دارین به این تاپیک ها سر بزنین، چندتا سوال و مشکل ساده دارم، ممنون میشم وقت بزارین: -
  5. #5
    2020/10/30
    9
    0

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    سلام ممنون از پاسختون
    تو عمل اینطوری کار میکنه تو شبیه ساز درست کار میکنه با حذف led و مقاومت 150هیچ تغییری نکرد .
    مقاومت 10 کیلو هم تاثییری نداشت
    وقتی مدار رله میخواد قطع بشه رله قطع و وصل میکنه خیلی با سرعت طوری که انگار اتفاقی نمیفته.
    رله رو هم عوض کردم مشکل برطرف نشد
  6. #6
    2020/10/30
    9
    0

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    نقل قول نوشته اصلی توسط akaReza

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام.
    توی شبیه ساز اینطوریه یا توی عمل؟
    یه مثاومت 10 کیلو به بیس ترانزیستور وصل کن و به نظرم اون ال ای دی که وصل کردی رو هم به امیتر ترانزیستور دوم وصل کن. اون 150 اهم هم نمیدونم چرا برای بوبین رله گذاشتی!
    سلام ممنون از پاسختون
    تو عمل اینطوری کار میکنه تو شبیه ساز درست کار میکنه با حذف led و مقاومت 150هیچ تغییری نکرد .
    مقاومت 10 کیلو هم تاثییری نداشت
    وقتی مدار رله میخواد قطع بشه رله قطع و وصل میکنه خیلی با سرعت طوری که انگار اتفاقی نمیفته.
    رله رو هم عوض کردم مشکل برطرف نشد
  7. #7
    2016/05/26
    9
    4

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    مشکل از چسبیدن کنتاکتهای رله هست ، بار های سلفی ( معمولا موتورها ) هنگام وصل شدن باعث جرقه شدید بر روی دو سر کنتاکت اتصال میشن که همین جرقه باعث داغ شدن بیش از حد کنتاکت های رله میشه که در نتیجه به هم میچسبن و وقتی شما فرمان قطع رو به رله صادر میکنیین ، باز هم به صورت وصل با قی می مونن ، جهت تست هم میتونین بعد از اینکه فرمان وصل رله رو دادین ، بعد وقتی فرمان قطع دادین اگر رله ها همچنان وصل بودن با چند ضربه بر روی رله کنتاکت های رله قطع میشن!!
  8. #8
    2020/10/30
    9
    0

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    نقل قول نوشته اصلی توسط hhbn

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مشکل از چسبیدن کنتاکتهای رله هست ، بار های سلفی ( معمولا موتورها ) هنگام وصل شدن باعث جرقه شدید بر روی دو سر کنتاکت اتصال میشن که همین جرقه باعث داغ شدن بیش از حد کنتاکت های رله میشه که در نتیجه به هم میچسبن و وقتی شما فرمان قطع رو به رله صادر میکنیین ، باز هم به صورت وصل با قی می مونن ، جهت تست هم میتونین بعد از اینکه فرمان وصل رله رو دادین ، بعد وقتی فرمان قطع دادین اگر رله ها همچنان وصل بودن با چند ضربه بر روی رله کنتاکت های رله قطع میشن!!
    خیلی ممنون ولی با زدن ضربه آزاد نمیشه من چن مدل رله تست کردم همه همین مشکل رو دارن
    وفقط وقتی دو سر رله بار نیست درست عمل میکنه
    من با ولت متر خروجی ای سی وقتی بار هست رو نگاه کردم وقتی تایم تموم میشه باید خروجی صفر بشه ولی بایه نوسان کوچیک دوباره برمیگرده به همون ولتاژ فعال تو همون لحظه هم رله همین که میخواد قطع بشه قطع نمیشه
  9. #9
    2016/05/26
    9
    4

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    این نوسان تو خروجی ای سی همیشه وجود داره ؟
    مشخصات موتور به چه صورت هست ؟
    تغذیه موتور و مدارتون به هم مرتبط هستن؟
  10. #10
    2017/10/01
    388
    249

    پاسخ : وصل ماندن کنتاکت های رله با وجود قطع شدن تحریک!

    نقل قول نوشته اصلی توسط M.a.836

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام ممنون از پاسختون

    سلام خواهش میکنم.

    تو عمل اینطوری کار میکنه تو شبیه ساز درست کار میکنه با حذف led و مقاومت 150هیچ تغییری نکرد .
    مقاومت 10 کیلو هم تاثییری نداشت
    این مواردی که من گفتم راه کار نبود که مشکل رو حل کنند فقط یه پیشنهاد بود، برای بهتر شدن مدار.

    وقتی مدار رله میخواد قطع بشه رله قطع و وصل میکنه خیلی با سرعت طوری که انگار اتفاقی نمیفته.
    رله رو هم عوض کردم مشکل برطرف نشد
    قطعا مشکل دور و بر اون ترانزیستوری هست که قرار دادین.
    حتما جریان رو کامل قطع نمیکنه، پیشنهاد من استفاده از اپتوکوپلر معروف PC817 هست.
    دوستان عزیز لطفا اگه وقت و حوصله دارین به این تاپیک ها سر بزنین، چندتا سوال و مشکل ساده دارم، ممنون میشم وقت بزارین: -
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 25
    آخرين نوشته: 2014/09/24, 15:19
  2. چگونگي تشخيص وجود يا عدم وجود ولتاژ 220 ولت با ميکرو
    توسط دلارام22 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2013/10/06, 20:43
  3. رله 1 کنتاکت با تحریک 220V AC داریم؟
    توسط arvinfx در انجمن تاسیسات الکتریکی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2013/05/09, 01:15
  4. قطعه ای برای کنتاکت بین +5 و -5 ولت
    توسط Iran-PC در انجمن مباحث دیگر علم الکترونیک
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2008/08/28, 20:02
  5. تشخیص وجود یا عدم وجود جسمی در محدوده یک متری
    توسط ssaj در انجمن سایر مطالب مرتبط با ميکرو ها و پروسسورها
    پاسخ: 17
    آخرين نوشته: 2008/07/29, 17:34

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •