  1. #1
    2010/03/28
    20
    0

    اندازه گیری دما

    سلام دوستان میخواستم تفاوت سنسور دمایی مقاومتی با ترموکوپل رو بدونم کسی میتونه کمکم کنه؟
  2. #2
    2009/05/05
    918
    133

    پاسخ : اندازه گيري دما

    سنسور دمايي معمولا يک نيمه هادي که با تغييرات دما به دليل تغيير تحرک پذيري حامل ها، مقاومتش تغيير ميکنه و ازش براي اندازه گيري دما استفاده ميشه. مثلا شما يک ترانزيستور داشته باشي و باياس کرده باشي وقتي نوک هويه رو نزديکش کني ميبيي بتا اون تغيير ميکنه و زياد ميشه.
    اما ترموکوپل دو تيکه فلز از جنس هاي متفاوت هست که در يک دماي مشخص به دليل متفاوت بودن پارامترها يک ولتاژ در حد ميکرو ولت در دو سر ترموکوپل ايجاد ميشه و ازش براي اندازه گيري دما استفاده ميکنن
    ... و (بدانيد) گرفتن تصميمهاى محكم (براى رسيدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ*هاى رنگين سازگار نيست و چه بسيار كه خواب شبانه تصميمهاى محكم روز را از ميان برده و تاريكيآ*ها، خاطره همتآ*هاى بلند را از يادها محو كرده است. (نهجآ*البلاغه، خطبه211)

    امام علي (ع):کسي که به وقت ياري رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بيدار مي شود (غررالحکم،ص 422)
  3. #3
    2014/10/15
    10
    0

    پاسخ : اندازه گيري دما

    با سلام
    تفاوتشون در نوع کاربردشون هست دوست عزيز
    از سنسور هاي دما مقاومتي که به RTD معروف هستند اصولا در رنج هاي دمايي استفاده ميشه که بخوان دماي زير صفر رو اندازهگيري کنن ولي ترموکوپل فقط دماي بالا رو اندازه گيري ميکنه مثلا PT100 رنج دماييش از منفي 50 تا مثبت 250 درجه سانتيگراد هستش ولي ترموکوپل نوع k رنج دماييش بين صفر تا 1200 درجه سانتي گراد هست.

    شرکت تدبير فرآيند هوشمند تامين کننده ترانسميتر هاي دما براي تبديل مقدار دماي خوانده شده از سنسور به سيگنال هاي استاندارد آنالوگ http://www.tadbir-co.com

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ترانسميتر ترانسديوسر کنترلر فشار دما رطوبت جريان ولتاژ توان
  4. #4
    2009/07/29
    لابه لاي الکترون هاي مدارام
    1,306
    34

    پاسخ : اندازه گیری دما

    سلام

    pt100 و کلا مقاومتی ها، دقیق ترین نوع سنسورهای دمایی هستند
    دما رو بصورت مطلق بهتون نشون می دهند.
    دو عیب دارند
    عیب مکانیکی
    بعاد بزرگ دارند و نیاز به غلاف دارند. به ضربه حساس هستند چون مقاومت شون تابعیتی شدیدی از ابعاد سنسور دارند. برای حفاظت شون نیاز به غلاف هست که ابعاد غلاف اکثرا مشکل زا نیست. اما گاهی نمی شه از غلاف استفاده کرد

    عیب حرارتی
    رنج شون محدوده. مثلا پی تی صد بسته به مدلش از بین -200 درجه تا 650 درجه اندازه گیری می کنه (از نظر بین الملل تا 850 درجه می نویسند اما من سنسور850 تو بازار ندیدم)


    ترموکوپل ها
    ترموکوپل ها دماسنج دمای مطلق نیستند.
    اخلاف دمای بین نقطه جوشگاه و ترمینال هایی که ولتاژ رو می خونیم رو نشون می دهند. مثلا ترموکوپل نوع K در محدوده 0 تا 100 درجه، به ازای هر یک درجه سانتی گراد، 41 میکرو ولت اختلاف ولتاژ ایجاد می کنه
    اگه دمای محیط 20 درجه باشه و جوشگاه رو بذاریم تو آب 60 درجه، 1.64 میلی ولت ایجاد می کنه
    اگه دمای محیط 20 درجه باشه و جوشگاه رو بذاریم تو آب 60 درجه، 1.23 میلی ولت ایجاد می کنه
    و در نهایت دمای محیط به دمای خروجی ترموکوپل اضافه می شه. دمای محیط توسط یه سنسور دیگه باید اندازه گیری بشه.
    رنج دمایی ترموکوپل ها بسیار وسیع هست.
    تجربه اندازه گیری موفق تا -253 درجه با ترموکوپل نوع T داشته ام. ترموکوپل نوع K هم تا -100 درجه خوب کار می کنه
    از نظر دمای مثبت هم ترموکوپل نوع K تا 1350 درجه کار می کنه و نوع S تا 1750 درجه کار می کنه
    ترموکوپل ها به ضربه حساس نیستند (چون ولتاژ تولیدی شون تابعیت جنس دو سیم هست و جنس سیم ها بر اثر ضربه تغیر نمی کنه!!!)

    گفتم که ترموکوپل اختلاف دمای نسبی رو اندازه گیری می کنه، در نتیجه دقیق ترین ترموکوپل، همیشه دقت اش از یه سیستم مقاومتی کمتره
    آیسی هایی هستند که خودشون تحصیح ColdJunction رو انجام می دهند و در نتیجه کاربر دمای محیط رو اندازه گیری نمیکنه
    نظیر آیسی AD595 :smile:


    *
    از معدود پست هایی بود که حوصله توضیح دادن داشتم :smile:
    برای کاری در حوزه اربعین نیاز به نیروی داوطلب هستیم.

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. نمونه گیری و اندازه گیری rms ولتاژ برق شهر
    توسط 2012rostami در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2015/05/03, 20:27
  2. اندازه گیری حجم باد fan
    توسط Msun در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2014/01/01, 14:18
  3. اندازه گیری حجم آب
    توسط aryanaar در انجمن سنسورها
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/04/21, 17:49
  4. اندازه گیری دما و co2 با plc
    توسط davami در انجمن PLC
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/05/18, 00:08
  5. اندازه گیری دما با SMT 160-30
    توسط ATA.Mega64 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2010/08/15, 20:07

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •