    سلام به دوستان بحث درمورد مدار سنسور pt100 است که مدارش به صورت زيره:

    لينک عکس : http://www.xum.ir/image/F2xO
    اما مشکل اينجاست که من وقتي 10 تا از اين مدارو بستم کنار هم براي يه مقاومت ورودي (pt100) خروجي پ امپ ها با هم فرق ميکرد مثلا براي يه مقاومت يکسان خروجي يکي 1 ولت يکي 1.2 ولت و يکي 0.9 ولت ميشد .
    آقاي رستمي من اين مدارو بستم و pcb رو هم زدم الان ديگه نميشه مدارو عوض کنم رو همين مدار چه تغييراتي اعمال کنم تا درست شه؟ ممنون
  2. #2
    2008/02/20
    777
    4

    پاسخ : سنسور pt100

    نقل قول نوشته اصلی توسط omid.irani
    سلام به دوستان بحث درمورد مدار سنسور pt100 است که مدارش به صورت زيره:

    لينک عکس : http://www.xum.ir/image/F2xO
    اما مشکل اينجاست که من وقتي 10 تا از اين مدارو بستم کنار هم براي يه مقاومت ورودي (pt100) خروجي پ امپ ها با هم فرق ميکرد مثلا براي يه مقاومت يکسان خروجي يکي 1 ولت يکي 1.2 ولت و يکي 0.9 ولت ميشد .
    آقاي رستمي من اين مدارو بستم و pcb رو هم زدم الان ديگه نميشه مدارو عوض کنم رو همين مدار چه تغييراتي اعمال کنم تا درست شه؟ ممنون
    آقا يه سوال! مقاومتها رو از اين 1% ها استفاده کردي؟؟؟
    ولتاژ آفست پ امپ ها رو چه کردي؟
  3. #3
    2012/07/21
    834
    24

    پاسخ : سنسور pt100

    ببین دوست من، مقاومت PT100 برای دمای 0 تا 100 درجه سانتیگراد، 100 تا حدوداً 140 اهم میشه. طبق مدارِ شما، ولتاژ خروجیِ پ امپِ اول میشه از صفر تا 40 میلی ولت. برای این مدار تغذیه منفی لازمه. چون پ امپ اشباعِ منفی داره. هر چند پ امپِ شما Rail-to-Rail و بسیار مرغوبه، بازم پ امپِ دوم نمی تونه ولتاژهای میلی ولتی رو تقویت کنه.

    شما یه کارِ دیگه بکن. تو مدارِ طبقه اول به جایِ گینِِ 1، گینِ 10 بده. یا اگه می تونی گینِ بیشتری بده. مثلاً 20 یا 50.
    اینجوری برای دماهای نزدیکِ صفر همچنان مشکل خواهی داشت، اما بقیه بازه دمایی بهتر خواهد شد. اون وقت محدوده ولتاژ خروجی پ امپِ اول به جای 40 میلی ولت، می رسه به حدود یک ولت و بسیار مناسبه برای طبق دوم که فقط کافیه 2-3 برابرش کنه.
    بیایید با Google آشتی کنیم!
  4. #4
    2013/12/21
    908
    291

    پاسخ : سنسور pt100

    چه خبره مدار به این گندگی و این گرونی واسه یه سنسور؟؟؟

    یه منبع جریان با tl431 میبستی با یه اینه جریان(اسمشو یادم نمیاد . از این دو ترانزیستوریا)
    ولتاژ دو سر pt رو اندازه گیری میکردی با هر گینی که دوست داشتی. tlc272 هم جوابشو میداد. دو تا تو یه پکیجه میشه 600 تومن.!!!
    حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
    به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

    K.Show
  5. #5
    2013/11/01
    25
    0

    پاسخ : سنسور pt100

    نقل قول نوشته اصلی توسط Amir safari
    آقا يه سوال! مقاومتها رو از اين 1% ها استفاده کردي؟؟؟
    ولتاژ آفست پ امپ ها رو چه کردي؟
    بله 1 درصده . ولتاژ آفستو کاري نکردم
  6. #6
    2013/11/01
    25
    0

    پاسخ : سنسور pt100

    نقل قول نوشته اصلی توسط محمد رستمي
    ببين دوست من، مقاومت PT100 براي دماي 0 تا 100 درجه سانتيگراد، 100 تا حدوداً 140 اهم ميشه. طبق مدارِ شما، ولتاژ خروجيِ پ امپِ اول ميشه از صفر تا 40 ميلي ولت. براي اين مدار تغذيه منفي لازمه. چون پ امپ اشباعِ منفي داره. هر چند پ امپِ شما Rail-to-Rail و بسيار مرغوبه، بازم پ امپِ دوم نمي تونه ولتاژهاي ميلي ولتي رو تقويت کنه.

    شما يه کارِ ديگه بکن. تو مدارِ طبقه اول به جايِ گينِِ 1، گينِ 10 بده. يا اگه مي توني گينِ بيشتري بده. مثلاً 20 يا 50.
    اينجوري براي دماهاي نزديکِ صفر همچنان مشکل خواهي داشت، اما بقيه بازه دمايي بهتر خواهد شد. اون وقت محدوده ولتاژ خروجي پ امپِ اول به جاي 40 ميلي ولت، مي رسه به حدود يک ولت و بسيار مناسبه براي طبق دوم که فقط کافيه 2-3 برابرش کنه.
    من دماي کاريم از 20 درجه شروع ميشه به بالا تا 60-70 درجه برسه يه رله رو قطع ميکنم . اگه ممکنه مقادير مقاومتها تو شکلو خودتون تغيير بدين . خيلي ممنون ميشم
  7. #7
    2013/11/01
    25
    0

    پاسخ : سنسور pt100

    نقل قول نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri
    چه خبره مدار به اين گندگي و اين گروني واسه يه سنسور؟؟؟

    يه منبع جريان با tl431 ميبستي با يه اينه جريان(اسمشو يادم نمياد . از اين دو ترانزيستوريا)
    ولتاژ دو سر pt رو اندازه گيري ميکردي با هر گيني که دوست داشتي. tlc272 هم جوابشو ميداد. دو تا تو يه پکيجه ميشه 600 تومن.!!!
    بله درست ميگي ولي خوب يه مدار آماده بود بايد اصلاحش ميکردم .
  8. #8
    2013/08/30
    1,000
    7

    پاسخ : سنسور pt100

    سلام
    این از نحوه ی را ه اندازی سنسور PT100
    قبلا طراحی کردم و جواب گرفتم




    کد:
    while (1)
    {
    tem=read_adc(0);
    tem=tem*5/1024;
    tem=tem/5;
    tem=tem*1000/(5-tem);
    y=0.15274-(tem-100)*0.0002310;
    if(y>=0)y=sqrt(y);
    tem=(y-0.39083)/(-0.001105);
    itoa(tem,temp);
    lcd_puts(temp);
    delay_ms(100);
    lcd_clear();
    }
  9. #9
    2013/11/01
    25
    0

    پاسخ : سنسور pt100



    خيلي ممنون دوست عزيز ولي من بايد رو اين مدار جواب بگيرم
  10. #10
    2013/08/30
    1,000
    7

    پاسخ : سنسور pt100

    منظورتو نفهمیدم یه دور دیه قشنگ توضیح بده
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15

موضوعات مشابه

  1. چگونگی تست سنسور pt100
    توسط 603 در انجمن كنترل صنعتي
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2017/09/02, 19:37
  2. سنسور PT100
    توسط baby_1 در انجمن ابزار دقیق
    پاسخ: 17
    آخرين نوشته: 2016/01/25, 10:56
  3. نمايشگر دما با سنسور PT100
    توسط ieee7 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 48
    آخرين نوشته: 2015/11/04, 22:52
  4. نحوه كار با سنسور PT100 ؟
    توسط KINDA در انجمن PLC
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2011/09/29, 19:42
  5. اتصال سنسور PT100
    توسط tanbakoo در انجمن ابزار دقیق
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2010/11/06, 10:55

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •