    تشخيص نوع اتصال موتورها به شبکه برق ايران

    سلام بچه ها ي عکس گذاشتم در مورد تشخيص نوع اتصال موتورها به شبکه برق ايران هستش من زياد منظورشو متوجه نميشه ، خواهشا ميدونيد توضيح بدهيد ، با تشکر

    http://www.4axupload.net/images/7zwg7rck4gpjk0opql9.jpg
  2. #2
    2012/11/16
    1
    0

    پاسخ : تشخيص نوع اتصال موتورها به شبکه برق ايران

    1- 230v _Y: این موتور در شبکه برق ایران نمیتواند راه اندازی شود.ار آنجایی که فقط باید ستاره وصل شود و ولتاژ خط فشار ضعیف در ایران 380 ولت است پس امکانش نیست ولی اگر گفته بود 380v_Y آنگاه این امکان وجود داشت.

    2- 230v_Delta : اگه ولتاژ خط 380 ولت یا 400 ولت را بر 1.73 تقسیم کنیم به این ولتاژ می رسیم که این یعنی به هرفاز این موتور باید 230 ولت وصل شود.بنابراین این موتور را به صورت ستاره وصل میکنیم تا ولتاژی که به هر فاز میرسد 230 ولت باشد.در صورتی که اگر همان اتصال مثلث را استفاده کنیم به هرفاز 400 ولت میرسد و موتور میسوزد.

    3- 400v_Delta: این موتور را میتوان مستقیما به صورت مثلث را اندازی کرد ولی با ستاره مثلث جریان راه اندازی در حالت ستاره کاهش می یابد.
  3. #3
    2013/03/15
    13
    0

    پاسخ : تشخيص نوع اتصال موتورها به شبکه برق ايران

    نقل قول نوشته اصلی توسط suli30
    1- 230v _Y: اين موتور در شبکه برق ايران نميتواند راه اندازي شود.ار آنجايي که فقط بايد ستاره وصل شود و ولتاژ خط فشار ضعيف در ايران 380 ولت است پس امکانش نيست ولي اگر گفته بود 380v_Y آنگاه اين امکان وجود داشت.

    2- 230v_Delta : اگه ولتاژ خط 380 ولت يا 400 ولت را بر 1.73 تقسيم کنيم به اين ولتاژ مي رسيم که اين يعني به هرفاز اين موتور بايد 230 ولت وصل شود.بنابراين اين موتور را به صورت ستاره وصل ميکنيم تا ولتاژي که به هر فاز ميرسد 230 ولت باشد.در صورتي که اگر همان اتصال مثلث را استفاده کنيم به هرفاز 400 ولت ميرسد و موتور ميسوزد.

    3- 400v_Delta: اين موتور را ميتوان مستقيما به صورت مثلث را اندازي کرد ولي با ستاره مثلث جريان راه اندازي در حالت ستاره کاهش مي يابد.
    با تشکر به جواب هاي خوبتون ، فقط ي چيزي ، تو نکته اول چرا با 230 ستاره امکان راه اندازي نداره؟
  4. #4
    2008/12/08
    214
    2

    پاسخ : تشخيص نوع اتصال موتورها به شبکه برق ايران

    نقل قول نوشته اصلی توسط m.omid91
    با تشکر به جواب هاي خوبتون ، فقط ي چيزي ، تو نکته اول چرا با 230 ستاره امکان راه اندازي نداره؟
    اتصال ستاره رو درنظر بگیرید. میگه ولتاژ خط ستاره (یعنی بین دو فازش) فقط 230 ولت میتونه برقرار شه. تو شبکه برق ایران سه فاز 230 نداریم . یعنی به هر فازش میشه 230 تقسیم بر رادیکال 3. که میشه صد و خورده ای.
    HELLO WORLD
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. کمک در مورد تشخيص چهره با شبکه هاي عصبي MLP
    توسط bahramicq در انجمن هوش مصنوعی و شبکه های عصبی
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2015/07/02, 10:00
  2. تشخيص اعداد به کمک شبکه هاي عصبي
    توسط mujtaba65 در انجمن Matlab
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/01/22, 21:53
  3. تشخيص وصل يا قطع بودن شبکه
    توسط ali833 در انجمن NXP
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2014/10/25, 00:18
  4. نحوه اتصال موتور با توجه به برق ايران
    توسط doosoo در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 18
    آخرين نوشته: 2010/12/31, 11:46
  5. تشخيص بيماري هاي قلبي به کمک شبکه هاي عصبي
    توسط gripen در انجمن بيو الكتريك
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2010/11/22, 18:27

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •