    دوستان سلام
    من برای کنترل کردن قسمتی از یک مدار احتیاج دارم که از خروجی یک سنسور نمونه برداری کنم. خروجی این سنسور ولتاژ ثابت ولی با تغییرات جریان همراهه. میزان این جریان هم بین 0 تا 20میلی آمپره! :sad: این آمپر خیلی کمتر از اون حدی هستش که بشه راه های پیش پا افتاده ای را براش پیشنهاد کرد.
    ضمناً خروجی این سنسور در صورت مشکل، خسارت زیادی را به سیستم میزنه. منظورم اینه حفاظت مدار طراحی ما بسیار مهمه :redface:
    چه کنم؟ چه فکری به ذهنتون میرسه، آیا؟ oo:

    #2
    پاسخ : نمونه گیری از جریان پایین

    یکی ار تاپیکها بود که با اوپ امپ جریان رو به ولتاز تبدیل کرده بودیم . البته 2 تا 20 میلی امپر بود رنجمون

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نمونه گیری از جریان پایین

      در ضمن آمپر متر در رنجهای پایین تر هم وجود داره مثل پیکو آمپرمتر

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نمونه گیری از جریان پایین

        درود 0 تا 20 میلی آمپر و 4 تا 20 میلی آمپر یه رنج خروجی صنعتی برای سنسور ها هستند که ورودی تمام RTU ها و PLC در بخش آنلوگ همین مقداره
        شما با یه مقاومت یک دهم دصد خطا این رو تبدیل کن به ولتاژی که میتونی توسط مبدل آنلوگ به دیجیتالت محاسبه کنی
        این کار رو در PLC ها و RTU ها انجام میدهند یه کار کاملا استاندارده
        از طرفی دیگه میتونید از آی سی RC420 استفاده کنید
        معجزه پس از معجزه می آید و شگفتی ها از تجلی باز نمی مانند.

        دیدگاه