استارت پمپ با کلید فشاری ؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    استارت پمپ با کلید فشاری ؟

    یک پمپ تصفیه استخر است که با یک تایمر هفتگی مطابق برنامه تنظیم شده کار میکنه
    گاهی نیاز هست که به مدت ده دقیقه پمپ بصورت خارج از برنامه کار کند
    فکر کردم احتیاج به یک تایمر دارم که وقتی برای یک لحظه از طریق یک کلید فشاری بهش جریان بدم برای مدت ده دقیقه مدار را فعال نگاه دارد دوستان اگر اطلاع دارند که اسم اینطور تایمر ها یا کلید ها چه چیزی است و از کجا میشه تهیه کرد لطفا راهنمایی کنند ؟
    ضمنا فکر نکنم تایمر راه پله جواب بدهد چون مدلهای سه سیمه که در بازار موجوده در این کار هنگام فعال بودن تایمر هفتگی مثل این میمونه که برای مدت 3-4 ساعت در روز کلید فشاری راه پله گیر کرده باشد و فکر کنم این موضوع باعث خرابی زودهنگام تایمر بشه
    در هر صورت ممنون میشم اگر راهنمایی کنید ؟؟؟

    #2
    پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

    میتونی از تایمرهای صنعتی استفاده کنی شیوا امواج بد نیست هم کیفیتش بالاست هم قیمتش خوبه.
    http://www.shivaamvaj.com/pages/view/pageid/41/lang/fa

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

      مشکل اینه که نیاز دارم در حالت خاموش ارتباط رله وصل نباشد و به محض فعال شدن رله وصل شده و با اتمام زمان تایم دوباره ارتباط رله قطع شود . معمولا این تایمرها ارتباط رله در حالت خاموش وصله

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

        شما دو تا تایمر دارید که خروجی هر دوتا رو به پمپ تصویه وصل کردید. حالا هر کدام از تایمرها فرمان بدن پمپ شما رون میشه. فقط نکته ای که هست هر دو تایمر رو از یک فاز بگیر

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

          سلام
          شما یک تایمر تاخیر در قطع می خواهی که با یک پالس(کلید فشار) تحریک دائم بشه فکر کنم چنین تایمری باشه
          ولی کار دیگه ای که میتونی بکنی اینه که تحریک یک تایمر تاخیر در قطع معمولی را با کلید فشاری سری کنی و کنتاکت باز(no) تایمرت را با کلید فشاری موازی کنی در این حالت تایمر باید حداقل دوتا کنتاکت باز داشته باشد
          ...
          دواي درد عاشق را کسي کو سهل پندارد ز فکر آنان که در تدبير درمانند در مانند
          چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند بدين درگاه حافظ را چو ميآ‌خوانند ميآ‌رانند
          در اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرند که با اين درد اگر در بند درمانند در مانند
          http://www.iranboomerang.blogfa.com

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

            مشکل اینه که نمیدونم این تایمر ها اسمشون چیه تایمر off delay معمولی نیست

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

              همون تایمر راه پله کار شما رو راه میندازه. شما تایمر راه پله رو برقش رو از همون برق تایمر هفتگی بگیر. خروجی تایمرها رو هم با هم موازی کن

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

                نوشته اصلی توسط pinkplus
                همون تایمر راه پله کار شما رو راه میندازه. شما تایمر راه پله رو برقش رو از همون برق تایمر هفتگی بگیر. خروجی تایمرها رو هم با هم موازی کن
                اینطوری ظاهرا باید کار کنه فقط مشکل اینه که وقتی تایمر هفتگی کار میکنه وقتی قطع کرد تایمر راه پله هم اون ده دقیقه را به هر بار فعال شدن تایمر هفتگی اضافه میکنه که مشکلی نیست فقط سوال اینه که اگر کلید فشاری تایمر راه پله در روز 3 ساعت یک سره وصل باشد آیا مدار تایمر آسیب میبیند یا خیر !!!!

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

                  سلام
                  اول مشخصات پمپ رو بگید تا ببینیم به تایمر میخوره یا نه
                  دویم: زمان تاخیر این تایمرها حداکثر 20 دقیقه هست(نه 3 ساعت) و خروجیه امپرش حداکثر 10 امپره.
                  سیم: مدار تایمر راه پله مناسب برای مصارف روشناییه نه تجهیزات موتور دار و با توجه به اینکه پمپ استخر در طول شبانه روز چندین بار روشن و خاموش میشه امکان داره بسوزه ولی اگه همچنان اصرار به استفاده از تایمر راه پله رو دارید میتونید کنار اون از کنتاکتور هم استفاده کنید.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

                    نوشته اصلی توسط mdf123
                    سلام
                    اول مشخصات پمپ رو بگید تا ببینیم به تایمر میخوره یا نه
                    دویم: زمان تاخیر این تایمرها حداکثر 20 دقیقه هست(نه 3 ساعت) و خروجیه امپرش حداکثر 10 امپره.
                    سیم: مدار تایمر راه پله مناسب برای مصارف روشناییه نه تجهیزات موتور دار و با توجه به اینکه پمپ استخر در طول شبانه روز چندین بار روشن و خاموش میشه امکان داره بسوزه ولی اگه همچنان اصرار به استفاده از تایمر راه پله رو دارید میتونید کنار اون از کنتاکتور هم استفاده کنید.
                    درود
                    دوست عزیز تایمر هفتگی و تایمر راه پله هردو کنتاکتور را فعال میکنند و باری روی تایمرها ندارند فقط مشکل اینه که وقتی تایمر هفتگی فعاله در روز حدود 2-3 ساعت مثل این است که کلید فشاری در راه پله را نگه داشته باشیم و نمیدانم که آیا این موضوع به تایمر راه پله که سه سیم هست آسیب میزنه یا خیر ضمنا رله تایمر راه پله وقتی که کلید فشاری را ول کنیم وصل میشود پس خود رله مشکلی پیدا نمیکنه فقط نمیدانم تاثیر طولانی بودن زمان وصل جریان روی مدار تایمر راه پله آیا مشکلی ایجاد میکند یا خیر

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : استارت پمپ با کلید فشاری ؟

                      خیر. تایمر شما اگه 10 ساعت هم کلیدش وصل باشه مشکلی پیدا نمیکنه