  1. #11
    2011/08/17
    1,348
    33

    پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سيم نول

    نقل قول نوشته اصلی توسط mehdidadjoo
    نوعی از رله های کنترل فاز هستند که نول رو هم چک می کنند مثل رله های ایرانی شیوا امواج.البته خروجی اومها یه تیغه هست که به شما میگه مشکلی در فاز ها- توالی- نول هست یا نه.میتونید در مورد طرز کار کنترل فاز بیشتر تحقیق کنید تا به نتیجه مورد نیازتون برسید
    سلام
    متشکرم

    از جناب " عادل" هم بابت فایلی که قرار دادند تشکر میکنم

    اشاره به کنترل فازهای شیوا امواج کردید .

    قبلا در سایت خود شیوا امواج مطالعه کردم که کنترل فازهای که جدیدا دارنند میسازنند . قسمت " نولش" رو حذف کرنند .جالب اینجاست که نوشته بخاطر " برق دار شدن سیم نول"

    این دقیقا متنی هست که در مورد کنترل فاز نوشته:


    اين دستگاه به منظور حفاظت دستگاههاي سه فاز در برابر نوسانات ولتاژ شبکه (افزايش يا کـاهش ولتـاژ، جـابجـايي فـازهـا، عـدم تقارن و ...) طراحي شده است در طراحي دستگاه از نول به خاطر برق دار شدن در برخي اوقات و مشکلات ديگر استفاده نشده است

    http://www.shivaamvaj.com/pages/view/pageid/15/lang/fa

    پس کنترل فاز ؛کار منو انجام نمیده

    من دستگاهی میخام که اگر نول از تابلو برق قطع شد؛ اون دستگاه متوجه بشه
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
  2. #12
    2013/03/18
    babol
    1,396
    668

    پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سيم نول

    نقل قول نوشته اصلی توسط amin181a
    با سلام .
    دوستان مکانيزمي سراغ دارين که با قطع سيم نول ، سه فاز رو به صورت خود کار قطع کنه !؟
    استفاده از کنتاکتور رو پيشنهاد ندين چوق گرون در مياد :read:
    دوسته عزیز بهترین وسیله برای قطع و وصل برق سفاز کنتاکتور هست، که تقریبا به قیمت 30 تومن (25 گرفتم خودم) هست.

    اما برای اینکه وقتی نول قطع شد ، شما بتونید مدار سفاز تون رو قطع کنید ، و این تشخیص خودکار هم باشه، شما میتونید با همون یه کنتاکتور یه فن بزنید.
    روش کار:
    شما یه کنتاکتور با بوبین 220 ولت بگیرید ، و سه تا فاز رو به کنتاکت های قدرتش وصل کنید، و از اونطرف سه تا فاز رو ببرید به وسیله خودتون ، نول هم که مستقیما یا از یکی از 4 تیغه میره.
    حالا شما یه نول قبل از کنتاکتور(برق ورودی) بدید به یه طرف بوبین ، و یه فاز هم از قبل از کنتکتور(برق اصلی)بدید به یکی دیگه از سرهای بوبین، اینطوری یه ولتاژ 220 میاوفته رو سر بوبین و مدار وصل و اگه احتمالا نول قطع بشه ، به طور اتوماتیک تشخیص و و بوبین خاموش و در نتیجه جریان سفاز قطع خواهد شد.
    این روش حتی اگه نول هم در لحظه ی استارت وصل نباشه ، مدار رو وصل نمیکنه ، و میتونید مطمعن از وجود نول بشید.


    موفق باشید.
    به سمت نور خورشيد حرکت کن،تو ميتوني تابش خورشيد رو حس کني ،حتي اگه کور باشي.
    (پيش به سوي هدف)
  3. #13
    2011/08/17
    1,348
    33

    پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سيم نول

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosseinam
    دوسته عزیز بهترین وسیله برای قطع و وصل برق سفاز کنتاکتور هست، که تقریبا به قیمت 30 تومن (25 گرفتم خودم) هست.

    اما برای اینکه وقتی نول قطع شد ، شما بتونید مدار سفاز تون رو قطع کنید ، و این تشخیص خودکار هم باشه، شما میتونید با همون یه کنتاکتور یه فن بزنید.
    روش کار:
    شما یه کنتاکتور با بوبین 220 ولت بگیرید ، و سه تا فاز رو به کنتاکت های قدرتش وصل کنید، و از اونطرف سه تا فاز رو ببرید به وسیله خودتون ، نول هم که مستقیما یا از یکی از 4 تیغه میره.
    حالا شما یه نول قبل از کنتاکتور(برق ورودی) بدید به یه طرف بوبین ، و یه فاز هم از قبل از کنتکتور(برق اصلی)بدید به یکی دیگه از سرهای بوبین، اینطوری یه ولتاژ 220 میاوفته رو سر بوبین و مدار وصل و اگه احتمالا نول قطع بشه ، به طور اتوماتیک تشخیص و و بوبین خاموش و در نتیجه جریان سفاز قطع خواهد شد.
    این روش حتی اگه نول هم در لحظه ی استارت وصل نباشه ، مدار رو وصل نمیکنه ، و میتونید مطمعن از وجود نول بشید.


    موفق باشید.
    سلام
    استفاده از کنتاکتور رد میشه

    جای که من میخام کار انجام بدم استفاده از کنتاکتور امکان پذیر نیست

    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
  4. #14
    2013/03/18
    babol
    1,396
    668

    پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سيم نول

    نقل قول نوشته اصلی توسط اقای دکتر
    سلام
    استفاده از کنتاکتور رد میشه

    جای که من میخام کار انجام بدم استفاده از کنتاکتور امکان پذیر نیست
    اگه شما بر فرض نخواهید که مدار رو قطع کنید ، و فقط برای تشخیص قطعی بخاید ، میتونید از میکرو استفاده کنید،

    میتونید از مگا 8 استفاده کنید ، از adc ، مثلا با یک ترانس کوچیک یه فاز و نول رو به ولتاژ پایین برسونید (5 ولت)، بعد بدید به پایه adc میکرو ، و زمانی که نول قطع شد ، شما میتونید از سیگنالهای میکرو استفاده کنید(بستگی به طراحی شما).

    به نظر من بهترین و راحتترین کار همین روش با کنتکاکتور هست، شما میتونید به مدار اضافه کنید ، و معمولا جای کمی هم میگیره.

    من دیگه وسیله ای نمیشناسم که بتونه تشخیص بده.


    موفق باشید.
    به سمت نور خورشيد حرکت کن،تو ميتوني تابش خورشيد رو حس کني ،حتي اگه کور باشي.
    (پيش به سوي هدف)
  5. #15
    2010/10/11
    Sabzevar
    897
    55

    پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سيم نول

    بنده چند مدت قبل یک سیستم کنترل فاز ساده ساخته بودم با هدف تشخیص قطع هر یک از لاین های 3 فاز، که قطع نول رو هم تشخیص میداد.

    روش کار هم بستن 3 منبع خازنی روی سه لاین فاز با نول مشترک بود که اوپتوکوپلر در خروجیش گذاشته بودم.
    با قطع هر یک از فاز ها و یا قطع نول، اوپتو قطع میشد و خروجی قابل تشخیص بود.

    در پایان خروجی ها رو بکمک تعدادی گیت منطقی به یک خروجی کاهش دادم که یک نیاز به بررسی هر 3 خط نباشه.
  6. #16
    2011/09/13
    542
    248

    پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سيم نول

    یک راه حل ساده این است که اگردستگاه شما ارت درست و حسابی دارد نول منبع تغذیه را ارت بکنید ..... :nice:
  7. #17
    2019/10/14
    2
    0

    پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سيم نول

    با سلام
    از یه دونه رله کر بالانس با سی تی کر بالانس با حساسیت بالا استفده کنید. خروجی این رله رو به شنت کلید اتوماتیک بدین. سه فاز باضافه نول از سی تی کر بالانس رد میشه و در صورتی که ارت فالت داشته باشین و یا هر کدوم از فازهای شما قطع بشه و یا نول قطع بشه بالانس سه فاز با نول که جمع اونا بایستی در حد صفر آمپر باشه به هم میخوره و باعث قطع کلید میشه.
    موفق باشین
صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17

موضوعات مشابه

  1. خطا هنگام پروگرام شدن
    توسط amir 93101038 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 24
    آخرين نوشته: 2015/08/26, 12:13
  2. خطا در هنگام نصب CST
    توسط AliRezaDAVE در انجمن مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/03/15, 17:26
  3. قاط زدن میکرو هنگام وصل رله
    توسط cyber68 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 19
    آخرين نوشته: 2013/12/12, 13:33
  4. خطا در هنگام سند میل
    توسط kendab در انجمن كامپيوتر ، اينترنت و علوم مرتبط
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/06/20, 09:37
  5. پیغامی در هنگام نصب s7 200
    توسط r-a در انجمن PLC
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2013/02/19, 11:06