اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

    ببخشید برای یک ساختمون تجاری یا مثلا یه ایستگاه آتش نشانی میخوام سیستم برق اضطراری و اعلان حریق ترسیم کنم؟ پلانش با پلان روشنایی و پریز فرق داره ؟
    میشه راهنمایی کنید

    #2
    پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

    سلام
    دوستان در مرحله نصب سیستم اضطراری هستم فقط برای روشنایی .
    کسی از دوستان میدونه چطوری و برای روشنایی راه پله ها و پارکینگ و غیره باید سیستم راه اندازی بشه . ایا میتونم از UPS استفاده کنم یا این که خودم یه برق اضطراری مثلا 3 کیلو وات درست کنم جواب گو هست . :nerd: :nerd:

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

      سلام
      بله فرق داره شما پلان اصلی رو بزارید تا رو اون بحث کنیم.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

        اینم از پلان مهندس

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

          up?

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

            نوشته اصلی توسط miladeng98
            اینم از پلان مهندس
            دوست عزیز در خصوص طراحی سیستم اعلام حریق بگید چه اطلاعاتی نیاز دارین، تا در صورت امکان بتونم راهنمایی کنم.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

              نوشته اصلی توسط Benefic.H
              دوست عزیز در خصوص طراحی سیستم اعلام حریق بگید چه اطلاعاتی نیاز دارین، تا در صورت امکان بتونم راهنمایی کنم.
              محل قرارگیری سنسور و کلید های شستی رو دقیق نمیدونم کجا باید بذارم و اینکه محاسبات تابلو به چه صورته ؟منظورم اینه که چون این سیستم ها فشار ضعیف هستن برای ترسیم تابلوشون به کدوم تابلو باید وصل شن و از این جور مطالب

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

                نوشته اصلی توسط miladeng98
                محل قرارگیری سنسور و کلید های شستی رو دقیق نمیدونم کجا باید بذارم و اینکه محاسبات تابلو به چه صورته ؟منظورم اینه که چون این سیستم ها فشار ضعیف هستن برای ترسیم تابلوشون به کدوم تابلو باید وصل شن و از این جور مطالب
                با سلام

                با توجه به نمونه نقشه، و اداری بودن محل شما در طراحی سیستم اعلام حریق می بایست به نکات زیر توجه فرمایید:

                1- بسته به برند انتخابی برای هر 100 متر مربع باید یک سنسور دودی پیش بینی نمایید (خیلی وابسته بهب رند هست از 50 متر مربع تا 100 متر مربع ولی نرمش 100 هست)
                2- در فضاهایی نظیر آشپزخانه که امکان تولید دود هست باید از سنسور حرارتی استفاده نمایید (اگه فضا بزرگ بود به ازای هر 50 متر مربع یک سنسور پیش بینی نمایید)
                3- برای طراحی شستی اعلام حریق، معمولاً در کنار خروجی ها یک شستی پیش بینی می کنند به شرط اینکه فاصله هر فرد برای دسترسی به شستی بسته به ایعاد بطور متوسط از 25 متر بیشتر نباشد. در صورتی که بیشتر بود باید در فاصله های مناسب نیز از شستی استفاده گردد.

                4- اندازه کلی بنا برای تصمیم گیری در خصوص استفاده از سیستم آدرس پذیر یا متعارف لازم هست. در صورت نیاز می تونید نقشه های کد رو برام بفرستین.
                5- در خصوص تابلو هم شما باید تابلو مجزا برای سیستم اعلام حریق پیش بینی کنید و برق لازم برای سیستم بهتره از نوع سیف باشه ولی اگر امکانش نبود برق اصلی استفاده میشه.

                6- در ضمن در صورت نیاز به مشاوره بیشتر در خصوص طراحی، تامین و یا حتی نصب و اجرا و راه اندازی می تونید با من در تماس باشین.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

                  برق سیف چیه؟میشه راجع بهش توضیح بدید
                  ضمنا ممنون از راهنمایی هاتون

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

                    نوشته اصلی توسط miladeng98
                    برق سیف چیه؟میشه راجع بهش توضیح بدید
                    ضمنا ممنون از راهنمایی هاتون
                    منظور استفاده از برق سیستم اضطراری که توسط UPS تامین میشه. چون نداشتن نوسان و در دسترس بودن تغذیه سیستم اعلام حریق از الزامات هست.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : نحوه ترسیم سیستم برق اضطراری و اعلان حریق

                      نوشته اصلی توسط miladeng98
                      اینم از پلان مهندس
                      سلام
                      نقشتون دانلود نمیشه
                      سیستم اعلام حریق بحث مفصلی داره و سیم کشی اون جدا از سیم کشی برق- دوربین و... هست.سوالتتون رو تفکیک شده بپرسد تا دقیقتر به جواب برسید.شما اولین کاری که باید انجام بدید زون بندی ساختمان و بدست اوردن تعداد تجهیزات نظیر دیتکتورها-اژیر-فلاشر و... هست.باتوجه به این تعداد-مساحت و تعداد طبقات ساختمون میتونید از سیستتم اعلام حریق متعارف و ادرس پذیر استفاده کنید.نوع دیتکتورها تو یه ساختمون تجاری با یه استگاه اتش نشانی فرق داره.حتی تو خود ساختمون تجاری هم قسمتهای مختلفش(فروش محصولات-پارکینگ-موتورخونه-راهروها و...)فرق داره.قانون کلیش اینه که ببینید:1.ایا حریق اول دود داره بعد حرارت یا اینکه اول شعله تولید میشه
                      2.حساسیت و مهم بودن مکان-اجناس و ...
                      حداکثر ارتفاع نصب دتکتور دودی 12 متر و برای دتکتور حرارتی 8 متر می باشد
                      حداکثر سطح پوشش دتکتور دودی 100متر مربع و برای دتکتور حرارتی 60 متر مربع می باشد .
                      برد دتکتور ها : الف - دتکتورهای دودی : دایره ای به شعاع 6.5 متر ، فاصله دتکتور دودی 10.6 متر تا 15 متر بر حسب مکان و آرایش نصب ب - دتکتورهای حرارتی : دایره ای به شعاع 5.3 متر در محلهایی با ریسک بالا مانند آشپزخانه ، دایره ای به شعاع 6.5 متر در محلهایی با ریسک کمتر مانند پارکینگ ، فاصله دو دتکتور حرارتی 7.5 متر تا 10.6 متر بر حسب مکان و آرایش نصب
                      حداقل فاصله دتکتور تا دیوار و یا پارتیشن 50 سانتیمتر و حداکثر 7 متر برای دتکتور دودی و 5.5 متر برای دتکتور حرارتی می باشد .
                      بهترین مکان نصب تابلوی اعلام حریق در نگهبانی ، سرایداری و اتاق اطلاعات و یا در نزدیکی ورودی ساختمان می باشد به نحوی که مورد رویت عموم و خصوصا مامور آتش نشانی باشد .
                      شستی اعلام حریق : شستی اعلام حریق در حالت معمولی در ارتفاع 120 تا 140 سانتیمتر و تابلو اعلام حریق در ارتفاع 170 سانتیمتر از کف نصب شوند . فاصله شستی ها در راهرو های پهن و کم تردد بین 30 تا 45 متر . فاصله شستی ها در راهروهای پرتردد و باریک و پله بین 15 تا 25 متر . در کنار هر درب یا راه پله خروجی ( در هنگام تخلیه ساختمان ) یک شستی نصب شود . استفاده از شستی در محلهای فرار و خروج و ابتدای راه پله .
                      سیم باید از نوع نسوز و شیلدار باشه و اگه قراره رو کار سیم کشی بشه بهتره که از لوله های فلزی استفاده کنید.
                      برق پنل مرکزیو از تابلو اصلی با یه فیوز مجزا بکشید.خود تابلو باتری پشتیبان در صورت قطعی برق داره ولی بهتره از یه ups مناسب هم استفاده کنید.

                      دیدگاه

                      لطفا صبر کنید...
                      X