اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سوالی که تقریبا هیچ کجا پاسخی نداده اند.

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سوالی که تقریبا هیچ کجا پاسخی نداده اند.

    چطور می توان با توجه به قطر سیم و طول سیم، حداکثر جریان مجاز عبوری سیم را تعیین کرد؟ مثلا فرض کنید موتور الکتریکی سه فازی با توان چهار اسب در فاصله پنج متری داریم . از چه سیمی و با چه قطری باید استفاده کنیم؟ این مساله به خصوص با توجه به گران بودن مس بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
    یا فرض کنید این مساله را بخواهیم در مورد ترانسفورماتورها بررسی کنیم. مثلا تعداد دور سیمهای اولیه و ثانویه را محاسبه کردیم و حالا با توجه به جریانهای اولیه و ثانویه می خواهیم سیمی را انتخاب کنیم.

    #2
    پاسخ : سوالی که تقریبا هیچ کجا پاسخی نداده اند.

    R=r*L/S با استفاده از این رابطه میشه . r مقاومت وبزه رساناست L طول و S سطح مقطع رساناست . وبا توجه به رابطه I=V/R جریان عبوری ازسیم بدست میاد اما حداکثر جریان عبوری یکم جایبحث داره .
    یه مثال می زنم . مثلا اگه یه سیم باسطح مقطع 0.1 میلی متر داشته باشیم تجربه نشون داده که اگه 1 آمپر ازش عبور کنه این سیم میسوزه . حلا اگه همین رشته سیم نازک رو داخل روغن مایع معمولی قرار بدید تبیش از 15 آمپر جریان باید ازش عبور کنه تا بسوزه . و اگر همین رشته سیم رو در هیدروزن مایع ( دمای منفی 110 سلسیوس ) قرار بدید بیش از 180 آمپر جریان لازم داره تا بسوزه . !!!!!!!!!!!!!!!!!



    آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه ردند
    سلطانی دو عالم باشد از آن آن کس سلطان بیامدست و درویش رفته باشد

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوالی که تقریبا هیچ کجا پاسخی نداده اند.

      سوالی که تقریبا هیچ کجا پاسخی نداده اند.
      فکر نمی کنم اینجوری باشه ! چون قشنگ یادمه یه سری محاسبات برای چگالی جریان و مقاومت مخصوص و اینجور چیزا بود !
      شما فورمولهایی رو که برای محاسبات ترانس یا موتورها استفاده می کنین ،آ‌ نتیجه و جواب پایانی کلی محاسباته ! اگر برید و اثبات این فورمولها رو نیگاه کنین متوجه منظور من میشین !

      (((( متاسفانه به علت نم کشیدن معلوماتم نمی تونم زیادتر از این توضیح بدم ))))

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوالی که تقریبا هیچ کجا پاسخی نداده اند.

        نوشته اصلی توسط Mehrdad.Parviz
        چطور می توان با توجه به قطر سیم و طول سیم، حداکثر جریان مجاز عبوری سیم را تعیین کرد؟ مثلا فرض کنید موتور الکتریکی سه فازی با توان چهار اسب در فاصله پنج متری داریم . از چه سیمی و با چه قطری باید استفاده کنیم؟ این مساله به خصوص با توجه به گران بودن مس بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
        یا فرض کنید این مساله را بخواهیم در مورد ترانسفورماتورها بررسی کنیم. مثلا تعداد دور سیمهای اولیه و ثانویه را محاسبه کردیم و حالا با توجه به جریانهای اولیه و ثانویه می خواهیم سیمی را انتخاب کنیم.
        شما برای انتخاب نمره سیم یا کابل جهت استفاده موتور های الکتریکی می توانید از جداول جریان مجاز کابل ها استفاده کنید در این جداول جریان مجازی که کابل با نمره مشخص شده و فیوز مجاز آمده است
        واما برای انتخاب نمره سیم جهت ترانسفور ماتور های کوچک جهت بهینه سازی مصرف سیم شما به این نکته توجه کنید ( توان مورد نیاز : به کمک این گزینه شما می توانید هسته و قالب مناسب انتخاب کنید واز تلفات آهنی و مسی جلوگیری کنید )
        بهترین منابع جهت رسیدن به فرمول های مناسب سئوال شما کتب درسی کارگاه سال سوم و چهارم هنرستان نظام قدیم می باشد که بسیار ساده وروان توضیخ می دهد
        البته از کتاب جداول مهندسی وسترمان نیز استفاده خوبی می توانید بکنید
        :bye

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سوالی که تقریبا هیچ کجا پاسخی نداده اند.

          از همه دوستان و پاسخهاتون ممنون.
          بازهم اگر کسی پاسخی با جزئیات بیشتر داره و ارائه بده بسیار سپاسگذار خواهم شد.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سوالی که تقریبا هیچ کجا پاسخی نداده اند.

            سلام دوست عزیز
            برای فواصل کم (زیر 100 متر) از محاسبه حداکثر جریان تحم سیم (که دمای سیم بالا نرود) استفاده میکنند
            ولی برای فواصل بیشتر از 100 متر از محاسبات افت ولت مجاز در طول مسیر استفاده میشود که مقطع آن
            از حالت اول بیشتر بدست می آید چون سیم ما تحمل جریان بیشتر را دارد ولی افت ولت ما در انتحای خط
            زیاد می شود
            اگر فرمول های مربوطه رامی خوای میل برایم بزن :nice:
            mehbod314@gmail.com : :bye

            دیدگاه

            لطفا صبر کنید...
            X