    با عرض سلام و درود خدمت سروران گرامی
    بنده تازه با نرم افزار Labview آشنا و شروع بکار کردم, چند وقته قصد دارم یک سری اطلاعاتو بصورت سریال ( پورت COM ) از میکرو بخونم و داخل نرم افزار به نمایش دربیاورم. در قسمت راه اندازی ارتباط سریال مشکل دارم و بعد از اجرا خطایی ظاهر میشه و من نمیدونم اشکال از کجاست ؟!
    پیغام خطاش اینه :

    *********************
    Error -1073807202 occurred at Property Node (arg 1) in VISA Configur Serial Port (Instr).vi->Untitled 1
    Possible reason(s):

    LabVIEW: (Hex 0xBFFF009E) VISA or a code library required by VISA could not be located or loaded. This is usually due to a required driver not being installed on the system.
    *********************
    درضمن من با Virtual Serial Port Driver پورت COM مجازی ایجاد کردم و در Hyper Terminal و VISA configure serial Port نرم افزار Labview پورت های مجازی Pair شده را دستی وارد کردم ولی بازم خطا دارم :cry:
    حتی ورژن 2013 این نرم افزارم نصب کردم ولی مشکل از اونم نبود.

    واقعا ممنون میشم کمکم کنین

    #2
    پاسخ : خطای ارتیاط سریال در Labview

    سلام دوست گرامی ، ضمن اینکه بهتر بود این موضوع رو در انجمن Lab view مطرح میکردید در لینک زیر می تونید آموزش کامل این موضوع رو ببینید
    البته چون خودم با این برنامه کار نمی کنم نمی دونم تا چه حد کامل باشه ! موفق باشید

    آموزش کامل نحوه راه اندازی پروتکل سریال
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=84475.0


    اینم لینک انجمن برای Lab view
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    - به دنبال فرصت عمري تباه کردم ! فرصت جواني ام بود من اشتباه کردم .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : خطای ارتیاط سریال در Labview

      نوشته اصلی توسط مرد نامرئی
      سلام دوست گرامی ، ضمن اینکه بهتر بود این موضوع رو در انجمن Lab view مطرح میکردید در لینک زیر می تونید آموزش کامل این موضوع رو ببینید
      البته چون خودم با این برنامه کار نمی کنم نمی دونم تا چه حد کامل باشه ! موفق باشید

      آموزش کامل نحوه راه اندازی پروتکل سریال
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=84475.0


      اینم لینک انجمن برای Lab view
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0

      مرسی دوست عزیز :smile:لطف کردی

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : خطای ارتیاط سریال در Labview

        بله این سوال از رایجترین سوالات تو بخش لب ویو هست
        شما کافیه NI VISAآ‌ رو نصب کنین

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : خطای ارتیاط سریال در Labview

          نوشته اصلی توسط mojalan
          بله این سوال از رایجترین سوالات تو بخش لب ویو هست
          شما کافیه NI VISAآ‌ رو نصب کنین
          مرسی از لطفتون, واقعا سردرگم شدم, یه مورد داخل اینترنت پیدا کردم که حجمش حدود 705 مگابایت بود همونه؟ ( داخل سایت National Instrument متاسفانه نتونستم محل دانلودشو پیدا کنم و بدلیل عدم رعایت حق کپی رایت میترسم و از سایت های داخلی استفاده میکنم)

          باید کجا نصبش کنم؟ داخل ویندوز مثل نرم افزارای معمول یا داخل خود Labview ?
          ( من از ورژن 2009 استفاده میکنم :mrgreen: )
          واقعا خیلی خیلی ممنون از راهنماییتون

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : NI VISA toolkit

            نوشته اصلی توسط mojalan
            بله این سوال از رایجترین سوالات تو بخش لب ویو هست
            شما کافیه NI VISAآ‌ رو نصب کنین
            شما قبلا لینکی دادین مربوط به این تولکیت بود, ولی فک میکنم ورژنش قدیمی بود و به همین علت پیغام خطا داد به من هنگام نصب, ورژن من 2009 هست, امکان داره لینک تولکیت متناسب با ورژن من قرار بدین؟ ممنون
            سوالیم داشتم : هر تولکیت مربوط به یه ورژن از لبویوو میشه یا ربطی نداره؟
            ممنون میشم جواب بدین

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : خطای ارتیاط سریال در Labview

              من این تولکیتو با ورإ¾ن 8.6آ‌ نصب کردم بدون مشکل
              http://mojalan.persiangig.com/other/

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : خطای ارتیاط سریال در Labview

                نوشته اصلی توسط mojalan
                من این تولکیتو با ورإ¾ن 8.6آ‌ نصب کردم بدون مشکل
                http://mojalan.persiangig.com/other/
                من این لینکو نصب کردم ولی آخر نصب پبغام میده که شما ورژن بالای از ... NI MAXو ... Measeurment استفاده میکنیدبرای استفاده از این نرم افزار باید اونا پاک بشن, منم کلیک اوکی زدم و نرم افزار فینیش شد ولی بازم داخل لبویو همون اخطار ظاهر میشه :angry: :angry: :angry:
                چیکار کنم؟ راهنمایی کنید لطفا
                :angry:

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : خطای ارتیاط سریال در Labview

                  خب عزیز من یه ورإ¾ژن دیگه وایزا رو نصب کن من خودم ورإ¾نهای 4, 5.01آ‌ رو از نت دانلود کردم ولی چون حجمش زیاده نمیتونم جایی برات پ کنم

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : خطای ارتیاط سریال در Labview

                    با نصب ورژن 2013 و تولکیت سریال بلاخره جواب گرفتم