اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

یه سوال مقرراتی؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    یه سوال مقرراتی؟

    دوستان من یه اداره دارم که از 50 چراغ مهتابی فلورسنت لووردار تشکیل شده و هر چراغ هم دارای دو لامپ هست که هر لامپ 40 وات هست؟
    حالا برای پلان روشنایی، مدار روشنایی که باید طراحی کنم به چه صورته ؟یعنی این که گفته میشه هر مدار روشنایی نباید 12 نقطه نوری رو تغذیه کنه معنیش چیه؟

    #2
    پاسخ : یه سوال مقرراتی؟

    تقریبا هر چراغ با 2 لامپ و ترانس و ... حدود 100 وات میشه
    که جریان حدود 0.9 آمپر می کشه
    مطابق با استاندارد و از هر خظ روشنایی 7 آمپر بیشتر نمیشه عبور داد ( از هر مینیاتوری 10 آمپر )
    بنابراین در ر خط روشنایی که به مینیاتوری 10 آمپر منتهی می شه نباید بیشتر از 7 یا حدااکثر 8 چراغ نصب کرد

    برای این مدارت نیاز به حداقل 7 مینیاتوری داری ممکنه مجبور باشی بیشتر هم بزاری
    تعداد کلید ها 1 پل و یا 2 پل و ... ممکنه زیاد تر از اینها هم باشه !



    اضافه شده در تاریخ :
    اگه طراحی ت هب صورت شکل زیره
    به نظر میاد در طراحی اشتباه کردی و تعداد چراغها زیاده





    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : یه سوال مقرراتی؟

      تعداد چراغ ها رو با توجه به محاسبات روشنایی دقیق به دست آوردم البته متراژ اتاق 12 *11 متره
      راستی جریان رو که فرمودید 0.9آمپر مگه هر چراغ 100 واتی 0.45 آمپر نمیکشه؟ !100/220=0.45

      اضافه شده در تاریخ :
      ضمنا من هنوز مفهوم 12 نقطه روشنایی رو نفهمیدم

      اضافه شده در تاریخ :
      up?

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : یه سوال مقرراتی؟

        سلام
        شما میتونید برای مدار روشنایی حداکثر از 10 عدد لامپ(نقطه روشنایی)استفاده کنید.بهتره که به 10 تا نرسه.
        برای هر مدار یک فیوز قرار بدید و با توجه به تعداد لامپها کلید بزارید مثلا اگه تو یه اتاق یه سقفی و دو تا دیواری دارید بهتره یه کلید سه پل بزارید یا یه دوپل(دیواریها)و یه تک پل برای سقفی.
        اون 12 نقطه هم معمولا برای پریز استفاده میشه.

        دیدگاه

        لطفا صبر کنید...
        X