    فیوز سیم 2.5؟

    دوستان عزیز در خصوص سیم 2.5 داشتم یک تابلو برق رو نگاه میکردم که برای پریز برق از سیم 3*2.5 با فیوز 16 مینیاتوری استفاده کرده بود بعد توهمون تابلو فیدر کناریش که برای کولر بود از سیم 3*2.5 مجددا استفاده کرده بود اما برای کولر فیوز 20 گذاشته بود . دلیلش چیه؟؟

    #2
    پاسخ : فیوز سیم 2.5؟

    سلام
    به دلیل امپر بیشتری است که کولر نسبت به پریزها میکشه.البته برای کولز ابی 16 کافیه ولی برای گازی 20 خوبه.ضمنا سیمی که برای کولر گازی استفاده میشه باید 4 باشه.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : فیوز سیم 2.5؟

      در دمای 25 درجه سانتی گراد ، سیم 2.5 میتونه تا 21 آمپر جریان و تحمل کنه ، و هرچی دما بالاتر بره ، تحمل جریان سیم میآد پایین .و برای این سیم فیوز مناسب 20 آمپری باید بزاریم.


      موفق باشید.