اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

توجه ....کابل زمینی در لوله یا خارج لوله، مساله این است... توجه

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    توجه ....کابل زمینی در لوله یا خارج لوله، مساله این است... توجه

    با سلام خدمت متخصصان گرامی
    برای برق کشی روشنائی پارکی از کابل nyy با مقاطع به طور نمونه 4*10 و 4*4 استفاده شده که فقط در معابر از لوله عبور داده می شود. ناظر برق پیشنهاد داده که کل مسیر کابل کشی اعم از کابل کشی اصلی و کابل کشی روشنائی از داخل لوله پلی اتیلن عبور داده شود.
    به طور نمونه فاصله پایه چراغ روشنایی تا تابلو 90 متر است . و فاصله بین دو چراغ 30 متر است.
    حالا از دوستانی که کار اجرایی انجام دادین خواهش میکنم بنده را راهنمایی بفرمایید
    1-از پایه چراغ تا تابلو کابل کشی چگونه انجام میشه و اگه در داخل لوله بخواد عبور کنه به چه صورت میشه
    2-آیا در اینجا لزومی داره که کابل حتما از داخل لوله عبور داده بشه؟ با توجه به اینکه کابل در زیر زمین کار گذاشته میشه
    3- میدونم که از نظر اجرائی کار سخت میشه ولی دنبال جواب قاطعی هستم که کلا ناظر از این پیشنهاد منصرف بشه.
    با تشکر

    #2
    پاسخ : توجه ....کابل زمینی در لوله یا خارج لوله، مساله این است... توجه

    اصول و روشھای نصب کابلھای زمینی
    حداقل فاصله بین کابل فشار ضعیف،یا فشار قوی و یا جریان ضعیف زیرزمینی از لوله ھای گاز،بخار،آب
    و سوخت باید برابر 30 سانتی متر باشد.
    در صورت تقاطع کابل با کابلھای دیگر یا لوله ھای گاز و آب و غیره،باید از یک لوله محافظ با قطر
    متناسب با قطر کابل و طول حداقل یک متر استفاده کرده و کابل از داخل این لوله محافظ عبور نماید.
    در مواردی که کابل از زیر جاده ویا سطح سخت عبور می کند باید یک لوله محافظ اضافی خالی به
    منظور کابل کشی آینده پیش بینی شود و در وسط این لوله، مفتول گالوانیزه نمره 4 که طول آن درھر
    طرف یک متر بیش از طول لوله باشد قرار داده شود.
    برای خواباندن کابل باید از میزان درجه حرارتی که کابل می بایست تحت آن کشیده شود اطمینان
    حاصل نمود.برای گرم کردن کابل می توان:
    الف- برای مدت حداقل 72 ساعت،قرقره کابل را در اطاق یا انباری که دمای آن حداقل
    20 درجه سانتی گراد است قرار داد.
    ب- با استفاده از وسایل مخصوص گرم کردن کابل و خواباندن سریع کابل
    ج- اتصال آن به جریان برق و ایجاد حرارت بوسیله عبور از کابل توصیه می شود که قطر
    1 برابر قطر کابل یا دسته کابلھای کشیده شده در / داخلی مجرا، کانال یا لوله مساوی یا بیشتر از 5
    داخل آن باشد.
    برای نصب کابل در داخل کانال پس از حفاری،ابتدا به ضخامت 10 سانتی متر ماسه ریزی شده و
    بعد از خواباندن کابلھا روی آن به میزان 10 سانتی متر ماسه نرم پوشانیده و یک نوار پلاستیکی
    خبردھنده بروی آن کشیده شده و برای حفاظت کابل یک ردیف آجر به عرض 22 سانتی متر یا یک
    ردیف بلوک سیمانی بروی نوار قرار داده و سپس روی آن خاکریزی می گردد.
    فاصله بالاترین کابل فشار ضعیف زیرزمینی از سطح زمین،در زیر سطح تمام شده پیاده رو نباید از 70
    سانتی متر کمتر ودر زیر سطح خیابان نباید از یک متر کمتر باشد.
    حداقل فاصله کابلھای زیرزمینی از یکدیگر در صورتی که دو کابل ھم ولتاژ باشد باید برابر 10 سانتی
    متر ودر صورتی که یک کابل،کابل فشار ضعیف و دیگری کابل فشار متوسط باشد یا کابل جریان ضعیف
    باشد باید 30 سانتی متر درنظر گرفته شود.
    در مواردی که کابل فشار ضعیف و کابل فشار متوسط در یک کانال زیر زمینی نصب می شود،باید
    کانال بصورت پله ای حفر و کابل فشار متوسط در بستر پایینی و کابل فشار ضعیف در بستر بالایی
    خوابانده شود.
    در محلھایی که کابل از زیر جاده و یا سطح سخت عبور می کند باید لوله محافظ از جنس پلاستیک
    صلب،سیمان ازبست،سیمانی یا فولادی در عمق حداقل یک متر از سطح جاده ویا سطح سخت قرار
    1برابر قطر خارجی کابل باشد. / گرفته و کابل از داخل آن می گذرد.قطر سوراخ لوله باید حداقل 5
    در کف کانالھای پیش ساخته برای ھدایت آبھای احتمالی،باید شیبی برابر نیم الی یک درصد در جھت
    کف شورھا پیش بینی شود.
    به منظور پرھیز از تماس مستقیم کابلھا با کف کانال پیش ساخته باید در کف کانال ودر فواصل حداکثر
    برابر با 60 سانتی متر،اتکایی از لوله گالوانیزه و یا پروفیل ناودانی ویا چوب فشرده به ارتفاع 10
    سانتی متر از کف کانال،پیش بینی و نصب گردد و سپس کابلھا بروی اتکاھا خوابانده شود.
    برای اتصال ھادیھای کابل فشار ضعیف به کلید، فیوز، جعبه اتصال،وسایل اندازه گیری و ترمینالھا
    استفاده می گردد.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : توجه ....کابل زمینی در لوله یا خارج لوله، مساله این است... توجه

      اون فاصله 90 متری را می تونی به یک فنر های خاص که مخابراتی ها دارن یک تیکه تو لوله بکنی و نیازی نیست لوله را ببری و چند تیکه کنی. با اون فنر ها تا 300 متر را می تونی تو لوله بکنی.
      در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.

      1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
      2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
      3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...
      X