    کمک دربارهی درایو دلتاcp2000

    سلام من یه درایو دلتا رو راه اندازی کردم اما باید دستیrunشود میخواهم وقتی که برق سه فاز وصل شود خودشrunشود پارامترها هم چک کردم اما چیزی پیدا نکردم لطفا کمک کند

    #2
    پاسخ : کمک دربارهی درایو دلتاcp2000

    سلام
    پارامتر 21-00 رو بذارید روی 1 پارامتر 35-2 رو بذارید روی 1 و یه تکه سیم به ترمینال DCM و FWD وصل کنید.