سوال در مورد اورکد؟؟!

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سوال در مورد اورکد؟؟!

    سلام

    من تو اورکد وقتی مدار رو می کشم و میخوام مدار رو تحلیل کنم یک بار جواب میده....یک بار جواب نمیده...

    وقتی جواب نمیده یه پیغام warning میده: warnings were reported,check session log
    وقتی ok می کنم موج خروجی رو نشون نمیده و فقط ولتاژ منبع dc رو تو مدار نشون میده.انگار ترانزیستور یا op-amp اصلا روشن نشده........ :question:
    وقتی این جوری میشه یک دایره سبز کوچیک میاد کناره ترانزیستور یا op-amp ...
    وقتی 2 بار میزنم روش یه پنجره باز میشه : view DRC Marker
    که توش نوشته:
    WARNING :[NET0093]
    NO Pspice Template for U1A,ignoring
    لطفا اگر کسی می دونه مشکل کجاست منو راهنمایی کنه.....
    مرسی

    #2
    پاسخ : سوال در مورد اورکد؟؟!

    وقتی این جوری میشه یک دایره سبز کوچیک میاد کناره ترانزیستور یا op-amp ...
    وقتی اون دایره سبز کوچیک ظاهر میشه که سیم بندی مدار درست انجان نشده باشه
    یعنی سیم به اون پایه مورد نظر وصل نشده !
    از ماست که بر ماست !

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال در مورد اورکد؟؟!

      سلام
      مدار رو هر چی چک می کنم درسته.فکر می کنم از قطعاتی باشه که از library انتخاب می کنم.
      آیا توی اورکد همه قطعاتی که در library ها هست قابل استفاده است؟؟؟؟

      دیدگاه