    تأسیسات برقی در بیمارستان و درمانگاه

    سلام خدمت همگی
    من ناظر اجرایی پروژه بیمارستان هستم.
    می خواستم بدونم ایا برای ارتفاع پریز در اتاق اورژآنس استاندارد خاصی داریم؟
    اگر استانداردهای سیستم های برقی در بیمارستان را بخوام بدونم از چه منبعی باید استفاده کنم؟

    #2
    استانداردهای اجرایی تأسیسات برقی در بیمارستانها

    آیا کسی از استانداردهای مربوط به تأسیسات برقی در بیمارستان ها و پلی کلینیک ها اطلاعاتی داره؟
    ارتفاع استاندارد پریز در اتاق اورژانس چقدره؟
    کلا برای فهمیدن استاندارد های تأسیسات برقی در بیمارستانها چه مراجعی داریم؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تأسیسات برقی در بیمارستان و درمانگاه

      این بدک نیست:
      دستورالعمل تجهیزات برق مراکز پزشکی
      ...
      :read:
      1: اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ...
      2: دانش بهتره يا ثروت؟ بدون شعور هيچکدوم!
      3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي *** فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استانداردهای اجرایی تأسیسات برقی در بیمارستانها

        سلام
        نشریه 110و این PDF(ایمیل بزارید تا براتون ارسال کنم)
        در بخش عمل و زایمان، که شامل اتاق های عمل، زایمان، شکسته بندی، بیهوشی، نگهداری قبل و بعد از عمل، و
        راهروهایی که امکان استفاده از گاز بیهوشی در آن وجود دارد، می باشد، در صورت استفاده از پریزهای نوع ضد انفجار یا
        ضد جرقه مخصوص مناطق مخاطره آمیز باید ارتفاع نصب 110 سانتی متر از کف تمام شده باشد
        و پریزهای عادی در ارتفاع 155 سانتی متر از کف تمام شده، نصب شود.(یرای بخش اورژانس هم میتونید همیطور عمل کنید.