با سلام خدمت دوستان در زمینه کنترل دما و رطوبت به مشکلی برخورد کردم که گیجم کرده .وقتی میکرو فرمان وصل شدن به فن را هنگامی که رطوبت بالا میره را یده ناگهان با روشن شدن فن میکرو قاطی میکنه و عدد نا مربوطی را برای دما نشون
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
مشکل در کنترل با avr
Collapse
X
-
پاسخ : مشکل در کنترل با avr
خوب حتما ریپیل رله و فن کارو خراب می کنن. شما به دو نکته توجه داشته باش. اولا تو محیط نویزی نباید از pullup داخلی استفاده کنی چون مقاومتش زیاده و نویز روش تاثیر می ذاره . پایه ریست که از همه مهم تره.
دوما درست کنار میکرو یک خازن 100nf و 100uf موازی هم به پایه های تغذیه بزن.( من تجربه داشتم با عقل جور در نمیاد. ولی تو مسیر PCB هم ولتاژ تغذیه کمی تحت تاثیر نویز قرار می گیره) در نزدیک ترین جا به میکرو.
اگه مشکل حل نشد باید ببینی از چه سنسوری استفاده می کنی. شمارش چیه؟ تغذیه اش رو چطور تامین کردی؟ ...
بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
دیدگاه